Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348
#316063

задача пропустить провод между мебелью, полом (ковролин) и деревянной стеной в деревянном загородном доме без гофры в мебели сделана выпиловка под плинтус плинтуса нет, вот туда и есть желание запихнуть кабель, какой лучше провод использовать и вообще можно ли так делать, провод не сильно нагруженный будет ночник, комп, т.е. в пределе 1 кВт

спасибо

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Стационарная скрытая прокладка проводов в деревянном доме должна выполняться в стальной трубе;
Гофра нужна для обеспечения сменяемости проводки, (при условии, что соблюдается радиус изгиба);

Открыто, в коробе или на скобах, проложи Nym, или ВВГнг. Короб можно использовать как плинтус.

Я на кухне прокладывал в стяжку Nym без гофры всякой! Он с тройной изоляцией. Сначала тоже заморочился, потом проконсультировался с профи-электриками, мне объяснили что прокладывать без гофры и прочего можно не провод, а кабель! Покупай Nym и смело закладывай его без всего

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Gleden написал :
Гофра нужна для обеспечения сменяемости проводки, (при условии, что соблюдается радиус изгиба);

сам-то пробовал поменять?

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

поставил нум, в одном месте получилось прокинуть в металлорукаве, в другом, где-то метр без оной, думаю, при наличии УЗО и слабых токов, проблем быть не должно

непонятная какая-то консистенция нума, как-то легко верхние две, а особенно средняя снимаются, я бы даже сказал рассыпаются в руках или это нормально?

А какой должен буть радиус изгиба для провода в гофре и в кабель-канале ?
В кабель-канале идут углы переходы на 90 градусов. Получается кабель тоже гнем почти на 90 градусов. Или тройник отвод для гофры.

Регистрация: 27.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Denek написал :
А какой должен буть радиус изгиба для провода в гофре и в кабель-канале ?
В кабель-канале идут углы переходы на 90 градусов. Получается кабель тоже гнем почти на 90 градусов. Или тройник отвод для гофры.

Для кабеля NYM минимально допустимый радиус изгиба - 4 диаметра кабеля

Andrey_3 написал :
Для кабеля NYM минимально допустимый радиус изгиба - 4 диаметра кабеля

А чем черевато если кабель ВВГ (или другой) изогнуть под прямым углом?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Denek написал :
А чем черевато если кабель ВВГ (или другой) изогнуть под прямым углом?

Под прямым углом, положим, вам изогнуть никак не получится, но если с кабелем что-то случится, даже если это будет и заводской брак, то при меньшем радиусе изгиба завод-изготовитель все свалит на него.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

юра Т написал :

Gleden написал :
Гофра нужна для обеспечения сменяемости проводки, (при условии, что соблюдается радиус изгиба);

сам-то пробовал поменять?

Ессно! Замечательно перетягивается..
Всего-то и нужно гофру крепить хотя-бы через метр-полтора и углы выкладывать правильно (10 диаметров гофры). Мешает угол - перфоратор в руки или иди по другой трассе. Большая длина трассы - ставь промежуточные коробки... Все решаемо...


Из личного опыта: В гофре Д20 с тремя изгибами (два под 90, один 45) перетягивал кабель NYM 5x1,5 вместо NYM 3x1,5 длиной 7м. Нормально прошел, не со свистом, конечно...