Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода. Так чтоб с соблюдением всех норм, требований, надёжно и долговечно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода. Так чтоб с соблюдением всех норм, требований, надёжно и долговечно.

Зависит от ваших возможностей и навыков. Если есть соответствующий инструмент, то опрессовка гильзами или наконечниками. Можно проще - WAGO 222 серия.

Smily написал :
как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода

Материал, сечение, назначение?
В быту разве что светильники к электропроводке цеплять...

2Smily
Ой, как мне понравилось соединять методом обжима.....
Ну, конечно вряд ли я на 100% соблюдаю все требования (дай Бог на 20%)
Не далее, как вчера мутил мудрую схему со светильниками, розетками, выключателями.
Скажем, надо было разорвать провод и сделать от него отвод на дополнительный светильник.
Перерезал ножницами, снял изоляцию на обеих частях, взял дополнительный провод, снял изоляцию и на нем. После этого вставил по три провода в два наконечника, обжал.
Дальше на кончик наконечника надел термоусадочную трубочку, осадил.
На всякий случай надел трубочку бОльшего диаметра на весь наконечник. Осадил.
Все.
Ну, наверняка не соответствует никаким нормам и стандартам, но по сравнению с технологией, которую применял ранее многие годы (скрутки, винтовые клеммники на многожильный кабель), тут налицо значительный прогресс и значительное ускорение работ.

Ой, боюсь набросятся сейчас корифеи на варвара .....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Shprot 2Shprot
Нормальный вариант. Только вместо наконечника можно было и гильзу применить, хотя экономия в копейках.

ВТБ! написал :
Материал, сечение, назначение?
В быту разве что светильники к электропроводке цеплять...

Медь, от 1,5 до 10, стационарная бытовая проводка в доме. Интересует как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке. Если нужен специальный инструмент (обжимка, тигель), то это не проблемма, его можно приобрести.
Почему многожильный - удобнее прокладывать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Медь, от 1,5 до 10, стационарная бытовая проводка в доме. Интересует как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке. Если нужен специальный инструмент (обжимка, тигель), то это не проблемма, его можно приобрести.
Почему многожильный - удобнее прокладывать.

Прокладывать многожильный действительно проще, но при подключении больше головной боли.
До 2,5 квадратов соединяйте 222 серией. Большие сечения опрессовывайте гильзами. Концы для подключения к розеткам и выключателям опрессовывайте изолированными наконечниками.

...Зато в выключатель неудобно запихивать, если контакты пружинные

Smily написал :
стационарная бытовая проводка в доме

Купите NYM приличного производителя - удобно прокладывать, разделывать и не нужно оконцовывать.

как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке

На мой вкус, правильно не иметь ни одной рапред.коробки вообще, а коммутировать 2-3 линии за механизмами розеток и выключателей в глубоких установочных коробках.
И точно "правильно" не использовать для бытовой стационарной проводки провода и кабели с многопроволочными жилами без веских на то причин. (Обычно гибкими одножильными проводами выполняют ввод через готовую трубу.)

ВТБ! написал :
Купите NYM приличного производителя

Alcatel, например Или Севкабель.

ВТБ! написал :
гибкими одножильными проводами

???

VladislavV написал :
???

ПВ-3 обычно, пучок из пяти одножильных - пятижильный кабель протягивать не в пример труднее (или вовсе невозможно) и максимальная токовая нагрузка при равном сечении жилы меньше.

ВТБ! написал :
Купите Nym приличного производителя - удобно прокладывать, разделывать и не нужно оконцовывать.

На мой вкус, правильно не иметь ни одной рапред.коробки вообще, а коммутировать 2-3 линии за механизмами розеток и выключателей в глубоких установочных коробках.
И точно "правильно" не использовать для бытовой стационарной проводки провода и кабели с многопроволочными жилами без веских на то причин. (Обычно гибкими одножильными проводами выполняют ввод через готовую трубу.)

Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ.
Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть.
Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы.
Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать.
Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок).
К клемам отношусь с осторожностью.

Или три одножильных для одной фазы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ.
Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть.
Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы.
Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать.
Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок).
К клемам отношусь с осторожностью.

А если бы сделали все однопроволочной жилой, то и вопросов бы не возникало - сами себе проблемы создаете.

Smily написал :
многожильнвый ВВГ

С жилой 1.5-2.5?

avmal написал :
А если бы сделали все однопроволочной жилой, то и вопросов бы не возникало - сами себе проблемы создаете.

Вопросы по соединению одножильных проводов обсуждаются в теме
И там уже 6 страниц и будет ещё больше.
Именно поэтому мне хочется выяснить каким образом необходимо соединять многожильные провода.

ВТБ! написал :
С жилой 1.5-2.5?

От 1,5 до 25. Завод делает ВВГ и в нг оболочку может затянуть как ПВ-1 так и ПВ-3.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Вопросы по соединению одножильных проводов обсуждаются в теме
И там уже 6 страниц и будет ещё больше.
Именно поэтому мне хочется выяснить каким образом необходимо соединять многожильные провода.

Так сказали же уже. Чего вы еще дожидаетесь?

avmal написал :
Так сказали же уже. Чего вы еще дожидаетесь?

Смущает, что никто не порекомендовал пайку.
Оконцевателями я польззоволся собственно для оконцевания , и незнаю нак правильно обжимать скрутки, чем обжимать и насколько это долговечно.

Smily

Следующая тема будет "В какие механизмы можно запихнуть оконцованные многопроволочные жилы?"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Смущает, что никто не порекомендовал пайку.
Оконцевателями я польззоволся собственно для оконцевания , и незнаю нак правильно обжимать скрутки, чем обжимать и насколько это долговечно.

Вас сложно понять - то вы говорите, что весь инструмент есть, а теперь, что не знаете чем обжимать. Вы уж определитесь. А пайку вам не рекомендуют потому, что она не рекомендована.
Чуствуете - головная боль начинается из-за отказа от моножилы?

avmal написал :
Вас сложно понять - то вы говорите, что весь инструмент есть, а теперь, что не знаете чем обжимать. Вы уж определитесь. А пайку вам не рекомендуют потому, что она не рекомендована.
Чуствуете - головная боль начинается из-за отказа от моножилы?

Инструмент для оконцевания одного провода, до 6 кв, и я не знаю можно ли им (иесли можно то как) обжимать скрутки.
А почему пайка не рекомендована.
ПУЭ 2002
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Smily

У ВВГ многопроволочные жилы начинаются с сечения 16 кв.мм (хотя и однопроволочные могут быть до 50 кв.мм).
Остаются провода...

В работе (охранные системы) для силовой части по ряду причин мы используем только многожильный кабель. Изменить это не в моей компетенции. Сейчас начали заниматься ещё и электрикой. Передо мной поставленна задача: выяснить правильный и надежный метод соединения проводов в коммутационной коробке. Зачем коробки - не в моей компетенции.
Для одножильного провода предпочтительный метод соединения я выяснил.
Вот пытаюсь выяснить метод соединения для многожильного, и желательно со ссылкой на какой-либо документ. Хоть на инструкцию электрика АЭС...Часть инструмента естественно есть. Если надо что-либо докупить из инструмента - это не проблемма.

ВТБ! написал :
Smily

У ВВГ многопроволочные жилы начинаются с сечения 16 кв.мм (хотя и однопроволочные могут быть до 50 кв.мм).
Остаются провода...

У меня есть выход на завод. При заказе от 200 м мне в нг оболочку затянут многожильный провод (кажется ПВ-3). Это чудо с успехом используется и сертифицированно....

Smily написал :
Сейчас начали заниматься ещё и электрикой.

Речь о быте?
Вы хотите организовать головную боль своим клиентам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
У меня есть выход на завод. При заказе от 200 м мне в нг оболочку затянут многожильный провод (кажется ПВ-3). Это чудо с успехом используется и сертифицированно....

У ПВ-3 совсем другая изоляция, чем у жил ВВГ. На подобный шаг может решиться только завод не дорожащий своей репутацией или которому она не нужна вовсе.
Если всерьез решили заниматься электрикой, то используйте только однопроволочную жилу. Не учитесь на своих ошибках.

Контрольные и силовые кабели в одну гофру затягивать не планируется?

Подскажите, провод для подвода заземления с ГЗШ на РЕ 1х6 должен быть только медный многожильный или можно одножильнвй медный.

Denek написал :
1х6

Вы хотели сказать, 1*10?

ВТБ! написал :
Вы хотели сказать, 1*10?

А если входной провод 2*6 разве нельзя на заземление делать 6? Сечение же не меньше.

avmal написал :
У ПВ-3 совсем другая изоляция, чем у жил ВВГ. На подобный шаг может решиться только завод не дорожащий своей репутацией или которому она не нужна вовсе.
Если всерьез решили заниматься электрикой, то используйте только однопроволочную жилу. Не учитесь на своих ошибках.

Если нет указаний в ПУЭ что в бытовых целях ОБЯЗАТЕЛЬНО надо использовать однопроволочную жилу, то будет использоваться ОДНОЗНАЧНО многопроволочная. Ресурсоёмкость работ по прокладке и.т.д значения не имеет. Интересует именно метод соединения в комутационной коробке. Желательно со ссылкой на инструкцию, нормативный документ и.т.д.
Я не профессионал в тонкостях производства кабеля, и обьяснил как понял, но смысл от этого не меняется: ето СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ (на Украине) кабель ВВГнг многожильный от 1,5 кв.

avmal написал :
2Shprot 2Shprot
Нормальный вариант. Только вместо наконечника можно было и гильзу применить, хотя экономия в копейках.

Подскажите, чем отличается наконечник от гильзы? Можете дать ссылку, где на это можно взглянуть?

Denek написал :
если входной провод 2*6 разве нельзя на заземление делать 6?

Вы же собираетесь менять отвод и ввод? Или я напутал?

Smily написал :
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ (на Украине) кабель

Это меняет дело.
Но как обжать вместе две многопроволочных и одну однопроволочную жилу по 1.5-2.5 кв.мм каждая?

чем отличается наконечник от гильзы?

Гильза - просто трубка, жилы вставляются с двух сторон. В наконечник - с одной стороны.

ВТБ! написал :
Вы же собираетесь менять отвод и ввод? Или я напутал?

В моем случае будет меняться ввод в дом. Но не знаю разрешат ли менять провод с 6 на 10.
Хотя конечно можно заземление и с запасом заложить.
А на 10 достаточно будет если одеть наконечник и расплющить молотком. Покупать инструмент для двух наконечников не рационально.

ВТБ! написал :
Это меняет дело.
Но как обжать вместе две многопроволочных и одну однопроволочную жилу по 1.5-2.5 кв.мм каждая?

Гильза - просто трубка, жилы вставляются с двух сторон. В наконечник - с одной стороны.

Интересует, что делать если все провода многожильные. Т.е одножильный кабель не используется ВООБЩЕ, а в коробке до 8-ми проводов 2,5 а возможно 7*2,5+4. Насколько я понял, в таком случае гильза не подходит, и надо использовать наконечник....А может тигилёчек и спаять?

Smily

Вы с механизмами определились? Туда многопроволочную жилу можно надёжно зажать? А наконечник?

Denek

А чем однопроволочная жила не устраивает? Вам же не в офисе за подвесным потолком протягивать...

ВТБ! написал :
Smily
Вы с механизмами определились? Туда многопроволочную жилу можно надёжно зажать? А наконечник?

Механизмы - розетки да выключатели. Перед подключением в вышеперечисленные механизмы многопроволочная жила обжимается наконечником, при помощи обжимки. Обжимка под наконечники есть...
Можно ли этой обжимкой под наконечники обжимать скрутку в коробке?
Простоит ли это соединение 30 лет?
Может кто-то работал (ещё при Союзе) на серьёзных предприятиях с многожильной медной проводкой?

ВТБ[b написал :
Denek[/b]

А чем однопроволочная жила не устраивает? Вам же не в офисе за подвесным потолком протягивать...

Правильно ли я понимаю что для заземления неоходимо применять только такой провод: или анологичный но тоже только гибкий.

Denek

По-моему, годится любой проводник достаточного сечения, лишь бы на его концы была нанесена маркировка жёлто-зелёными полосами.
По всей длине - ещё лучше.

Smily написал :
подключением в вышеперечисленные механизмы многопроволочная жила обжимается наконечником

Если механизм с пружинными зажимами, туда не всякий наконечник влезет.

ВТБ! написал :
Denek

По-моему, годится любой проводник достаточного сечения, лишь бы на его концы была нанесена маркировка жёлто-зелёными полосами.
По всей длине - ещё лучше.

То есть можно использовать провод с однопроволочной жилой?

Denek

А разве нельзя?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Если механизм с пружинными зажимами, туда не всякий наконечник влезет.

Влезть-то он влезет, да только до пружины не дотянется. Не своим делом люди решили заняться, если еще не начав работать уже к советам не прислушиваются.

avmal

А в винтовые зажимы влезет наконечник 2*2.5?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
avmal

А в винтовые зажимы влезет наконечник 2*2.5?

Не во все. В Legrand, например, точно не влезет.

ВТБ! написал :
Если механизм с пружинными зажимами, туда не всякий наконечник влезет.

А если под винт?
Но меня интересует другой вопрос...Я ведь не для праздного любопытства и еденичного случая интересуюсь, а для работы. И интересует меня не подключение розетки, не подключения выключателя, не подключение автомата, не тип кабеля и.т.д...Меня интересует мнение проффесионалов, и людей которые работают с многожильным кабелем: КАК ПРАВИЛЬНО, С 30-ти ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ СОЕДЕНИТЬ ДО 8-МИ МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ КОРОБКЕ.

ВТБ! написал :
Denek

А разве нельзя?

А как лучше?

  1. Одинарный провод с медной многопроволочной токопроводящей жилой 10, сдву концов наконечники которые расплющить молотком
  2. Провод с медной одинарной токопроводящей жилой 6 (типа ) который в шине РЕ под винт, а к стальной пластине от контура заземления - петлю и крррепить болтом. Диаметр 10 мне кажется хорошо не прижать если делать петлю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Denek написал :
А как лучше?

  1. Одинарный провод с медной многопроволочной токопроводящей жилой 10, сдву концов наконечники которые расплющить молотком
  2. Провод с медной одинарной токопроводящей жилой 6 (типа ) который в шине РЕ под винт, а к стальной пластине от контура заземления - петлю и крррепить болтом. Диаметр 10 мне кажется хорошо не прижать если делать петлю.

Я и 25 квадратов кольцо делал и нормально прижимал.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
А если под винт?
Но меня интересует другой вопрос...Я ведь не для праздного любопытства и еденичного случая интересуюсь, а для работы. И интересует меня не подключение розетки, не подключения выключателя, не подключение автомата, не тип кабеля и.т.д...Меня интересует мнение проффесионалов, и людей которые работают с многожильным кабелем: КАК ПРАВИЛЬНО, С 30-ти ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ СОЕДЕНИТЬ ДО 8-МИ МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ КОРОБКЕ.

Профессионалы не работают с многопроволочной жилой, если сечение не превышает 10 квадратов.
Вы может быть все-таки объясните - почему вы уперлись в многопроволочную жилу и что вы такое собираетесь монтировать, если подключение выключателей и розеток вас не интересует.

avmal написал :
Я и 25 квадратов кольцо делал и нормально прижимал.

А как подсоеденить 10 к шине РЕ в щитке. Если не ощибаюсь в обычных боксах диаметр отверстий в шине НОЛЬ не больше 6мм

Регистрация: 23.12.2006 Ярославль Сообщений: 117

avmal написал :
КАК ПРАВИЛЬНО, С 30-ти ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ СОЕДЕНИТЬ ДО 8-МИ МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ КОРОБКЕ.

Сваркой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Denek написал :
А как подсоеденить 10 к шине РЕ в щитке. Если не ощибаюсь в обычных боксах диаметр отверстий в шине НОЛЬ не больше 6мм

Что вы имеете ввиду под понятием "обычный бокс"? В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.

avmal написал :
Профессионалы не работают с многопроволочной жилой, если сечение не превышает 10 квадратов.
Вы может быть все-таки объясните - почему вы уперлись в многопроволочную жилу и что вы такое собираетесь монтировать, если подключение выключателей и розеток вас не интересует.

Наконецто появилось время и могу нормально описать ситуацию.
Интересует правильная технология соединения многопроволочных проводов в распределительной коробке. Именно технология, с описанием тех. процесса или ссылкой на нормативный документ.
Это надо дла работы. А именно построение электропроводки и осветительных сетей в частных домах.
Моё руководство поставиломне конретную задачу, как инженеру: "выясни как правильно соединять многожильный кабель в коробке, размер скрутки до 25 кв".
Электрика не мой профессиональный профиль, а скорее хобби (благодаря информации этого сайта около года назад переделал себе проводку). Наш специалист по электрике сейчас занят другими вопросами, и он тоже привык к одножильному кабелю. А поскольку специалист занят другими вопросами, то эту, достаточно простую на взгляд руководства, задачу поручили мне.
Я искренне рад, что так отзывчиво отнеслись к поставленному вопросу и сразу начали рассказывать об ошибках и подводных камнях такого выбора...но меня интересует исключительно технология соединения многопроволочных проводов в распределительной коробке, так чтоб на 30-лет, и надёжно, и желательно со ссылкой на документ. К сожалению нет времени рыться в ПУЭ, и тех процесс там по-моему не расписан. Кстати не нашел я в ПУЭ пункта говорящего, что нельзя в бытовых сетях использовать многожильный провод, возможно плохо искал.
Поэтому, к концу недели, мне надо либо предоставить информацию как правильно соединять многожильный кабель в коробке, либо ссылку на ПУЭ что многожильный провод нельзя использовать в бытовых сетях. Тип провода, выбор сечения в зависиммости от нагрузки - не моя задача.

avmal написал :
Что вы имеете ввиду под понятием "обычный бокс"? В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.

Спасибо понял - буду делать с одинарной токопроводящей жилой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Smily Задачи, которые вам поставило руководство теперь понятны. Как уже сказали выше, единственный надежный способ - сварка. Теперь ваша задача узнать у руководства - почему они решили делать монтаж многопроволочной жилой и объяснить им, что монтаж сети заключается не только в монтаже распаячной коробки, но и в монтаже розеток, выключателей и т.д.
Вести монтаж многопроволочной жилой никто не запрещал - монтируй ради бога. Только профессиональные монтажники знают, что связываться с многопроволочной жилой - себе дороже. Это вам и пытаются все объяснить. Причем, вы это понять настойчиво не хотите.

avmal написал :
В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.

А к хорошим шинам - до 50 квадратов в туннельную клемму.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! Думаю, что до этого не дойдет.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Smily написал :
Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода

пайка и только пайка !!!, либо пайка через гильзу (ну и это лишнее). Многожильный даже прочнее (механически) спаяется чем одна жила.

=vadim= Что значит "пайка через гильзу"?
Завести все провода с одной стороны гильзы, опрессовать, а потом пропаять?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2Smily
просто вставить в гильзу с небольшим натягом, что-б припой не вытекал. Смысла опресовки нет, да и вредно, припой может не "закапиляриться".

avmal написал :
2Smily Задачи, которые вам поставило руководство теперь понятны. Как уже сказали выше, единственный надежный способ - сварка. Теперь ваша задача узнать у руководства - почему они решили делать монтаж многопроволочной жилой и объяснить им, что монтаж сети заключается не только в монтаже распаячной коробки, но и в монтаже розеток, выключателей и т.д.
Вести монтаж многопроволочной жилой никто не запрещал - монтируй ради бога. Только профессиональные монтажники знают, что связываться с многопроволочной жилой - себе дороже. Это вам и пытаются все объяснить. Причем, вы это понять настойчиво не хотите.

Есть провода маложильные (до 10 жил) и многожильные (30 и более жил), я могу представить, как варить маложильные, а вот как варить многожильные не представляю. Подскажите как?
Монтаж розеток, выключателей и.т.д осуществляется так-же как и с одножильным кабелем, разве-что концы проводов опрессовать наконечником.
Есль многожильный провод настолько не популярен, почему его стали больше выпускать? Причем не только ШВВП, а и ВВП2: Провод предназначен для электри*ческих установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа элект*рических цепей в стенах, на дос*ках, в пустотных каналах строи*тельных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых по*мещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. ВВП-1 - для фиксированного монта*жа;
ВВП-2 - для участков, где возмож*ны изгибы;
ВВП-4 - для участков, где возмож*ны частые изгибы.

Smily написал :
для участков, где возмож*ны изгибы

Есть необходимость затягивать провод в трубы с поворотами малого радиуса?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Есть провода маложильные (до 10 жил) и многожильные (30 и более жил), я могу представить, как варить маложильные, а вот как варить многожильные не представляю. Подскажите как?
Монтаж розеток, выключателей и.т.д осуществляется так-же как и с одножильным кабелем, разве-что концы проводов опрессовать наконечником.
ВВП-1 - для фиксированного монта*жа;

Сварка многопроволочной жилы ничем не отличается от сварки моножилы.
С помощью наконечников вы не все механизмы сможете подключить. Если внимательно почитаете все ответы на свои вопросы, то об этом уже говорилось.
Если вы собрались монтировать не подвижный ж\д транспорт, а стационарную проводку, то и кабель надо применять соответствующий ( ВВП-1, например ). А гибкий провод выпускается большей частью для подключения оборудования к сети или удлинителей. Монтаж надо вести кабелем, а не проводом или шнуром ( ШВВП ).

Спасибо всем за помощь. Общая картина вроде как прояснилась.
По поводу соединения проводов в коробке: ВСН 139-83/ ММСС СССР Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами. Я думаю, что там всё понятно расписанно, осталось качнуть где-то этот документ.
Отдельно по поводу пайки: ГОСТ Р 50571.15-97
Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей

P.s Если у кого есть ВСН 139-83 скиньте пожалуйста по почте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Если у кого есть ВСН 139-83 скиньте пожалуйста по почте.

Ни фига - пусть на форум выкладывают.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2Smily
а осмыслить что написано в госте уже никак ? Цитата :" Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)."

И ещё , посмотрите кто разработал этот гост и в каком году. Эта организация (электромонтаж) кроме скруток ничего не умеет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= Нас не должно интересовать что умеет или не умеет та или иная организация. Это не наша компетентность. ГОСТ разработан в соответствии с МЭК и утвержден для исполнения.
А осмыслить написанное действительно надо. Ключевой фразой здесь является "СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ", а выполнение пайки "с учетом их смещений и механических воздействий" применяется уже после ключевых слов "ОДНАКО, ЕСЛИ".

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2avmal
тем не менее, странный гост "следует избегать" указал, а рекомендовать не смог. ))))))))