Регистрация: 29.04.2015 Новосибирск Сообщений: 10
#5949878

После длительного отключение света (2-3 часа) не сразу запускается котел. Делает несколько попыток поджига газа и уходит в ошибку 02. Тогда я довожу давление воды до 2 и он нормально запускается. Потом приходится сбрасывать воду, т.к. по мере нагрева ее давление уходит в желтый сектор.
При установке котел нормально запускался при давлении ниже 1. Это было 3 сезона назад.
Из-за такой неисправности я не могу перевести отопление в режим "по температуре воздуха в помещении", работает только режим "по воде" и практически насос не отключается.
Подозреваю, что проблема в датчике давления, но где он расположен я не могу найти. На схеме его нет. От манометра никаких проводов в блоку управления нет.
Посоветуйте, специалисты, как решить эту проблему.

Опорожните котел и накачайте воздухом расширительный бак.Если у вас конечно давление прыгает а системе отопления.