Всем привет!
Вопрос по вентиляции в гараже. Сначала общее описание ситуации. Имеем двухэтажный гаражный кооп-в, сверху еще пара этажей офисов. На 2 (верхнем) этаже гаража под перекрытием центрального проезда разведены короба приточной вентиляции. Примерно посередие длины проезда короб по стене между воротами, через перекрытие уходит на 1 (нижний) этаж. На 2 этаже короб идет по всей высоте. Соседние распашные ворота, естественно, открываются только на 90 град. Одному из владельцев такого бокса ворота у себя пришлось переделать на поднимающиеся, т.к. иначе въехать почти невозможно.
На 1 этаже этот вент.короб из перекрытия торчит на высоту не более 50 см, т.е. на размер вент.решетки в нем. Соседние ворота, как и на 2 этаже, открываются только на 90 град.
Но есть МЫСЛЬ про 1 этаж. Короб, торчащий из перекрытия = потолка примерно на 50 см укоротить до, скажем 5 см. Решетку с короба, которая до этого была на вертикальной стенке, закрепить горизонтально т.е. в торец короба. При такой ситуации ворта можно будет открывать полностью.
Вопрос. ТЕХНИЧЕСКИ КАК такая переделка отразится на работе приточки? Ухудшит? Сильно? Или без разницы?
АДМИНИСТРАТИВО вопрос с председателем решить возможно. ЕСЛИ аргументированно объяснить, что хуже от этого не станет.

Спасибо за аргументированные ответы специалистов.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Ale_kwin написал:
..... Короб, торчащий из перекрытия = потолка примерно на 50 см укоротить до, скажем 5 см. Решетку с короба, которая до этого была на вертикальной стенке, закрепить горизонтально т.е. в торец короба.....

  1. Чтобы лучше понять - хорошо бы какой нибудь рисунок. Пусть и не в стиле Леонардо, но хотя бы как Пикассо ...

  2. Если правильно понял, то Вы предлагаете эти 50 см. срезать и на уровне пола поставить решетку. Если так, то на месте Администрации гаражей никоим образом не разрешил такого делать. А причина очень банальная. Такое расположение очень притягивает определенную категорию людей из рода "свинтусов-хавронусов", у которых руки автоматически тянуться чтобы в такие вертикальные каналы сбросить как можно больше мусора. А любой мусор - это предпосылка к пожару.
    К этому добавьте то что вся грязь будет там же, а значит и этажом ниже.

Примерно так. Хотя, если ту решетку которая стояла вертикально поставить горизонтально - сильно ничего не изменишь.

И последнее. Если докапываться к букве закона, то все переделки должны делаться с изменением проекта и оформлением всех технических документов/актов/протоколов ...

Это, при условии что Вас правильно понял ...

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:

Ale_kwin написал:
..... Короб, торчащий из перекрытия = потолка примерно на 50 см укоротить до, скажем 5 см. Решетку с короба, которая до этого была на вертикальной стенке, закрепить горизонтально т.е. в торец короба.....

  1. Чтобы лучше понять - хорошо бы какой нибудь рисунок. Пусть и не в стиле Леонардо, но хотя бы как Пикассо ...

  2. Если правильно понял, то Вы предлагаете эти 50 см. срезать и на уровне пола поставить решетку. Если так, то на месте Администрации гаражей никоим образом не разрешил такого делать. А причина очень банальная. Такое расположение очень притягивает определенную категорию людей из рода "свинтусов-хавронусов", у которых руки автоматически тянуться чтобы в такие вертикальные каналы сбросить как можно больше мусора. А любой мусор - это предпосылка к пожару.
    К этому добавьте то что вся грязь будет там же, а значит и этажом ниже.

Примерно так. Хотя, если ту решетку которая стояла вертикально поставить горизонтально - сильно ничего не изменишь.

И последнее. Если докапываться к букве закона, то все переделки должны делаться с изменением проекта и оформлением всех технических документов/актов/протоколов ...

Это, при условии что Вас правильно понял ...

Ким, Поняли не совсем правильно. Короб торчит СВЕРХУ. В потолке НИЖНЕГО этажа.
И если перевернуть решетку на обрезок, то она будет В ПОТОЛКЕ, немного выступать из него. При всем желании мусор туда не закинуть.
Согласен, что все изменения должны согласовываться с проектом. Но КТО в них смотрит, в проекты? ЕСЛИ председатель разрешит, то отпилить не проблема. А разрешить он может, если комиссии проходят без проблем. И если объясню, что никаких проблем от такого укорочения не возникнет.

Ale_kwin написал:
Но КТО в них смотрит, в проекты?

Интересное мнение ...

Есть Законы, но кто их соблюдать то будет ???

Мы вообще в правовом государстве живем ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Ale_kwin написал:
.... Короб торчит СВЕРХУ. В потолке НИЖНЕГО этажа. ...

В таком случае, при условии что решетка будет иметь то же самое сечение что и было (проще говоря, туже решетку но в другое место поставите). Правовая сторона Вам вроде как понятна.

Но есть еще одно НО которое и в предыдущем посте упустил.
В многоэтажных гаражах при переходе воздуховодов межэтажное перекрытие обязательно должны стоять пожарные клапана ОЗК. А вот их трогать никак нельзя. Может такое получиться что в этих 50см и находятся этот ОЗК и решетка. Смотрите лучше.
А за них от пожарников можете получить по полной программе ...

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:

Ale_kwin написал:
.... Короб торчит СВЕРХУ. В потолке НИЖНЕГО этажа. ...

В таком случае, при условии что решетка будет иметь то же самое сечение что и было (проще говоря, туже решетку но в другое место поставите). Правовая сторона Вам вроде как понятна.

Но есть еще одно НО которое и в предыдущем посте упустил.
В многоэтажных гаражах при переходе воздуховодов межэтажное перекрытие обязательно должны стоять пожарные клапана ОЗК. А вот их трогать никак нельзя. Может такое получиться что в этих 50см и находятся этот ОЗК и решетка. Смотрите лучше.
А за них от пожарников можете получить по полной программе ...

Ким, Решетка будет та же самая ,только развернута на 90 град.
Правовая сторона понятно. Но мы не в юридической ветке.
Если не ошибаюсь, от ОЗК наружу должна выходить какая то ось, к которой крепится либо рукоятка ручного привода, либо соленоид от САП (автоматическое пожаротушение). Не припомню, что бы из короба торчали подобные привода, да и пожарных датчиков так же нигде в гараже не замечал. Естественно, клапан трогать не буду, ЕСЛИ он там есть. Эта приточка только на два этажа гаражей. Не более. ДА и смонтировали ее именно для комисии, что бы не было претензий. Насколько знаю, ее даже никогда не включали. Красивая блестящая конструкция, радующая глаз комиссий.

Для любителей Закона.
А вот выехать из бокса, у которого одна воротина открывается всего на 90 град. и именно В СТОРОНУ ВЫЕЗДА, очень проблематично! Тем более на паркетнике не малых размеров.
Не от хорошей жизни возникает желание улучшить ее БЕЗ каких либо ухудшений.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Ale_kwin написал:
.... от ОЗК наружу должна выходить какая то ось, к которой крепится либо рукоятка ручного привода, либо соленоид от САП (автоматическое пожаротушение). ...

Никакого "ручного привода", только электрический. А клапан может быть встроен в перекрытие или стоять этажом выше (если установка стоит ниже этажом). Но он обязательно должен быть.
Если его нет то - "на Вас не нашелся еще нормальный коррумаированный пожарный инспектор..." Ох бы поживился !!!... Это же для него - "сладкая косточка.." (Шутка)

Это мое мнение и его не навязываю

Через пару недель буду дома. попытаюсь найти в трубе что либо еще, кроме решеток.
Перекрытие - обычные строительные плиты. Вряд ли в трубе, в толщине плиты, удастся смонтировать клапан.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Ale_kwin написал:
... Через пару недель буду дома. попытаюсь найти в трубе что либо еще, кроме решеток.
Перекрытие - обычные строительные плиты. Вряд ли в трубе, в толщине плиты, удастся смонтировать клапан. ...

Написал о том что должно быть. А уж как сделано - это "большой знак вопроса .." Но лучше просмотреть - стОит ...

Это мое мнение и его не навязываю