Доброго времени суток! Накидал схемку щитка в квартиру студию, но так как делаю это в первый раз, не уверен в том правильно ли всё сделано. Пожалуйста оцените, поправьте, посоветуйте что добавить/убрать/переделать. Интересует Ваше мнение по поводу того стоит ли делать отдельное УЗО/Дифавтомат под холодильник или повесить его на общий автомат отвечающий за розетки на кухне? Еще интересует такой момент - стоит ли делать отдельное УЗО для розеток и освещения на балконе? Там планируется рабочее место с компьютером и кое-каким оборудованием. И еще, целесообразно ли ставить УЗМ-51м в новостройку? Посудомоечной машины и кондиционера не планируется. Спасибо!
megrad, ну с АВ на звонок я наверное погорячился Про противопожарное УЗО понял, поменяю местами - спасибо. Из всего что Вы перечислили ничего не будет.
UPD Пока сделал так (что нибудь еще нужно переделать?):
Kil0Watt написал: megrad, ну с АВ на звонок я наверное погорячился Про противопожарное УЗО понял, поменяю местами - спасибо. Из всего что Вы перечислили ничего не будет.
UPD Пока сделал так (что нибудь еще нужно переделать?):
Kil0Watt, Ну почему ж на звонок погорячились ? Я себе на отдельную линию вместе с роутером после противопожарного УЗО и поставил АВ С1А.
ebf написал:
Думайте куда поставите стиралку ,кроме ванны
Я вообще никогда не понимал людей, которые ставят стиралку в ванну. Я когда в ванне моюсь, то там пар стоит аж но пипец какой, с зеркала всё течёт. Да и вода частенько брызгает с душа за пределы самой ванны.
Могу только представить, как там в стиралке всё зеленеет и портится от этого
Songo написал:
Я вообще никогда не понимал людей, которые ставят стиралку в ванну. Я когда в ванне моюсь, то там пар стоит аж но пипец какой, с зеркала всё течёт. Да и вода частенько брызгает с душа за пределы самой ванны.
Они просто верят в то ,что УЗО 10мА им поможет, а другие нормы выполнять не надо.УЗО наше всё
Songo написал:
Я вообще никогда не понимал людей, которые ставят стиралку в ванну.
В ванну или ванную комнату? В ванну точно ни кто не ставит.
А если ванная комната 6 кв м? И сразу вопрос, где по Вашему должна
стоять СМ: на кухне, в кладовке, в коридоре? Или Вы путаете современный жилой фонд с советским? Например в квартирах, которые я делал, больше
100 кв. м выделялась прачечная, где стояла СМ и гладильная доска.
Причём оборудовалась данная комната сушилкой и приличной вентиляцией.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Наверное стоит уточнить что все же будет устанавливаться душевая кабина, плюс от мокрой зоны получится выдержать 60-70см при установке СМ. А куда в студии еще впихнуть сей агрегат? Не хотелось бы слушать работу СМ во время просмотра кинца
ebf, я вас понял, спасибо! Вечером съезжу обмерю точно, чтоб быть уверенным.
Господа, я звонил в управляющую компанию там мне сказали что пломбируют счетчик и один коммутационный аппарат до него. Как поступить, убрать выключатель нагрузки или перенести узо за счетчик, как это было в начальном варианте?
Убрал АВ на розетку в прихожей, запитаю её от АВ комнаты. Розетка в прихожей будет всего одна и будет использоваться разве что для редкого подключения какого-либо не мощного потребителя.
Унес УЗО за счетчик.
Поставил отдельное УЗО на балконную линию.
Поставил АВ на освещение в санузле.
Немного пропустил мимо вопрос от ebf об УЗО на освещение. Так ли критично что я его не ставлю? Никаких принципиальных для меня решений нет, просто не увидел особого смысла. Если это критично то пожалуй на еще одно УЗО я найду денег. Еще из того что я набросал видно что я кинул АВ на освещение ванны сразу от противопожарного УЗО, правильно ли это? Есть идея заменить Дифф на С/У на УЗО и кинуть от него 2 АВ на розетки/стиралку и на свет. Как по Вашему будет более правильно? Так же теперь сомневаюсь в установке УЗМ-51м, в интернете множество примеров щитков как в старом так и в новом фонде, очень многие ставят эту релюху, не будет ли упущением то, что я её не установлю? Всё таки еще одна подстраховка. Может быть я параноик конечно
И еще пожалуйста посоветуйте встраиваемый щит не сильно дорогой, чтоб всё это в него уложить. В любом ли случае придется докупать кросс модуль для разграничивания нулевых шин каждого УЗО? Или есть щитки в которых уже есть раздельные шины? Большое спасибо!
Противопожарное УЗО должно стоять в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ!!!
Есть идея заменить Дифф на С/У на УЗО и кинуть от него 2 АВ на розетки/стиралку и на свет. Как по Вашему будет более правильно?
Так и сделайте, только УЗО ищите 25А 10мА. Под него ставите 16А на розетки санузла и 6А на освещение.
Я бы может сделал по другому схему ("эконом вариант"):
ВА С50 (в этажном щите)
ВДТ 63А/300мА (в этажном щите)
Рубильник 63А/2п (в квартирном щите)
Счётчик
УЗМ-51М ВДТ 63А/30мА
ВА 1-6А (звонок и роутер)
ВА 16А (розетки комнаты и прихожей)
ВА 16А/2п (розетки и свет балкона)
ВА 16А (духовой шкаф)
ВА 6А (свет кухни) ВДТ 63А/30мА
ВА 16А (розетки кухни)
ВА 32А (варочная панель)
ВА 6А (свет прихожая)
ВА 6А (свет комната) ВДТ 25А/10мА
ВА 16А (розетки санузла)
ВА 6А (свет в санузле)
Kil0Watt, Лоджия застеклена ? Если да, то можно обойтись 2 УЗО на 63А и весь свет туда тоже, ну и плюс на ванну если очень хочется поставите, только не понятно
Songo, я бы и рад его поставить в этажный щит, но оно стоит в квартире, от застройщика на 63 и 300 мА. В этажном щите стоит только вводной АВ на 50А. Квартира с готовой отделкой и с какой никакой проводкой и щитком на IEK c 2мя УЗО и тройкой автоматов были уже после получения ключей. Противопожарное УЗО при этом с самого начала стояло в квартирном щите.
ebf да застеклена, в принципе я думал над тем чтобы убрать всё под пару УЗО, сейчас прикину. В с/у отдельная линия на розетки, отдельная на стиралку.
Songo, глянул, спасибо большое! Насчет переноса в этажный щит если честно даже и не думал, вроде как не моя территория уже
Сейчас с учетом всего что мне насоветовали попробую накидать финальный вариант!