avmal написал:
зачем прицепили к этому же УЗО, ложного срабатывания которого вы боитесь, ещё и освещение
освещение будет светодиодное(в сумме 5 точек), думаю что не должно быть высоких пусковых токов, да и если отрубит и хрен с ним, главное, чтобы стиралка не отрубалась в момент стирки.
avmal написал:
почему УЗО 10мА не предусмотрели для балкона
на балконе до 30мА я легко смогу покинуть контур находящийся под напряжении, а в ванной не всегда, поэтому в ванной 10, а на балконе 30. Еще и из-за экономии средств.
serj12 написал:
много дополнительных соединений на УЗО. То есть после Зубра нужно раздавать фазу и ноль по УЗО.
я в начале выбирал из 2-х вариантов компоновки. Первый - древовидный, мне он сразу понравился с точки зрения монтажа. Второй - последовательный, более сложный и как Вы сказали много соединений. Но остановился именно на втором, так как он более удобен с точки зрения пользователя, более дружелюбный интерфейс и залезать в "кишки" щита буду крайне редко, а вот дернуть какой-нибудь ВА всяко чаще.
Кстати, каким способом соединения Вы посоветовали бы соединять УЗОшки с фазой и нулем после ЗУБРА, с учетом того, что комбинирование щита последовательное? На ум приходит только 2 варианта: 1) через 2 шинки; 2) гибким кабелем от одного УЗО к другому итд.
у мистраля вроде как места много для шинок под N и сами шинки удобные.
serj12 написал:
25 тысяч без 16А 10 мА , без зубра и счётчика.И без щита. Но щит не ABB Mistral41 48
тут наверно так сразу тяжело сравнить, нужен пример схемы и характеристики всех модулей. Так-то я тоже рисовал схему в 2 раза меньше этой, но тогда многое приходилось объединять и любая авария приводила к почти полному "затмению" )
avmal написал:
Avmal больше ничего не скажет. Avmal всё сказал.
Все Ваши рекомендации в схеме я учел, кроме освещения в с/у, так как решил оставить два УЗО 16/0,01. Я так понял, что Вы согласны с тем, что одно УЗО 16/0,01 на стиралку и фен может сработать при одновременной их работе, а при 2-х УЗО 16/0,01 ложно срабатывать не будет(во всяком случае гораздо реже).