#5894687

Недавно домочадцы потравились угарным газом - обнаружилась неправильная циркуляция воздуха в пределах кухни. На кухне - котел, плита. Над плитой принудительная вытяжка. На противоположной стороне - котел. Над ним газоход и рядом - вент окно(естественная вентиляция). Приточки нет. Воздух переиодически то внутрь, то наружу из вентканала, что возле котла. Открывание окна помогает, но зимой - это не лучший вариант. Какие варианты решить вопрос малой кровью?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Убрать зонт и сделать приток к котлу, а лучше - в жилые комнаты. Меньше чем это - не будет