Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5900964

В эксплуатации 4-й сезон, после холодов вылезла ошибка 50 - нет пламени. После выключения кнопкой и включением со сбросом ошибки котел начинает запускаться:
1 попытка - открывается газовый клапан, розжиг газа с хлопком и без загорания индикатора пламени отключается клапан, стоп.
2 попытка - через несколько секунд (10-15с) открывается газовый клапан, розжиг газа с хлопком и загоранием индикатора пламени на 1 сек, отключается клапан, стоп.
3 попытка -открывается газовый клапан, розжиг газа с хлопком и без загорания индикатора пламени отключается клапан, стоп.
далее два варианта: либо 50
до выкл и сброса, либо запуск котла минут на 40-50. Потом опять откл и мигающая 50*.
Давление в системе 1,5, диэлектрик на газе стоит, цирк. насос котла работает, запальные и контрольный электроды визуально чистые и целые, разъемы размыкал, фазу с N менял, осталось станцевать с бубном.
Какое может быть решение данного вопроса???

Эксплуатирую два таких котла с осени 2013 года. На одном котле вылезла та же фигня. Есть что нового?

Понизил на котле температуру теплоносителя отопительной системы на метку 3, для горячей воды на метку 3,5. Сбои исчезли.