Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5980053

В миллионный раз одна и та же тема. Перечитав кучу похожих тем и пересмотрев схем, у меня всё равно получилось по своему. Прошу покритиковать и посоветовать. Может что-то можно рационализировать, сократить, удешевить или усовершенствовать. Двухкомнатная квартира на мансардном этаже, перепланирована в трёшку))) над прихожей и ванной пятиметровая высота потолка позволила выполнить перекрытие и получить чердачек-гардеробную-кладовку. Кабель ВВГнг-LS: 3х1,5-освещение, 3х2,5-розеточная сеть. В этажном щите в подъезде вместе со счетчиком стоит С40А. Может в квартире на вводе поставить С32А? Может вместо выключателя нагрузки поставить двухполюсный автомат С32А или вообще выкинуть этот аппарат?

На ванную комнату Вы зарядились конкретно!)

hankmoody написал:
Может в квартире на вводе поставить С32А? Может вместо выключателя нагрузки поставить двухполюсный автомат С32А или вообще выкинуть этот аппарат?

ВН на 40А, автомата у счетчика более чем достаточно.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

hankmoody написал:
Может в квартире на вводе поставить С32А?

Если сечение ввода в квартиру и обвязки щита позволяет и длина ввода до квартиры менее 25 м, то можно не ставить С32.

hankmoody написал:
поставить двухполюсный автомат С32А

Двухполюсник на вводе в квартиру, если двухпроводная схема, не есть хорошо. Отсекаете себя от нуля, а на него СУП инженерки завязана. Могут начать "драться" током металлические трубы.

hankmoody написал:
или вообще выкинуть этот аппарат?

тогда не получится "неотключаемых" линий.

выключатель и разъединитель - не одно и то же.
На ввод хорошо бы УЗО 100 мА
Освещение не требуется защищать УЗО.

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Может некорректно написал. Это два разных вопроса:
1) какой автомат поставить на вводе в квартирный щит 32А или 40А? при условии, что на этаже у счетчика стоит 40А.
2) для отключаемой группы нагрузки что лучше поставить: выключатель нагрузки на 40А или двухполюсный автомат на 32А?

цитируемый текст

MaSeVi написал:
На ванную комнату Вы зарядились конкретно!)

та вроде всё необходимое. нет?

цитируемый текст

Kassius написал:
СУП инженерки завязана.

металлических труб нет вообще

цитируемый текст

Kassius написал:
Освещение не требуется защищать УЗО

мансардный этаж всё таки. мой потолок это крыша дома. Вдруг когда-нибуть что-нибуть начнет протекать

hankmoody написал:
1) какой автомат поставить на вводе в квартирный щит 32А или 40А? при условии, что на этаже у счетчика стоит 40А.

если селективность не важна, можно ставить 40А (неизвестно как будет срабатывать при аварии, либо этаж, либо квартира, либо сразу оба), а можно ставить ВН на вводе в квартирный щит (тогда защита ввода будет осуществляться этажным АВ на 40А). Это все при условии, что сечение ввода позволяет подобные "махинации".
Для "отключаемой" группы проще поставить ВН (не будет ограничения в 32А), опять же защиту будет обеспечивать вышестоящий АВ номинала 40А.

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

hankmoody написал:
) какой автомат поставить на вводе в квартирный щит 32А или 40А? при условии, что на этаже у счетчика стоит 40А.

Вот пусть вводной там себе и остается. Не нужен Вам второй.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kassius написал:
СУП инженерки завязана

Вы ДСУП имеете в виду? Есть ли она вообще при двухпроводной системе?

Kassius написал:
Освещение не требуется защищать УЗО.

Но и не запрещается.

hankmoody, сделайте кондиционер отдельным УЗО или дифом. И его можно на 16А при условии, что кабель 3х2,5.

alx220 написал:
Вы ДСУП имеете в виду? Есть ли она вообще при двухпроводной системе?

ДСУП - это вроде как дополнительная СУП, которая в коробке КУП собирается в санузле или где еще буде потребна.
А я имел в виду общедомовую СУП, соединяющую все мет. коммуникации, арматуру и ее соединяют с рабочим нулем, ака PEN проводник ("двухпроводка"). При "трехпроводке", эту радость заводят на "землю", ака PE проводник.
У ТС все трубы пластиковые, если еще и ванна пластиковая, то уашпе не надо она ему.

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

hankmoody написал:
та вроде всё необходимое. нет?

Та вроде и да, и по делу, но субъективно кажется избыточно)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
а вроде и да, и по делу, но субъективно кажется избыточно)))

больше - не меньше!

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Kassius написал:
больше - не меньше!

Да, но что-то смущает.))) А вот что, пока не могу понять!)

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

hankmoody, не понял: зачем при газовом котле бойлер?
Тёплый пол, аквасторож, ОПС планируете? Квартира без балкона?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

цитируемый текст

MaSeVi написал:
Вот пусть вводной там себе и остается. Не нужен Вам второй.

ну хотелось бы в самой квартире тоже иметь вводной

цитируемый текст

alx220 написал:
Вы ДСУП имеете в виду? Есть ли она вообще при двухпроводной системе?

Kassius написал:
У ТС все трубы пластиковые, если еще и ванна пластиковая, то уашпе не надо она ему

и ванна тоже акриловая. Система трехпроводная. РЕ, понятное дело, остается неразрывным. а N рву на вводе двухполюсным вводным автоматом.

цитируемый текст

MaSeVi написал:
вроде и да, и по делу, но субъективно кажется избыточно)))

это дааа, хотелось бы что то сократить, да нечего

цитируемый текст

megrad написал:
hankmoody, не понял: зачем при газовом котле бойлер?
Тёплый пол, аквасторож, ОПС планируете? Квартира без балкона

Такая схема водоснабжения, котел греет воду градусов до 40, потом она догревается в бойлере, плюс там она аккумулируется.
Тёплый пол водяной. Балкона нет. Что такое ОПС. аквасторож планирую, но там он вставляется в розетку по схеме подключения или вообще питается от внутренних батареек. Или для него надо отдельную линию?

цитируемый текст

alx220 написал:
сделайте кондиционер отдельным УЗО или дифом. И его можно на 16А при условии, что кабель 3х2,5.

Если он будет инверторный с малым потреблением, зачем завышать номинал? И для чего отдельное УЗО?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

hankmoody написал:
Что такое ОПС

Охранно пожарная сигналка

hankmoody написал:
вообще питается от внутренних батареек. Или для него надо отдельную линию?

Это прараноя, всё что для безопасности-запитывать по первой категории.

hankmoody написал:
Такая схема водоснабжения, котел греет воду градусов до 40, потом она догревается в бойлере, плюс там она аккумулируется.

Да, как всё .... С отключением электричества как? Я бы порекомендовал
поставить на котёл инвертор с акумом.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

цитируемый текст

megrad написал:
запитывать по первой категории.

где же взять эту первую категорию в квартире

megrad написал:
инвертор с акумом

Вы про ИБП?

Много УЗО типа А.
Можно убрать 1шт обьединив группы полотенцесушителя и стиралки.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

BV написал:
Много УЗО типа А.
Можно убрать 1шт

На 13 линий 7 УЗО .Убрать 1 штуку Чувствуется, что у человека всё хорошо в материальном плане, что не может не радовать

цитируемый текст

BV написал:
Можно убрать 1шт обьединив группы полотенцесушителя и стиралки.

цитируемый текст

ebf написал:
На 13 линий 7 УЗО .Убрать 1 штуку

Я ж только ЗА обеими руками. Но тогда же суммарная нагрузка на одно УЗО превысит его номинал. Как с этим быть?

BV написал:
ного УЗО типа А

Нашел магазин где разница А и АС вообще смешная, поэтому и выбрал А. так бы никогда в жизни

hankmoody написал:
Нашел магазин где разница А и АС вообще смешная, поэтому и выбрал А

Бренд? Артикул, может электронные?

hankmoody написал:
Я ж только ЗА обеими руками. Но тогда же суммарная нагрузка на одно УЗО превысит его номинал. Как с этим быть?

Ав 16А тоже убрать - и так протянет.

ebf написал:
Чувствуется, что у человека всё хорошо в материальном плане, что не может не радовать

Я б все это добро в ванной под 1шт 40А/30ма (с утечками как раз на 10ма и будет срабатывать ) - и убираем 4 УЗО 16А
Ну хочет А, есть деньги и лишнее место в щите - ради бога

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

hankmoody написал:
Как с этим быть?

Да ни как ,превысит и превысит .Вам на всё про всё хватило бы 3 УЗО по 40А (включая линии освещения)

цитируемый текст

BV написал:
Бренд? Артикул, может электронные?

фото прилагаю

BV написал:
Ав 16А тоже убрать - и так протянет.

побоялся что на несколько эл.приёмников суммарный ток утечки превысит эти самые 10мА и будет ложное срабатывание. Может не сразу, может со временем

BV написал:
Я б все это добро в ванной под 1шт 40А/30ма - и убираем 4 УЗО 16А

а как же 10мА в мокром помещении??

ebf написал:
Да ни как ,превысит и превысит

вы предлагаете под одно узо 16/0,01 засунуть два автомата по 16А и не обращать внимания что суммарная нагрузка по автоматам больше номинала УЗО?

hankmoody написал:
цитируемый текст
BV написал:
Бренд? Артикул, может электронные?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

hankmoody написал:
вы предлагаете под одно узо 16/0,01 засунуть два автомата по 16А и не обращать внимания что суммарная нагрузка по автоматам больше номинала УЗО?

Я предлагаю поставить на всю квартиру 3 УЗО 40А 30мА

ebf написал:
Я предлагаю поставить на всю квартиру 3 УЗО 40А 30мА

так а на 10мА в мокрой ванной забить?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

hankmoody написал:
так а на 10мА в мокрой ванной забить?

Я забыл

ebf написал:
Я забыл

забЫл или забИл???

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

hankmoody написал:
забЫл или забИл???

Для меня это одно и тоже, тратить деньги впустую, я как то не привык

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

hankmoody написал:
где же взять эту первую категорию в квартире

У Вас мансарда. Мона ветрогенератор на крышу или панель солнечную.

hankmoody написал:
Вы про ИБП?

Да. ИБП со встроенным стабом и зарядником.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
У Вас мансарда. Мона ветрогенератор на крышу или панель солнечную

тоже об этом думал. можно еще и приторговывать э/э
а вы шутник

И ветрогенераторов парочку

hankmoody написал:
так а на 10мА в мокрой ванной забить?

по нашим нормам достаточно 30ма

BV написал:
по нашим нормам достаточно 30ма

Наши нормы не самые лучшие в мире, как, например, и наши автомобили. Надо же хоть немного уважать себя, правда?

У автора первый вариант вполне рабочий, но подороже.
Предложенное бюджетнее.
Выбирать ему.
Если делать по нормам NEC - тогда и AFCI надо, чего уж мелочиться

BV написал:
тогда и AFCI надо, чего уж мелочиться

. Не надо мелочиться.

Radio написал:

BV написал:
тогда и AFCI надо, чего уж мелочиться

. Не надо мелочиться.

Radio, можно еще добавить промышленный ИБП на 15 кВА с синусоидальным напряжением на выходе, чтоб уж наверняка.

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

hankmoody написал:
Тёплый пол водяной.

У вас какой этаж? Украинские нормы это допускают?

hankmoody написал:
Если он будет инверторный с малым потреблением, зачем завышать номинал?

Автомат защищает кабель. Если кабель 3х2,5, то можно ставить АВ 16А. А вот занижать сечение кабеля точно не следует - сэкономите еще меньше, чем на УЗО АС, а вдруг потом другой кондер решите ставить?

hankmoody написал:
И для чего отдельное УЗО?

Внешний блок на улице. Мало ли что. Если утечка, чтобы отключился только кондер. Если жалко денег, поставьте на кондер хотя бы 2п АВ. У вас же он без зимнего комплекта, зимой не будете им помещение отапливать? Если не будете, то лучше отключать на зиму.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

hankmoody написал:
а вы шутник

Оценили? Хорошо - тогда очередная шутка: питание от генератора планируете?
Надёжное электропитание - это Ваша безопасность.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220 написал:

hankmoody написал:
Тёплый пол водяной.

У вас какой этаж? Украинские нормы это допускают?

hankmoody написал:
Если он будет инверторный с малым потреблением, зачем завышать номинал?

Автомат защищает кабель. Если кабель 3х2,5, то можно ставить АВ 16А. А вот занижать сечение кабеля точно не следует - сэкономите еще меньше, чем на УЗО АС, а вдруг потом другой кондер решите ставить?

hankmoody написал:
И для чего отдельное УЗО?

Внешний блок на улице. Мало ли что. Если утечка, чтобы отключился только кондер. Если жалко денег, поставьте на кондер хотя бы 2п АВ. У вас же он без зимнего комплекта, зимой не будете им помещение отапливать? Если не будете, то лучше отключать на зиму.

alx220,этаж последний, я ж писал, что это мансарда. А что, российские нормы запрещают?
Кабель, понятное дело 3х2,5 будет на кондер. И как раз кондер будет установлен с возможностью работы на обогрев при минусе за окном. Будет ли это использоваться , не понятно пока, но возможность будет. Ну это так, к слову

megrad написал:

hankmoody написал:
а вы шутник

Оценили? Хорошо - тогда очередная шутка: питание от генератора планируете?
Надёжное электропитание - это Ваша безопасность.

megrad, дааа как раз на завершении строительство верхнего бьефа прям у меня на крыше. На днях гидротурбину подвезут

hankmoody написал:
А что, российские нормы запрещают?

От системы отопления - да. Но вроде как-то это обходят. Слышал о капиллярных полах, например. Хотя я не представляю, как можно делать ТП над головой у соседей - вдруг он потечет... Но это сугубо мое мнение. Если хотите услышать мнение специалистов по сантехнике, то это в другом разделе форума.

alx220 написал:
лышал о капиллярных полах,

А что это? Если честно, никогда не слышал: что-то вроде жидкостных полов, да?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
А что это? Если честно, никогда не слышал: что-то вроде жидкостных полов, да?

Это замкнутая система трубок, по которой протекает теплоноситель. Нагревается он с помощью специального электронного блока, через который протекает. Ну это в общих словах. Я на практике с этим не сталкивался, хотя было бы интересно.

alx220, Спасибо!!! Очень интересно!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

alx220 написал:
От системы отопления - да.

У автора котёл вроде, разве он только воду греет?

hankmoody написал:
На днях гидротурбину подвезут

Да все так радуются моей не посредственности, пока грабли
под ноги не попадутся в виде аварии. Как то тащил в кабель канале,
по живому, трассу на балкон, генератор оказывается в коридоре и квартире
шумит и воняет, хозяйка была в экстазе, но терпела так как из за аварии
4 дня электричества не было. Вы радуйтесь пока, как я Вас на бабки хочу развести, пока рукоятка грабель не прилетела. Ладно если в лоб, а то
могут и детские попасться.

alx220 написал:
Слышал о капиллярных полах,

MaSeVi написал:
Если честно, никогда не слышал: что-то вроде жидкостных полов, да?

Вы меня пугаете. Тёплый пол - водяной, инфракрасный, кабельный, капиллярный.
"Холодный потолок" -
"Тёплый потолок" -

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
4 дня электричества не было.

Это ужасно, да. 4 дня без интернета - пытка.

Всем срочно ставить генераторы на балконы! А у кого балкон по-модному объединен с комнатой ил кухней - срочно вешаться!

alx220 написал:
Это замкнутая система трубок, по которой протекает теплоноситель. Нагревается он с помощью специального электронного блока, через который протекает.

Чем это отличается от электрического водяного котла и водяного теплого пола?

У меня единственная придирка к схеме - кондиционер вынести под своё узо. А ванная нравится! Если уж бить - так насмерть кувалдой. Если есть средства, то почему бы и нет.
Насчёт солнечных батарей на мансарде ИМХО вполне разумная мысль. Дизель-генератор на балконе это, конечно, жесть.

Вечный студент

hankmoody написал:
Прошу покритиковать

В части линий НЕТ защиты от ПОЖАРА!

В части линий НЕ реализовано уменьшение вероятности ВЗРЫВА газа!

В части линий, а по сути некоторых аварий ВЕЗДЕ, НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ током проходящим через людей, животных на землю!

РН НЕ согласован с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

ВДТ, некоторые СУЩЕСТВЕННО, НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

ЗАВЫШЕНА характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

В части розеточных линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!
.

hankmoody написал:
1) какой автомат поставить на вводе в квартирный щит 32А или 40А? при условии, что на этаже у счетчика стоит 40А.

Не стоит занижать если достаточно реальное сечение ответвления и ввода.
.

hankmoody написал:
2) для отключаемой группы нагрузки что лучше поставить: выключатель нагрузки на 40А или двухполюсный автомат на 32А?

Лучше автомат, что может получится ещё и дешевле!
.

hankmoody написал:
мансардный этаж всё таки. мой потолок это крыша дома. Вдруг когда-нибуть что-нибуть начнет протекать

Ещё молния может вдруг когда-нибуть УДАРИТЬ!
.

hankmoody написал:
и ванна тоже акриловая.

По здравому смыслу, инстинкту самосохранения даже если в ванной комнате будет только металлический электрический полотенцесушитель класс защиты 2 и стиральная машина с пластиковым корпусом класс защиты 2, то полотенцесушитель, канализацию умывальника, ванной, выравнивание потенциалов НУЖНО включать в ДСУП!
.

hankmoody написал:
Я ж только ЗА обеими руками.

Если Вы здравомыслящий человек, то после прочтения моего сообщения Вы не будете ЗА ухудшение бесперебойности электроснабжения и СНИЖЕНИЕ надежности защитного отключения являющегося единственной защитой от некоторых видов аварий.

Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, своими словами, с поясняющими картинками, фото.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

MrGalaxy написал:
Дизель-генератор на балконе это, конечно, жесть.

Был прецендент - поставили в ванной, ну очень эля нужна была.
Мне кажется лучше балкон.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Был прецендент - поставили в ванной, ну очень эля нужна была.

Что, серьезно? Кроме шуток!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

MaSeVi, свадьба была, а света ушла ... вся в микрорайоне.
Представляете, тёмные дома и только на одном этаже окна светятся.
Жители "тёмных" окон вызвали наряд ППС, обвинив обладателей
освещённых окон в краже электричества во всём микрорайоне.
Вы бы куда генератор поставили?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad,
Я-то не знаю, потому и спросил - чужой опыт всегда интересная штука, главное, чтобы не печальный)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Посититель написал:
По здравому смыслу, инстинкту самосохранения даже если в ванной комнате будет только металлический электрический полотенцесушитель класс защиты 2 и стиральная машина с пластиковым корпусом класс защиты 2, то полотенцесушитель, канализацию умывальника, ванной, выравнивание потенциалов НУЖНО включать в ДСУП!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Посититель написал:
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

C10A - это завышение?

Посититель написал:
В части розеточных линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!

Где конкретно?

Посититель написал:
В части линий, а по сути некоторых аварий ВЕЗДЕ, НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ током проходящим через людей, животных на землю!

ВДТ (УЗО) 30мА не обеспечивают?
Если не рассматривать котел и холодильник как стационарные устройства, то можно на "неотключаемые" группы ВДТ добавить. Свет защищать ВДТ необязательно.

Посититель написал:
В части линий НЕ реализовано уменьшение вероятности ВЗРЫВА газа!

газоанализаторы к РЩ не подключаются. Это автономные устройства.

Посититель написал:
В части линий НЕТ защиты от ПОЖАРА!

Реализуется (частично) через ВДТ с током утечки 100 мА и более на вводе. На 100% реализуется качественным электромонтажом, соблюдением ТБ и установкой системы пожаротушения.

Посититель написал:
ВДТ, некоторые СУЩЕСТВЕННО, НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

на всех ВДТ установлены АВ соответствующего номинала.

Посититель написал:
РН НЕ согласован с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

40А и 40А. Где несогласованность?

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

цитируемый текст

Kassius написал:
Посититель написал:
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

C10A - это завышение?

Мне тоже вот интересно

цитируемый текст

Kassius написал:
газоанализаторы к РЩ не подключаются. Это автономные устройства.

Включается в розетку этот газоанализатор

Kassius написал:
C10A - это завышение?

hankmoody написал:
Мне тоже вот интересно

Теперь - да.

Kassius, не обращайте внимания.

Вечный студент

Ну а в целом, схема рабочая? Товарищи-профессионалы. Благословите пожалуйста!!!!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

hankmoody, что страшно? Нормально всё не переживайте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

BV, обычно цепляют выступающие мет. части, типа таким

называется хомут заземления. Или кольцевые клеммы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
BV, обычно цепляют выступающие мет. части, типа таким
ссылканазывается хомут заземления. Или кольцевые клеммы.

Где в пластиковом сифоне, ПП и ПВХ трубах выступающие металлические части? Где, Карл?

megrad написал:
типа таким
ссылка называется хомут заземления.
КЭП,

Изделие называется правильно - хомут системы уравнивания потенциалов.
Поделка (пародия) на вашей ссылке - полная фигня - не обеспечивают постоянного давления за счет натяжения (читай - упругой деформации).
Правильные изделия для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ труб - ниже:

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

BV написал:
Где в пластиковом сифоне

это Вы про каналью?

BV написал:
ПП и ПВХ трубах выступающие металлические части?

А это типа не метал: ПП:

ПВХ:

?
Вот с ПНД трубами я с Вами согласен цеплять не где.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
это Вы про каналью?

ДА.

megrad написал:
А это типа не метал: ПП:

Сторонние проводящие части (СПЧ) подлежат включению в ДСУП без вариантов.

megrad написал:
ПВХ:

Это НЕ ПВХ. Это ПЭКС - т.е. полиэтилен, если уж называть вещи своими именами

megrad написал:
Вот с ПНД трубами я с Вами согласен цеплять не где.

ПНД в квартире как-то не айс

Посититель написал:
По здравому смыслу, инстинкту самосохранения даже если в ванной комнате будет только металлический электрический полотенцесушитель класс защиты 2 и стиральная машина с пластиковым корпусом класс защиты 2, то полотенцесушитель, канализацию умывальника, ванной, выравнивание потенциалов НУЖНО включать в ДСУП!

Об этом

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

BV написал:
ПНД в квартире как-то не айс

Зато быстро.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.