Господа покритикуйте идею, и если идея не совсем плоха, как это нужно все оформить:
квартира в новостройке. в групповом щитке проходит общая магистраль из 5 проводов :А,В,С, 0, Pe
от фазы А на автомат с63 в щитке перемычка медь 10 мм2. от группового щитка в квартиру 3 провода по 10мм2.
получается нагрузка около 14 кВт
но подсчитал я своих планируемых потребителей и понял -маловато будет..
и пришла мне мысль докинуть еще 2 провода до группового щитка , там воткнуть трехполюсный автомат также С63 , сесть на три фазы, а в кваритире поставить трехфазный счеичик и раскидать потребителей более менее равномерно.
имеет ли прао на жизнь такая идея?
как это все надо оформить7 пропустит ли Энергосбыт?
хватит ли сечения нулевого и заземляющего проводников?

если что ногами сильно не пинайте я только учусь

Если есть время, деньги и нервы можешь повоевать, хотя на врятли так как ввод в доме выполнен с расчетом того что на каждую квартиру идет именно одна фаза и с63. По хорошему увелечение номинальной мощности на квартиру не допускается.

Jonni написал :
как это все надо оформить7 пропустит ли Энергосбыт?

Не пропустит, придётся всё официально оформлять. Цена за киловатт зависит от региона, в столице идея обойдётся примерно в тридцать килобаксов (очень примерно) за дополнительную мощность, ну и оформление денег потребует.