Друг работал монтажником.Организация делала заземления с измерением и документами.Так говорил-в пределах города где три кола хватает,а где 12 приходилось бить.
А вот счётчик с разъёмом-интересно ))
Вопрос ко мне обращен? Что мне нужно искать в каталоге? ЗОИ и гильзы и так знаю. Мой вопрос был о том, что, возможно, есть лучший способ соединения СИПа и медного кабеля.
Еще обратите внимание на герметик, которым монтажник ввод герметизирует. Смотрел видосы электромонтажника, работающего в США, который родом из Белоруссии вроде. Он говорил, что клеящие составы и герметики в США адские. Ими соединяют между собой трубы, в т.ч. и газовые.
ВТБ! давно писал:
"СИП прямо до автомата - хороший вариант, спорить не стану. Соединения всегда "лишние""
Я тоже так думал, пока через 3 месяца не снял БЗУМ, чтобы стену деревянного дома покрасить. Увидел, что ноль СИПа оплавился и спёкся с фазным проводом. Ввод был сделан в автомат 50А. Еще немного и КЗ! За некоторое время, вероятно, ослаб контакт на автомате. Вывод: в коробас в счетчик или АВ нужно заводить только медь.
Александр П-А написал:
ноль СИПа оплавился и спёкся с фазным проводом. Ввод был сделан в автомат 50А. Еще немного и КЗ! За некоторое время, вероятно, ослаб контакт на автомате. Вывод: в коробас в счетчик или АВ нужно заводить только медь.
Необходимо периодически проверять степень затяжки контактов. Если не проверять, то и медью тоже самое может случиться.
ИМХО (IMHO)