Насяльника написал:
Если вы где то в этих 4 небольших документиках нашли что-то о TN, TT, выборе сечений и номиналов хотя бы, не говоря о остальном содержании ПУЭ. Давайте обсудим.
Нет,- не возможно обсудить отсутствующую информацию.
ПPOPAБ написал:
Вы так и не ответили - каким пунктом какого документа отменен п.7.1.13.
Вам же было рекомендовано самостоятельно с этим разобраться. Не судьба?
ФЗ О техническом регулировании
статья 7 часть 3
Не включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный характер
ПPOPAБ, Давайте по этапно
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно вы- полняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN/-C-S.
И исходя из этого, вы доказываете ,что ТТ запрещено к применению в жилых и общественных зданиях .
Это ваше утверждение?
Ладно. Не буду скатываться в унылое гоффно, до уровня аППанентофф.
Черным и по русски: с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Существуют альтернативные требования действующих нормативных документов? Пожалуйста приведите их!
Со всех кросс ссылок через ФЗ 123 мы выходим на частные подпункты комплекса 50571.
Это странно когда о пожарной безопасности есть ФЗ а о электробезопасности - технической области ничуть не меньшей важности Нет. Поэтому Ваше утверждение что ПУЭ целиком отменено ссылками в ФЗ мне видится неверным. И приведенную Вами же ссылку на комментарий я вижу в трактовке что ПУЭ действует там где НЕпротиворечит новым техрегламентам. И пока наши нормотворцы не в состоянии создать ФЗ по электроустановкам, ведь списали уже большую часть с МЭК, значит в комплексе ПУЭ еще живо.
ПPOPAБ, Повторю ещё раз. Вы именно это утверждаете .ТТ запрещено ,согласно этого пункта ?
ПPOPAБ написал:
Свидетель йоговы ??? Букафф учай малько писять праффильно...
Ладно. Не буду скатываться в унылое гоффно, до уровня аППанентофф.
Вы уже скатились, что и не удивляет
Область применения. Определения
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования
Вы согласны ,что из этого пункта, следует пункт 7.1.13 ?
Да или нет?
Насяльника написал:
Со всех кросс ссылок через ФЗ 123 мы выходим на частные подпункты комплекса 50571.
Это странно когда о пожарной безопасности есть ФЗ а о электробезопасности - технической области ничуть не меньшей важности Нет. Поэтому Ваше утверждение что ПУЭ целиком отменено ссылками в ФЗ мне видится неверным. И приведенную Вами же ссылку на комментарий я вижу в трактовке что ПУЭ действует там где НЕпротиворечит новым техрегламентам. И пока наши нормотворцы не в состоянии создать ФЗ по электроустановкам, ведь списали уже большую часть с МЭК, значит в комплексе ПУЭ еще живо.
Насяльника, был отклонен еще в 2008 году, смотрите законопроекта, много интересного найдете для себя.
Насяльника написал:
значит в комплексе ПУЭ еще живо
Пациент скорее мертв... смотрите (документ из будущего ).
ink_mast написал:
Как с законодательством РФ разберетесь самостоятельно, так все вопросы исчезнут.
Как только вы лично будете находится под юрисдикцией российского законодательства - так и обсудим.
ebf написал:
Да нет, хочу прояснить ваши утверждения с помощью статей ПУЭ,а то потом скажите ,что вы такого не говорили или вас не так поняли, всяко бывает
Бывает - однообразно, и ракообразно. Вэлкам то РФ.
ink_mast, Ну со 2 марта ,при выполнений требований СП 256.1325800.2016 ПУЭ 7 становится не нужным ,только ГОСТы и СП ,вот так часть ПУЭ главы 7 и отменили, тихо и без шума
Насяльника,
СП 31-110-2003
18 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
18.1 Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1,7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06.
СП 256.1325800.2016
19 Защитные меры безопасности
19 .1 В электроустановках жилых и общественных зданий должен предусматриваться комплекс защитных мер обеспечения электробезопасности:
автоматическое отключение;
основная система уравнивания потенциалов;
дополнительная система уравнивания потенциалов;
заземление;
молниезащита
19.5 Требования и рекомендации по обеспечению защит приведены в:
гост 30331.1-2013;
ГОСТ IEC 61140-2012;
гост Р 50 571.3 -2009;
гост Р 50571.4.42-2012;
гост Р 50571.4.43 -2012;
гост Р 50 571-4-44-2011;
гост Р 50 571.13 -96
19.6 Заземляющие устройства и системы уравнивания потенциалов электроустановок
следует вьmолнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54 и [4] (в части, не
противоречащей требованиям указанного стандарта). [ 4] ПУЭ Правила устройства электроустановок
В новом СП 256.1325800.2016 есть отсылки к ПУЭ 7, только теперь исполнение указанных пунктов ПУЭ, не должны противоречить ГОСТам
Ну то что беглым взглядом успел просмотреть
ДАААААААААААААААА. Сваяли новый СП.
Теперь в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54 все застройщики должны в своих заземлителях:
"Если применяют вертикальные электроды, должна быть обеспечена возможность контроля соединения и замены вертикального стержня".
От и делай как хочешь, вот интересно у них мозг есть или как вообще. Или зандоз им все оплатил ..
Этот 50571.5.54 вообще шедевр
Для ТТ защитные проводники на менее!!! 25мм2 меди
При утечке более 10мА усиленные проводники не менее 10мм2
Не не могу это больше читать.
Насяльника написал:
ДАААААААААААААААА. Сваяли новый СП.
Хи-хи-хи....
Заключение. Требования и рекомендации СП 256.1325800.2016 противоречат ГОСТ 29322, ГОСТ 30331.1, ГОСТ IEC 61140, ГОСТ Р 50571.3, а терминология – указанным стандартам и ГОСТ IEC 60050-441, ГОСТ IEC 60050-442. Поэтому СП 256.1325800.2016 следует отменить.
Насяльника написал:
Этот 50571.5.54 вообще шедевр
Для ТТ защитные проводники на менее!!! 25мм2 меди
При утечке более 10мА усиленные проводники не менее 10мм2
Не не могу это больше читать.
Насяльника, А что вы ожидали от составителей ПУЭ чего то лучше?
ink_mast написал:
А что вы ожидали от составителей ПУЭ чего то лучше
Надеялся хоть перевести смогут без таких ляпов. Вроде и авторы перевода "Московский институт энергобезопасности и К" должны быть серьезными ребятами.
Кстати исходник на инглише нигде раздобыть не смог.
ink_mast написал:
А что вы ожидали от составителей ПУЭ чего то лучше
Надеялся хоть перевести смогут без таких ляпов. Вроде и авторы перевода "Московский институт энергобезопасности и К" должны быть серьезными ребятами.
Кстати исходник на инглише нигде раздобыть не смог.