Доброго времени суток.
Хотел бы получить совет знающих и понимающих людей.
Кирпичная пятиэтажка с однотрубной системой отопления(верхняя разводка, стояк 3/4)
Делаем капитальный ремонт и решили демонтировать подоконный блок(выход на балкон) и сделать "окна в пол". Для того, чтобы окно не запотевало + отапливать квартиру было решено поставить водяной внутри польный конвектор с принудительной конвекцией(3 вентилятора).
От данного стояка, работает 2 точки(батарея в спальне и данный конвектор).
Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм))
Поначалу конвектор вообще не "продавливался" и не грел(даже когда перекрывали батарею)
Потом укоротили трассу и сделали трубу до кранов более прямой+ поставили на обратку тройник с нипелем(чтобы спустить воздух) и только после этого с полу закрытой батареей начало продавливать и греть(УРА, небольшая победа)
Так вот, вопрос, что сделать, чтобы начало хорошо продавливать конвектор?
Может быть переварить стояк и по-другому сделать краны(обратку ниже) или параллельно обкатке батареи?
Крайний вариант ставить насос.. Или переварить стояк и сделать зауженные на 1/2 между подачей и обратной или на худой конец вообще поставить на стояк кран американку?
Спасибо за потраченное время и жду дельный комментариев
podmax, только насос поможет. Но его нужно правильно установить, т.е. переварить переделать стояк по-другому. Иначе может случиться, что с Вашим насосом перестанет работать отопление на всём стояке. Думаю, что стояк и так уже "удушили". Так что переделывать так и так придеться.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
podmax, однотрубная СО не предназначена для подключения отопительных приборов такого рода.
Любые попытки "запихать" теплоноситель в конвектор (особенно запрещённый кран на байпасе) приведут к ухудшению циркуляции в этом стояке, и следовательно, к падению температуры теплоносителя и уменьшению проходящего через батарею потока.
Насос "в лоб" также не подключить.
Mazayac,
я боюсь, что ниже обратки батареи можно только обратку конвектора, там и так уже мало места до пола...
А как вы думаете, если переварить ниже-выше подачу и обратку не поможет?
Если поможет, то куда лучше?
Mazayac, Огромное вам спасибо за потраченное время!
Рассказываю, что узнал, в итоге дозвонился техническому директору самого крупного в нашей стране предприятию по производству напольных конвекторов(я их конвектор и купил), проговорили с ним около часа, выслал ему все фото и всю инфу.
Он сказал, что все фигня и как что не переварий-разницы нет. Надо просто вместо заужения ставить кран и балансировать систему кранами на стояки и на радиаторе, так как он сказал, что самая узкая труба в конвекторе в месте закругления и она примерно 11.5мм и нужно создать давление, чтобы вода потекла через него!
я раз 50 переспросил, нужно ли переварить отводы, он сказал, что и так нормально, главное поставить кран!
Что думаете?
podmax, думаю, что он урод. Один из многих некомпетентных дебилов, что убивают циркуляцию в однотрубке так, что через несколько этажей теплоноситель комнатной температуры становится.
Установка запорно-регулировочной арматуры на стояк запрещена.
Эксплуатация шарового крана в промежуточных положениях не допускается.
Он директор производства - т.е. коммерсант, а не сантехнихник.
То что он берется советовать не в своей области компетенции - плохо.
podmax написал:
Он сказал, что все фигня и как что не переварит-разницы нет.
Врет, если отводы приварить максимально низко - хоть чуть, но греть будет.
(идеально - у нижнего соседа на уровне пола)
podmax написал:
Надо просто вместо заужения ставить кран
Запрещено правилами.
По сути - вредительство.
Остановится циркуляция всего стояка и всем, в том числе и вам станет холоднее.
podmax написал:
он сказал, что самая узкая труба в конвекторе в месте закругления и она примерно 11.5мм и нужно создать давление, чтобы вода потекла через него!
Эта фраза верна. Но из нее не следует, что надо остановить стояк отопления.
Еще раз - остановите - вода станет холоднее в стояке и вас греть не будет и у соседей внизу.
Потом они вызовут сантехника - сантехник скажет что у Вас кран и вас побьют всем подъездом. Так доходчиво?
podmax написал:
Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм))
Вот эту ЗАУЖЕНИЕ НАДО УБРАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Андерстенд?
Если стояк зимой кипяток, то можно попробовать сделать так - обратку после батареи подсоединить к конвектору, а обратку от конвектора к стояку как можно ниже - тогда будет работать хоть как-то без насоса. Но и батарея и конвектор сильно потеряют в тепловой мощности - слишком тонкая трубка у конвектора.
Единственное решение, которое может заставить греть конвектор - установка насоса. Ферштеен?
И не абы как - из нижнего отвода насос должен СОСАТЬ , а в верхний - СПЛЕВЫВАТЬ!
Компрене-ву, мон ами?
Доброго времени суток!
Прежде всего, для всех кто сейчас это читает попав сюда из поиска.
Я пишу это не для топикстартера, тк вижу что этой теме уже больше года и он свою проблему решил, так или иначе. Я сантехник и занимаюсь этим более 11 лет, за это время я установил не менее сотни конвекторов.
Существует два полностью рабочих и безотказных способа подключения внутрипольного конвектора к однотрубной системе. При том не важно, однотрубка с верхним розливом, или с нижним.
Вот видео в котором я подробно описываю оба этих способа на конкретном примере, на объекте где я сам монтирую конвектор и при этом подробно разьясняю физику процесса замещения и циркуляции теплоносителя,
так, что-бы оно не только работало, но и было пинимание, почему оно работает, а до этого не работало.
Для товарищей отписавшихся в теме на всякий случай напомню, в однотрубной системе отопления, категорически запрещено устанавливать запорную, отсечную и упаси бог, регулирующую водопроводную арматуру на стояке (байпас является частью стояка и на нем тоже нельзя). Нельзя, от слова совсем. Нельза шаровый кран, нельзя вентиль или упаси бог, термовентиль, нельзя шаровую, дисковую или клиновую задвижку.
Даже если вы в курсе, что это преступление и вандализм, что вы не враг себе и вам это только для регулировки, что совсем вы этот кран никогда не перекроете. Нельзя. Нель-зя. Вот совсем, никак. Даже полнопроходный кран, даже полностью открытый и со снятой рукояткой, нет, нет и нет.
Про установку насоса, я вообще проорался.
Только вдумайтесь люди. Что вы пишите. Циркуляционный насос в квартире на общаковом стояке в однотрубной системе, ради одного отопительного прибора.
Люди! Я заклинаю вас, не давайте советов в областях, в которых не разбираетесь!
От этого вы можете начать казаться умнее чем вы есть (просвещеннее).
Но только КАЗАТЬСЯ и только в собственных глазах.
Я профессионал. Всю жизнь занимаюсь этим. В приведенном видео примере, я и есть.
Это я! Я делаю и оно работает! Я не диванный эксперт и клавиатурный теоретик. Я рассказываю и показываю на конкретном примере.
Без пустых слов, только пруфы.
Всем кто дочитал до конца, спасибо! Прошу прощение, за опечатки, писал с телефона.
Виталийqwertyu, посмотрел все видео, все здорово, конвектор работает, однако
а) про грязь в трубах, см.фото, все это будет в конвекторе, я думаю, что хорошо, если сезон отработает, каково это будет переиграть заново весь ремонт в квартире, придумывать новый отопительный прибор взамен забитого грязью конвектора?
б) и рехава, хоть и на отводах, однако абсолютно те же условия, что и на стояке, совершенно не понял почему на отводах можно рехау?
p.s
в) хорошего шва не увидел, подмотка льна на отводе не понравилась, мелочь конечно, и ролик не об этом, но из таких мелочей все и состоит обычно. Возможно просто не рассмотрел надлежащего качества, видео плохое, сами кто хочет смотрите на 5.34
Виталийqwertyu написал:
Существует два полностью рабочих и безотказных способа подключения внутрипольного конвектора к однотрубной системе.
Не был бы столь категоричен в высказываниях. Чаще всего канальные (внутрипольные) конвекторы нельзя устанавливать в однотрубную систему по причине их повышенного гидросопротивления.
Виталийqwertyu написал:
Я не диванный эксперт и клавиатурный теоретик.
А это скорее антиреклама с Вашей стороны в Ваш собственный адрес. Так как "теория без практики глуха, а практика без теории - глупа".
Т.е. будучи исключительно монтажником (а не проектировщиком систем отопления), нужно иметь хотя бы поверхностные знания в теории гидравлики, чтобы уж не "косячить" по-крупному. Хотя самый лучший вариант - сделать всё по проекту проектировщика ОВ.
А чтобы стать хорошим проектировщиком, нужно иметь за спиной несколько лет труда в области монтажа. Т.е. своими руками "гайки покрутить и резьбы попаковать".
Признаюсь, что в прежние времена, будучи бригадиром монтажников на протяжении 9-ти лет, не был достаточно грамотен в гидравлике. И бывало "косячил" сильно, а потом приходилось исправлять и переделывать. Т.е. опыт хождения "по граблям" у меня достаточный.
Поэтому, всем занимающимся системами отопления, теперь предлагаю два варианта:
Ходить по граблям самостоятельно и учиться уму-разуму на набитых шишках.
Учиться на чужих ошибках (можно на моих, потому и пытаюсь дать информацию об этом).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.