Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893
#6228003

Вот это тоже было на месте.

ИШМА 50.После двух лет.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Думаю, что то уже не хватает, что то здесь чуть чуть не на месте.
По цвету пламени это выкупится, а у нашей горелки цвет пламени хороший.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

мвс написал:
Вот это тоже было на месте.

ИШМА 50.После двух лет.

мвс, горелка с подводного котла что ли?

10-40-99@mail.ru

Добрый день, коллеги!
Наконец смог добраться до котла. Коротенькое видео о том что у него внутри! #[]

мвс, По порядку:
Насосы - 2* Wilo Star RS25/6 (макс.производительность 3,5 м3/час) и 1 Wilo YONOS PICO 25/1-4 (макс.производительность 2,5 м3/час)
Автоматика на котле - САБК

мвс написал:
Зимы суровые были и будут.Только расход тепла больше при ветрах а не морозах.У вас насос какой стоит?
Нормальный расход теплоносителя должен быть 50 литров /час на 1 квт мощности котла.
Автоматика на котле какая?Расход газа? Давление газа на входе в котел?Давление газа на горелку.
В принципе надо рассматривать вопрос по замене котла.
Не удивлюсь ,если половины горелки там уже нет ,как и половины металла со стенок.

мвс, Правильно ли я понимаю, что при котле мощностью 50 квт, расход теплоносителя должен быть не более 2,5 м3/час???
Т.е. первое что мне нужно сделать - все свои насосы перевести на минимальную производительность?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Avrroot написал:
Добрый день, коллеги!
Наконец смог добраться до котла. Коротенькое видео о том что у него внутри! #[]

Avrroot, не буду спрашивать, что поняли другие, но Вы сами что нить поняли со своего коротенького видео?

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:

Avrroot написал:
Добрый день, коллеги!
Наконец смог добраться до котла. Коротенькое видео о том что у него внутри! #[]

Avrroot, не буду спрашивать, что поняли другие, но Вы сами что нить поняли со своего коротенького видео?

Славик64, Ну копоти нет, а вот о состоянии теплообменника хотел бы услышать мнение специалистов. Могу лишь предположить что выглядит не очень. Но прав я или ошибаюсь - за ответом сюда и пришел.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Avrroot, ну так ведь ничего не видно.

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Avrroot, ну так ведь ничего не видно.

Славик64, Я не очень понимаю что конкретно должно быть видно, может поэтому. Сейчас попробую снять максимально широким углом

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Avrroot написал:
все свои насосы перевести на минимальную производительность?

Может лучше сначала посчитать?Суммарно.
У вас гидро стрелка или коллектор?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Avrroot написал:
Насосы

Ну и чего вы еще хотите.?
Если и нагреется то не ранее марта.
Кстати на автоматике можно прибавить расход газа.
если не трогали там давление на горелку сейчас Примерно 80 мм.,если тяга позволит.

Провел больше 3-х часов в экспериментах с котлом. Что делал:
Прибавил температуру на котле.
Во-первых все 3 насоса на минимальную производительность, дальше отключив все кроме одного (2-3 этаж) начал замерять время работы/бездействия котла. При этом температура поднялась, интервалы работы становились все короче, а бездействия все длиннее. Порадовался.

Выключил насос 2-3 этажа, оставив только подвал-гараж-1этаж - котел температуру набирает, интервалы работы укорачиваются, бездействия уменьшаются хоть и не так быстро в первом случае. Радости поубавилось.

Включил оба насоса + насос на теплообменники горячей воды - котел температуру набрать не может.... (
Убавил температуру на котле. Меньшую температуру котел набирает, но интервалы работы/бездействия короткие и время работы растет, а бездействия уменьшается.. Стало грустно.

Что сделал сейчас - на обратку гаража добавил немного горячей с подачи. ДУмаю немного полегчает, но кардинально ничего не изменит.

Из всего этого делаю вывод - котлу не хватает мощности. НО! Раньше то хватало. Ничего не менялось с прошлых лет. Видимо снизилась эффективность самого котла. И возвращаясь к своему самому первому посту - может ли это быть связано с накипью в теплообменнике котла? Вода у нас очень жёсткая и никакой водоподготовки нет.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Avrroot, чисто имхо. Что дают отключения нососов? В таком случае отключите все насосы и для полного счастья перекройте циркуляцию, температура в миг поднимется...

На счет накипи, опять таки имхо. Откуда там накипь? Вы что, часто воду меняете?

И еще одно имхо. Если раньше было хорошо, то здесь два варианта(по части котла, не по какой то там теплоизоляции где нить в гораже или доме), или газа не хватает и/или что то нагорело/прогорело в котле. Снимите горелку и загляните на верх, пощупайте, постучите, пофоткайте и покажите нам.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Я кажется писал ,что надо проверить давление газа на горелке.И его можно прибавить.
Зав настройка САБАК 80-100мм.Моно прибавить,если дымоход позволит.