Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27
#5879280

avmal написал:
зачем прицепили к этому же УЗО, ложного срабатывания которого вы боитесь, ещё и освещение

освещение будет светодиодное(в сумме 5 точек), думаю что не должно быть высоких пусковых токов, да и если отрубит и хрен с ним, главное, чтобы стиралка не отрубалась в момент стирки.

avmal написал:
почему УЗО 10мА не предусмотрели для балкона

на балконе до 30мА я легко смогу покинуть контур находящийся под напряжении, а в ванной не всегда, поэтому в ванной 10, а на балконе 30. Еще и из-за экономии средств.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

curs написал:
Хочу получить ваши оценки по переделанной схеме, если все гуд, иду покупать.

Я конечно не знаю, что скажет avmal ,но то что вы наваяли ,просто ужасно

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

ebf написал:
в какой из зон ванной комнаты, у вас будут розетки

во второй зоне будет 2-ая розетка - фен и ирригатор.

ebf написал:
а остальное что?

остальные 2 линии это:
"свет" - 2 зоны освещения
"розетки" - ТВ, пылесос, ноутбук

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

ebf написал:
просто ужасно

спасибо за оценку )
ну где ужас-то, объясните?? я ведь не претендую на звание суперэлектрика, это мой первый щит, для себя, для дома )

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

curs написал:
"свет" - 2 зоны освещения

На зону по АВ?

curs написал:
"розетки" - ТВ, пылесос, ноутбук

или тут 2 АВ?

curs написал:
во второй зоне будет 2-ая розетка - фен и ирригатор.

В Зоне 60 см от ванны?

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

ebf написал:
На зону по АВ?

нет, 2 зоны на одном ВА C10

ebf написал:
или тут 2 АВ?

розетки на ВА C16. На схеме можете посмотреть, там же вроде все понятно должно быть отражено или нет?

ebf написал:
В Зоне 60 см от ванны?

да, даже чуть больше,около метра

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

curs написал:
ну где ужас-то, объясните?? я ведь не претендую на звание суперэлектрика, это мой первый щит, для себя, для дома )

Девять человек ,вам давали советы и вы их явно не послушались, тем более ,это моё личное мнение ,я бы всё сделал с использованием 3 УЗО максимум

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

curs написал:
да, даже чуть больше,около метра

Ну если от ванны более метра, то какая это 2 зона,это уже третья(Hors Volume) согласно рисунку и там нет необходимости ставить 10мА УЗО

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

ebf написал:
то какая это 2 зона,это уже третья

для перестраховки

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

curs написал:
для перестраховки

Тогда, удачи в перестрахование

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

ebf написал:
Тогда, удачи в перестрахование

могу по другому написать: потому что так предписывает тот же ПУЭ.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

curs написал:
потому что так предписывает тот же ПУЭ.

Без комментариев

curs написал:
моя схема разве не простая

монтажная - нет.

curs написал:
Где в ней ненадежные соединения?

много дополнительных соединений на УЗО. То есть после Зубра нужно раздавать фазу и ноль по УЗО.

curs написал:
никаких куч не вижу или я Вас неправильно понял?

про гребёнки понятно,но шинки N

curs написал:
так дороже выходит

25 тысяч без 16А 10 мА , без зубра и счётчика.И без щита. Но щит не ABB Mistral41 48

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ebf написал:
Я конечно не знаю, что скажет avmal ,но то что вы наваяли ,просто ужасно

Avmal больше ничего не скажет. Avmal всё сказал.

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

serj12 написал:
много дополнительных соединений на УЗО. То есть после Зубра нужно раздавать фазу и ноль по УЗО.

я в начале выбирал из 2-х вариантов компоновки. Первый - древовидный, мне он сразу понравился с точки зрения монтажа. Второй - последовательный, более сложный и как Вы сказали много соединений. Но остановился именно на втором, так как он более удобен с точки зрения пользователя, более дружелюбный интерфейс и залезать в "кишки" щита буду крайне редко, а вот дернуть какой-нибудь ВА всяко чаще.
Кстати, каким способом соединения Вы посоветовали бы соединять УЗОшки с фазой и нулем после ЗУБРА, с учетом того, что комбинирование щита последовательное? На ум приходит только 2 варианта: 1) через 2 шинки; 2) гибким кабелем от одного УЗО к другому итд.

serj12 написал:
про гребёнки понятно,но шинки N

у мистраля вроде как места много для шинок под N и сами шинки удобные.

serj12 написал:
25 тысяч без 16А 10 мА , без зубра и счётчика.И без щита. Но щит не ABB Mistral41 48

тут наверно так сразу тяжело сравнить, нужен пример схемы и характеристики всех модулей. Так-то я тоже рисовал схему в 2 раза меньше этой, но тогда многое приходилось объединять и любая авария приводила к почти полному "затмению" )

curs написал:
тут наверно так сразу тяжело сравнить

не-не,это я ваши модули считал.никакого урезания,просто УЗО Хагер, а автоматы - леграновские,но ведь ещё есть Chint ...будет ещё дешевле

curs написал:
через 2 шинки

брр...только не дистрикт-блок...хотя ...но места нет

curs написал:
гибким кабелем от одного УЗО к другому

так и делают

И это пройдёт ...

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

avmal написал:
Avmal больше ничего не скажет. Avmal всё сказал.

Все Ваши рекомендации в схеме я учел, кроме освещения в с/у, так как решил оставить два УЗО 16/0,01. Я так понял, что Вы согласны с тем, что одно УЗО 16/0,01 на стиралку и фен может сработать при одновременной их работе, а при 2-х УЗО 16/0,01 ложно срабатывать не будет(во всяком случае гораздо реже).

Регистрация: 10.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

serj12 написал:
УЗО Хагер, а автоматы - леграновские

Странно, в магазе где смотрю, легранд и хагер стоят дороже чем ABB

curs написал:
Странно

у нас разные магазины

И это пройдёт ...