Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#318690

-serg- написал :
схема которая будет

Если не затрагивать технологию монтажа, к которой вы прибегнете, то работать будет. Хотя, это порнография.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2-serg- Так вы нарисуйте схему, которая будет - потом и будем обсуждать.

УЗО 30мА
все что справа от черных точек это старая проводка выполненая алюминием
трехпроводная старая проводка идет на одну розетку на кухне, вот так вот было сделано изначально.
т.е. вернее там везде идет двухпроводная, но на одну розетку приходит провод прямо с корпуса щитка подъездного, т.е. получается как бы трехпроводная.

вообще было сделано так:
автомат 16А - коридор, комната - осевещение розетки - алюминий 2,5
автомат 16А - кухня, комната2 - освещение розетки - алюминий 2,5 + в кухне к одной розетке идет провод от корпуса щитка

в месте черных точек квартирная разводка соединялась с приходящими из щитка проводами
соответсвенно я их отрезаю и цепляю к проводам идущим от нового щитка стоящего в квартире

новая 3-х проводная на схеме вообще не показана
на рисунке просто кусок схемы, который для старой проводки сделан

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

-serg- написал :
где переход на алюминий это старая проводка которая была
к старой проводке добавил новую 3-х проводную
щит с автоматами переношу в квартиру, в подъезде остается только 50А входной автомат и счетчик за ним, от счетчика 3x6 медь идет к моему квартирному новому щитку.
собственно вот этот ****ц который нарисован это подцепление старой проводки, на которой свет и несколько розеток

Что-то ваше описание абсолютно не соответствует схеме. Сложновато понять.
УЗО не указан номинал. Если это 100 или 300мА, то он должен стоять в щите. Еще более не понятно из каких соображений новая трехпроводная линия выполнена алюминием и чем она защищается. С 2001 года алюминий вообще запрещен.
Разглядел, что новая линия на одном автомате с другой линией сидит ...

где переход на алюминий это старая проводка которая была
к старой проводке добавил новую 3-х проводную
щит с автоматами переношу в квартиру, в подъезде остается только 50А входной автомат и счетчик за ним, от счетчика 3x6 медь идет к моему квартирному новому щитку.
собственно вот этот ****ц который нарисован это подцепление старой проводки, на которой свет и несколько розеток

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

-serg- написал :
знаю что все коряво, что по людски так не далается, но так уж получилось, что есть только такой вариант

Мы не в древней Спарте живем - право на жизнь имеют любые ****цы и даже такие, как эта схема. Если бы еще знать как она родилась и что от нее требуется, то можно было бы и пообсуждать.

знаю что все коряво, что по людски так не далается, но так уж получилось, что есть только такой вариант