Газовый котёл демрат пишет ошибку F-10 при-этом показывает давление 2.8-3.2 бар. Работает 30 секунд , пишет ошибку 10-15 секунд ,включается - 30 сек и снова пишет ошибку потом опять включается.
При включении показ.1-1.1 бар давления потом давление растёт до2.8-3.2бара.

Такое впечатление что расширительный бак не работает. в первую очередь глянуть надо. Слишком большой перепад давления. Не мешало бы модель указать. Давление показывает на табло или манометр?

Мегавольт., давление показывает на табло

Bituyk, была забита шланга к расшерительному бочку.Спасибо за подсказку.