Вобщем ситуация следующая. В стене от основной трассы, содержащей фазу и ноль, сделано ответвление для светильника и выключателя. Все замечательно работает. Но допущена небольшая ошибка - светильник разрывает фазу (рисунок 1 на схеме. На 4м проводе отвертка светит в полную силу). Решил просто поменять местами провода которые ответвляются от основной трассы. Теперь фаза на выключателе. Схема функционирует как надо. Но появилось свечение в индикаторной отвертке в полнакала на проводах 2 и 3 (рисунок 2 на схеме). Что это такое? Причем реализовано две таких схемы и на обоих такая фигня. Все работает. Напряжение измерял - в пределах нормы порядка 220.
2 ruffest Для электронных индикаторных отверток это обычное явление. Купи себе нормальный указатель напряжения, типа ПИН или УИН, чтобы не сомневаться.
Разобрался с вопросом. В качестве эксперимента взял кусок заведомо исправного провода и с обеих сторон зачистил концы. Один из хвостов первой стороны подсоединил к заранее обнаруженной фазе, второй хвост ни к чему не подключал. На второй стороне четко прослеживается фаза на одном из хвостов, на другом хвосте свечение в полнакала. Вот такие вот наводки... Всем спасибо за ответы