Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5910711

Исходные. Приобрел Вот этот Бесперебойник, БУ, без аккомуляторов, взглянул на цену родных, ужаснулся. Решил спросить у добрых молодцев насчет альтернативы родным. И ОЧЕНЬ хотелось бы узнать от сколько всетаки вольт он работает, думал подцепить к нему дополнительные АКБ тяговые, чтобы запитать кател и пару лампочек. Папробывал подключить от 24 вольт, выдает ошибку. Незнаю может быть он неисправен, а может от 48 просто. Поискал информацию ниче конкретного не нашел. в инструкции тоже все расплывчато "Уберите старый, подключите новый".

К примеру на никсе в описании

APC Smart-UPS On-Line RT 2000VA 230V SURT2000XLI
4 аккумулятора 12В, 9 Ач. Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы; возможно подключение дополнительных внешних батарейных блоков SURT48XLBP (приобретаются отдельно)

получается 48в ему надо.

Благодарю за помощ)

как вы счтаете, возможно ли реализовать идею подключения дополнительных мощных АКБ чтобы обепечить работу котла?

Регистрация: 10.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 99

У вас совсем ничего в комплекте не было? Даже дохлых аккумуляторов?
Можно взять сам картридж (коробок и провода) и заполнить его новыми акб. Подойдут стандартные необслуживаемые свинцово-кислотные на 12В и 9 или 7,2 А*ч. Например CSB HR 1234W, Panasonic UP-VW1245P1, Gembird BAT-12V9AH, DELTA HR 12-9 и подобные. Сама APC, кстати, так и делает: берет какие-нибудь CSB или Delta, заклеивает маркировку производителя своей биркой и продает раза в 3-4 дороже
Не забудьте только потом сделать калибровку бесперебойника, чтобы он обновил данные по аккумуляторам у себя.

qvest90 написал:
как вы счтаете, возможно ли реализовать идею подключения дополнительных мощных АКБ чтобы обепечить работу котла?

Ну к этому бесперебойнику можно подключить доп. батарейные модули, состоящие из 8 таких же аккумов в 2 картриджах.
Вот график времени автономной работы этого бесперебойника с сайта АPC в зависимости от количества модулей:

На нем линия A - просто бесперебойник, B- бесперебойник с одним доп. модулем, С - двумя модулями и т.д до шести. Последние 2 линии - 8 и 10 доп. модулей.
Соответственно, можно посчитать необходимую общую емкость аккумов.

спасибо за разъеснение, я правильно понял что дополнительный блок с акб может быть не один?

Регистрация: 10.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 99

График составлен для вариантов 1-10 доп. батарейных блоков.
Как я понимаю, соединяется это все в параллель внутренним аккумуляторам.

Спасибо большое вы очень помогли!!!