Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1
#5927827

В частном доме установлена газовая колонка с вытяжной трубой около 2-х метров длиной и диаметром 150мм. Труба утеплённая - сендвич. Проблема в том, что из трубы зимой заходит холоный воздух, вода в колонке замерзает и медные трубы лопаются. Постоянно следить за тем закрыта ли заслонка или нет не получается.
Подскажите, можно ли как-нибудь сделать так, чтобы в трубе была тяга? Пытались нарастить её еще на 2 метра, результат тот же.

Dmitry108 написал:
Подскажите, можно ли как-нибудь сделать так, чтобы в трубе была тяга?

Да, все просто: нужно обеспечит приток для постоянной тяги в колонке. Еще хорошо, когда колонка "старая" и в ней постоянно горит фитиль.

Dmitry108 написал:
Труба утеплённая - сендвич.

Вы хотели сказать - охлажденная. "Утепленная" труба - это манагеркий развод клиентов. После которого и возникают проблемы с обратной тягой. Теплая труба - это кирпичная труба.
После отключения колонки (особенно если не горит фитиль) Ваша "теплая труба" остывает за 15,27 секунды. А дальше - обратная тяга и разморозка трубок.