Здравствуйте, подскажите у меня новостройка,на лестничной клетке стоит автомат 3-х полюсной на 25 А 6000, после счетчик, после узо на 40А, какой вводной автомат в квартиру мне стоит установить, так чтоб при кз выбивал квартирный ввод?
nosmat написал:
Здравствуйте, подскажите у меня новостройка,на лестничной клетке стоит автомат 3-х полюсной на 25 А 6000, после счетчик, после узо на 40А, какой вводной автомат в квартиру мне стоит установить, так чтоб при кз выбивал квартирный ввод?
nosmat, Задайте вопрос в теме электриков. Например здесь-
А так, на понижение нужно идти. Менее 25А, только 16А. Вот только хватит ли вам его, на всю квартиру?
Вообще-то при КЗ должен выключаться автомат любого номинала.... имеется в виду разумные величины.
Для вашего случая номинал определяется сечением кабеля ввода в квартиру - по нему определяем номинал,
но у вас еще стоит УЗО на 40 А , значит не более этого значения, ну и ограничение от энергосбыта по
договору о выделенной мощности на квартиру...номинал 25 А от застройщика, это ограничение.
Плита у вас электрическая или газовая ? имеет значение.