14 этаж 17 этажной новостройки.
Сантехники сказали, что это потому что никто еще не живет сверху. Как горячую воду будут сливать, так и будет прогреваться. Но прочел, что нельзя монтировать полотенцесушитель с уклоном вниз от стояка.
Это так? Что мне лучше сделать тогда? Поставить помпу, поменять тип сушителя или перемонтировать текущую лесенку наверх? Подскажите, пожалуйста.
Old Human, проверьте горизонтальность труб в местах, где установлены шаровые краны...такое впечатление, что они "смотрят" вверх (может фото такое) Если это так - там воздушные пробки, которые мешают циркуляции
В0д0пр0в0дчик, нет, там все нормально. Горизонталь, потом вниз. Верхний направлен вниз больше, чем нижний, хотя и выводы со стояка и полотенцесушитель 500мм
Почитал еще, выяснилось, что верхнее подключение так и должно быть вниз направлено, т.е. вода снизу вверх чтобы шла. Получается, мне надо только поднять нижнее подключение. Это можно сделать только поменяв полотенцесушитель на другой с подключением 400мм, жаба душит
Ваш ПС поднимите чуть выше нижнего отвода от стояка.
Чтобы не было воздушной пробки у верхнего фитинга ПС - поставьте фитинг с встроенным краном Маевского.
А может быть. просто большое сопротивление подводки полотенчика?
маленький диаметр труб, большая протяженность, большое количество поворотов, возможное щё и некоторое заужение из-за пайки-все это складывается, и получается большое сопротивление. А диаметр стояка, судя по картинке, - ого-го!
Выходы на ПС действительно 1/2" - маленькие, по сравнению со стояком. Но здесь точно ничего не поделаешь - такой проект по дому.
Кранами можно поиграться? Перекрыть наполовину верхнюю/нижнюю подводку?
Так вот она греется!!!
Правда, нижний подвод из стояка не очень горячий, горячий только верхний. Видимо, буду переносить повыше трубы. Может лесенку прокачает тогда, иначе U образный ставить.
Old Human написал:
правда, нижний подвод из стояка не очень горяч
говорит о том, что гравитационный напор побеждает циркуляцию в стояке. Вода в полотенцесушителе течет сверху вниз.
А если навстречу воду горячую подают в стояк при нижней подаче, то уменьшается результирующий перепад давления между штуцерами полотенцесушителя и расход воды через полотенцесушитель, а стало быть и его прогрев.
Если в стояке достаточный расход горячей воды, то идет обратный процесс, побеждает циркуляция и вода в полотенцесушителе течет в обратном направлении - снизу вверх. В этом случае падение давления между штуцерами зависит от расхода воды в стояке на циркуляцию. Но сколько воды подадут на циркуляцию - от нас не зависит.
Вот и борются между собой эти два процесса в полотенцесушителе, создавая результирующий напор.
В любом случае уменьшение потерь давления (толще и короче трубы, меньше поворотов) пойдет на пользу прогреву.
Ну если толщину труб изменить нельзя, тогда только чудо в виде расхода воды в стояке 2 куба в час заставит быстро бежать воду в полотенцесушителе. Но чудо будет редким (на то оно и чудо).
Переделал подводку, с маленьким уклоном нижнего отвода вверх:
Но увы, нижняя подводка греется только на полметра, а там расстояние до ПС 1,5м - многовато. Не продавливает давление мою лесенку.
Буду по совету сантехника теперь U образный ставить (
Будет грустно, если и это не поможет....
Old Human, "не продавливает" - это глупость от бездарных лже-сантехников, не надо её повторять.
Подтверждением даже для постороннего человека, не разбирающегося в гидравлике, служит тот факт, что гибкая подводка, имеющая большее сопротивление, почему-то "продавилась"
Также это показывает бесполезность увеличения диаметров труб и отводов.
В эксперименте с подводкой интересен лишь один момент: какой из её концов при заполненной и охлаждённой магистрали после открытия кранов нагреется первым?
Нормально смонтированный ПС при таком удалении от стояка будет работать вообще без проблем.
Что под теплоизоляцией между отводами на ПС?
Old Human, То есть, сделав уклон, Вы подняли ваш ПС выше? Теперь осталось выпустить воздух из ПС через накидную гайку (Маевского что-то не наблюдаю).Даже если Маевский есть, пролейте через накидную...
Mazayac написал:
В эксперименте с подводкой интересен лишь один момент: какой из её концов при заполненной и охлаждённой магистрали после открытия кранов нагреется первым?
Там постоянно нагрет верхний, нижний был теплый. Суть эксперимента понял: наполнить водой, краны перекрыть, охладить и включить заново. Какие выводы можно будет сделать из этого?
Сейчас с поднятием труб в горизонталь относительно выходов со стояка греется нижний на 50см, верхний холодный. Правда, подводку в таком положении труб пока не подключал.
Mazayac написал:
Что под теплоизоляцией между отводами на ПС?
Какая-то очень здоровая труба, дюйма два может. Она одинаковая везде, не только между отводами на ПС.
sergei3k написал:
То есть, сделав уклон, Вы подняли ваш ПС выше?
Да, повыше чуть стало.
Маевский есть под съемным колпачком, естественно я литров 5 слил через него. При этом ПС, конечно, прогревается весь полностью и как огонь. Но при закрытии Маевского остывает.
sergei3k написал:
То есть, сделав уклон, Вы подняли ваш ПС выше?
Да, повыше чуть стало.
Old Human, подняв ПС выше уровня верхнего отвода, Вы обеспечили ему 100% неработоспособность. Ослабляйте накидную гайку у верхней водорозетки, там воздух.
По Вашим фото непонятно ничерта, потому что они в изометрической проекции, а не в плоскости стены - никакого понимания уровней ПС относительно отводов или труб относительно горизонтали.
Вот эта схема работает как часы при удалении ПС от стояка в пределах нескольких метров, а у Вас напортачено непонятно где (с уклонами или заужением стояка между отводов):