Собрался сам прикрутить провод от дополнительных розеток к щитку.
У меня стоят автоматы на 16А, 20А, 25А и на 40А (похоже, общий).
Если я хочу подсоединиться к автомату на 25А, правильно ли сделаю,
подключив провод для фазы к верхней клеме автомата на 25А,
провод под рабочий ноль к нижней его клеме, а провод под землю к
одной клем соединённой с корпусом щитка?
артем с написал :
Собрался сам прикрутить провод от дополнительных розеток к щитку.
У меня стоят автоматы на 16А, 20А, 25А и на 40А (похоже, общий).
Если я хочу подсоединиться к автомату на 25А, правильно ли сделаю,
подключив провод для фазы к верхней клеме автомата на 25А,
провод под рабочий ноль к нижней его клеме, а провод под землю к
одной клем соединённой с корпусом щитка?
Не правильно. Думаю лучше обратиться к специалистам.
Я уже понял, что вниз нужного автомата надо подключать провод под фазу,
а провод под ноль нужно подключать к клемам отдельностоящим от автомата,
но незамкнутым на корпус щитка, а к тем которые замкнуты к корпусу - землю.
К специалистам обращаться не хочу, потому как лучше самому во всём разобраться,
да и дом никем не обслуживается - строительные электрики уже не появляються,
а обслуживающие ещё не появились.
артем с написал :
Я уже понял, что вниз нужного автомата надо подключать провод под фазу,
а провод под ноль нужно подключать к клемам отдельностоящим от автомата,
но незамкнутым на корпус щитка, а к тем которые замкнуты к корпусу - землю.
К специалистам обращаться не хочу, потому как лучше самому во всём разобраться,
да и дом никем не обслуживается - строительные электрики уже не появляються,
а обслуживающие ещё не появились.
А посавить еще один автомат не хотите?
Для того чтобы подрубаться к автовату нужно знать максимальный ток в той ветви в которую вы хотите включиться и ток который будет идти по новой ветке , которую вы хотите подключить.
Если проводка медная то я лично пользуюсь правилом 10А на 1 мм. сечения провода.
16А я понимаю как свет, 20 розетки комнатные, 25 стиралка или кухня, 40 А если электроплита то именно она, если нет ,то скорее всего общий.
Я бы поставил еще один автомат на 20А(16).
Ak-47 написал :
А посавить еще один автомат не хотите?
Для того чтобы подрубаться к автовату нужно знать максимальный ток в той ветви в которую вы хотите включиться и ток который будет идти по новой ветке , которую вы хотите подключить.
Если проводка медная то я лично пользуюсь правилом 10А на 1 мм. сечения провода.
16А я понимаю как свет, 20 розетки комнатные, 25 стиралка или кухня, 40 А если электроплита то именно она, если нет ,то скорее всего общий.
Я бы поставил еще один автомат на 20А(16).
Вы не правильно пользуетесь правилом. Если следовать вашим правилам, то розетка, рассчитанная на 10-16А, сгорит, а автомат даже не пошевелится.
Ваше правило можно использовать при грубом рассчете сечения провода, но ни как не защиты.
В любом случае групповые сети вести проводом менее 1,5 квадрата нельзя, а на розетки этого может быть маловато при нынешних нагрузках - принято 2,5 квадрата. Потому, чтобы более-менее надежно защищать проводку на осветительную группу ставят 6-10А, на розеточную - 16А, на СМ -16-20А, а на плиту 32А.
а если знаешь в каких розетках что можно включить, зачем автомат считать по макс. току одной розетки?
а если надо в пять розеток дать по 5А? автомата то не хватит а запас по проводке позволяет.
а) Не подключайте розетки шлейфом.
б) Не используйте клеммники номиналом меньше 25А.
в) Не используйте двойные механизмы розеток.
г) Не включайте в розетки тройники и удлиннители на несколько мест.
д) Доведите п. г) до сознания домашних.
е) Предупредите о засаде следующего владельца квартиры.