Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7091550

Уважаемые форумчане, подскажите есть ли альтернатива клапану Esbe vtd322 ? Данный клапан найти не удалось и в поставках не ожидается

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Aydar написал:
найти не удалось и в поставках не ожидается

вот смотрели?

AKI,
И у них тоже нет(

Квартир в домах-новостройках со стояками в общем этажном коридоре всё больше, тема актуальна. В основном для догрева воды от стояка предлагается использовать электричество (бойлер или проточник).Проточник с моей точки зрения более практичен, используется только кратковременно до момента "подхода" горячей воды от стояка, в отличие от долговременной работы бойлера. Расходы на электричество и амортизация проточника будут, но это плата за комфорт. Вместо электричества, предлагаю для догрева воды от стояка использовать тепло от отопления (в домах со стояками отопления в общем этажном коридоре, когда трассы заходят в квартиры). Можно подогревать воду через теплообменник - вода от отопления в одном контуре, подогревает воду ГВС в другом. Единоразовые траты на сам теплообменник и монтаж (возможно понадобится дополнительные термостатические клапана и пр.) во всяком случае в отопительный период обеспечат комфорт, когда не надо долго сливать воду, чтобы пошла горячая.

Ponchik написал:
Квартир в домах-новостройках со стояками в общем этажном коридоре всё больше, тема актуальна. В основном для догрева воды от стояка предлагается использовать электричество (бойлер или проточник).Проточник с моей точки зрения более практичен, используется только кратковременно до момента "подхода" горячей воды от стояка, в отличие от долговременной работы бойлера. Расходы на электричество и амортизация проточника будут, но это плата за комфорт. Вместо электричества, предлагаю для догрева воды от стояка использовать тепло от отопления (в домах со стояками отопления в общем этажном коридоре, когда трассы заходят в квартиры). Можно подогревать воду через теплообменник - вода от отопления в одном контуре, подогревает воду ГВС в другом. Единоразовые траты на сам теплообменник и монтаж (возможно понадобится дополнительные термостатические клапана и пр.) во всяком случае в отопительный период обеспечат комфорт, когда не надо долго сливать воду, чтобы пошла горячая.

Ponchik, сам ни разу не сантехник, просто ищу практичные решения. Не понятно, хватит ли скорости движения теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома для эффективного догрева воды через теплообменник?

Ponchik, а в этом проекте предполагается кинуть трубу от квартиры до этажного коллектора?

cineman, Если вопрос про трубу отопления, то да, от этажного коллектора заходит в квартиру, далее по полу к радиаторам. Предполагаю всё от застройщика убрать и реализовать лучевую схему в объединённом сантехшкафу с ГВС и ХВС. И в этом же сантехшкафу есть возможность в отопительный сезон через теплообменник подогревать ГВС. Не понимаю только насколько это будет эффективно

Ponchik, вопрос был про обратку горячей воды. Если Вам хочется нагревать воду теплообменником так, как это делает электрический проточник, то потребуется отопительная вода градусов 80С. Такая температура в радиаторах бывает в самые холодные дни. Более скромную мощность и температуру потребует схема поддержания температуры в трубе горячей воды от этажного коллектора до квартиры

Двухтрубная система отопления, подача и обратка. Горячая вода без обратки, т.е. если нет разбора то остывает в трубе от этажного коллектора до квартиры до температуры окружающего воздуха ~ 20+С. Думаю, что даже если в системе отопления вода будет ниже 80С, то подогрев через теплообменник всё же будет повышать градус остывшей воды и это бесплатно в отличие от любой "схемы поддержания температуры в трубе горячей воды от этажного коллектора до квартиры". Приоритет за экономичностью

Ponchik написал:
Двухтрубная система отопления, подача и обратка. Горячая вода без обратки, т.е. если нет разбора то остывает в трубе от этажного коллектора до квартиры до температуры окружающего воздуха ~ 20+С. Думаю, что даже если в системе отопления вода будет ниже 80С, то подогрев через теплообменник всё же будет повышать градус остывшей воды и это бесплатно в отличие от любой "схемы поддержания температуры в трубе горячей воды от этажного коллектора до квартиры". Приоритет за экономичностью

Ponchik, узнайте стоимость оборудования в этой схеме. Окупаемость - не дожить

cineman, Единовременные траты да, например надёжный теплообменник ( 13 кВт) Pahlen HF на сегодня можно купить на яндекс маркете чуть дешевле ~ 30 тыс.руб. В рамках общих затрат на ремонт доп. траты конечно, но затем удобство очевидно.

Ponchik написал:
но затем удобство очевидно.

Ок, делайте удобство.