#320548

Может кто знает какими документами руководствоваться и при выборе и строительстве помещения (здания) под дизель-генератор соответственно там будет и аккумуляторы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Алексей 22 написал :
Может кто знает какими документами руководствоваться и при выборе и строительстве помещения (здания) под дизель-генератор соответственно там будет и аккумуляторы.

Начните с ПУЭ.

Алексей 22 написал :
Может кто знает какими документами руководствоваться и при выборе и строительстве помещения (здания) под дизель-генератор

ГОСТ 13822-82 по этому поводу говорит:

  1. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    9.1. Электроагрегаты и электростанции устанавливают, монтируют и эксплуатируют в условиях и порядке, указанных в эксплуатационной документации и настоящем стандарте.
    Это значит, что в эксплуатационной документации на ДГУ все должно быть прописано и быть не хуже требований норм ГОСТа.

avmal написал :
Начните с ПУЭ.

Поправте меня есле не так, но помоему в ПУЭ сказано только об аккумуляторных комнатах.

redwulf написал :
ГОСТ 13822-82 по этому поводу говорит:

  1. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    9.1. Электроагрегаты и электростанции устанавливают, монтируют и эксплуатируют в условиях и порядке, указанных в эксплуатационной документации и настоящем стандарте.
    Это значит, что в эксплуатационной документации на ДГУ все должно быть прописано и быть не хуже требований норм ГОСТа.

Спасибо за внимание по данной теме, а есле генератор ещё не купили и физически нет.Как быть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Алексей 22 написал :
Поправте меня есле не так, но помоему в ПУЭ сказано только об аккумуляторных комнатах.

Посмотрите 5 раздел ПУЭ "Электромашинные помещения" - может что там умное вычитаете.

Алексей 22 написал :
Спасибо за внимание по данной теме, а есле генератор ещё не купили и физически нет.Как быть.

Если Вы знаете требуемую мощность генератора, то по аналогам можно подобрать габаритные размеры. Так же нужно иметь в виду, что в помещении должны быть сделаны окна (раздельные) приточного и отработанного воздуха.