#315364

После короткого замыкания на кухне, не сработал автомат в щитке (в стояке) в результате кухня и 2 комнаты остались без нуля (в третьей комнате все работает). Автоматы я поменял, а вот откуда брать ноль непонятно. Можно ли взять от розетки эл. плиты или тянуть от щитка новый. Заранее спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2SergioMC
Искать ноль от этой линии до его обрыва.
Тянуть, желательно полностью новую линию, от щита.
Нагружать соседние линии, особенно если имеются узо, скажем мягко, не рекоммендуется.

SergioMC написал :
не сработал автомат в щитке

А при обрыве, разве должен сработать? До крещенских морозов, обычно автомат срабатывал на короткое замыкание.

DMC написал :
особенно если имеются узо

У кого? Зачем намекаете на оскорбление, для просящего.

Произошло КЗ, автомат не сработал, в результате сгорел нулевой провод, причем похоже сгорел где-то под полом. УЗО нет. Еще непонятно вот что, получается что на кухню и 2 комнаты шел один ноль, может такое быть?

SergioMC написал :
Еще непонятно вот что, получается что на кухню и 2 комнаты шел один ноль, может такое быть?

Если скрутка под полом, то может быть всё, что угодно! Вообще-то 21 век на носу, зачем гадать??? Есть приборы...
Да сразу было ясно, что у Вас электрика...на уровне времён лампочки Ильича. Зачем только намекать на УЗО, вот это не понятно???

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125

lev125 написал :
Если скрутка под полом

lev125 написал :
Зачем только намекать на УЗО

lev125 написал :
А при обрыве, разве должен сработать?

Автор ни о чем подобном не говорил.
ОТКУДА Вы все это взяли???

Геннадий Б написал :
Автор ни о чем подобном не говорил.

Точно, автор только спросил:

SergioMC написал :
Можно ли взять от розетки эл. плиты или тянуть от щитка новый. Заранее спасибо.

И ему ответили:

DMC написал :
Тянуть, желательно полностью новую линию, от щита.