Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5983204

Здравствуйте все!

В процессе ремонта мне необходимо в обычном панельном доме установить 10+ подрозетников. Подрозетники выбрал (и уже купил) LEX1420572MR (71х45мм), попробовал забуриться обычной коронкой - за 10 мин прошел максимум 1 см. Короче не бурится и всё тут.

Собственно вопрос: Какой коронкой бурить(сверлить) железобетон? Перфоратор обычный 780 Вт, 2,5 Дж.
И какого диаметра нужна коронка? Подрозетники хоть и заявлены 71мм, но по факту у них сбоку уши какие-то торчат, получается больше 80 мм. Уши обстригать или нужна коронка на 82 мм? И чем их бетонировать, чтобы не вывалились?

Спасибо всем!

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

Newbie2016 написал:
: Какой коронкой бурить(сверлить) железобетон?

Ж/б лучше алмазной и без удара. Меньше страдает прочность стены. Но и имеющаяся у вас, с напайками, тоже вариант, хот и менее предпочтительный.

Newbie2016 написал:
необходимо в обычном панельном доме установить 10+ подрозетников

Надеюсь, горизонтальных/диагональных штроб в несущих ж/б стенах вы не собираетесь делать, и тем более уже не сделали?

Newbie2016 написал:
И какого диаметра нужна коронка?

73/75/80

Newbie2016 написал:
И чем их бетонировать, чтобы не вывалились?

Гипс/он же Алебастр/Гипсовая штукатурка.

Newbie2016 написал:
коронкой - за 10 мин прошел максимум 1 см. Короче не бурится и всё тут.

Есть ненулевая вероятность что вы упёрлись в арматуру, которую нельзя повреждать.

надеюсь, горизонтальных/диагональных штроб в несущих ж/б стенах вы не собираетесь делать, и тем более уже не сделали?

Не. Я же не индеец. Штроб там вообще не будет в несущих (по плинтусу пущу проводку). А в межкомнтатных в штробах все сделаю

Алмазной.

А можете порекомендовать чего-нибудь? Я в этих коронках ни бум-бум.

Есть ненулевая вероятность что вы упёрлись в арматуру, которую нельзя повреждать.

Арматуры там нет, просто не бурит. А вот насчёт повреждения арматуры тоже раздумываю. По идее же её можно повреждать, в пределах разумного.

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

Newbie2016 написал:
По идее же её можно повреждать, в пределах разумного.

"В пределах разумного" это на какой процент её сечения?

Newbie2016 написал:
А можете порекомендовать чего-нибудь? Я в этих коронках ни бум-бум.

Можно порекомендовать "коронка алмазная sds-plus", а производителя подберёте по кошельку.

Newbie2016 написал:
Арматуры там нет, просто не бурит.

Вы под пылью можете не заметить, что где-нибудь, уже наткнулись.
Вы же работаете?

VIVA написал:
"в пределах разумного" это на какой процент её сечения?

Один подрозетник в несущей стене устроит? :-)

Ещё можете подсказать, что за "уши" торчат у этих подрозетников, зачем они и что с ними делать, если он не лезет в отверстие?

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

Newbie2016 написал:

И какого диаметра нужна коронка? Подрозетники хоть и заявлены 71мм, но по факту у них сбоку уши какие-то торчат, получается больше 80 мм. Уши обстригать или нужна коронка на 82 мм? И чем их бетонировать, чтобы не вывалились?

Newbie2016, Можно и обычной(71/75/80). Наметьте коронкой место сверления, потом пройдите по контуру буром (6/8/10) потом бурите опять коронкой. Тажело плюсовому перфу бурить ж/б. Нужен или перф макс или коронка алмазная и дрель мощная. Подразетники с "ушами" собираются в блоки, крайние уши обламываются. Для одиночных точек или купите одиночные подразетники или ломайте "уши". Замазывать чем угодно, я морозю алебастром, кто то гипсовой штукатуркой, кто чем привык короче.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Newbie2016 написал:
(71х45мм)

А такую не судьба была выбрать? мало того что меньше по размерам, так ещё и более
правильная, у неё 4 точки крепления на саморез.

Newbie2016 написал:
И чем их бетонировать, чтобы не вывалились?

Гипс или алебастр.

Newbie2016 написал:
Какой коронкой бурить(сверлить) железобетон?

Как вариант по диаметру засверлить буром.

Newbie2016 написал:
Какой коронкой бурить(сверлить) железобетон?

Такой

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

Newbie2016 написал:
дин подрозетник в несущей стене устроит? :-)

Если этот подрозетник перебивает стержень арматуры, особенно той, что потолще (6+мм), то категорически нет.

Newbie2016 написал:
что за "уши" торчат у этих подрозетников, зачем они и что с ними делать, если он не лезет в отверстие?

Уши для соединения между собой коробок. Что делать:
1) Делать отверстия большего диаметра.
2) Долотом доработать отверстие, чтобы подрозетник вошёл.
3) Доработать подрозетник.
4) Купить другой подрозетник.

Newbie2016 написал:
. Короче не бурится и всё тут.

В ЖБ только пилю алмазным диском.

@fev.santeh Инста

Можно по кругу отбуривать 6-кой, потом коронкой. А не проще накладные розетки установить, раз провода в плинтусе? Подъем в коробе см на 10 от плинтуса и розетка.

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Kulibin96 написал:
А не проще накладные розетки установить , раз провода в плинтусе?

Или стенку из ГКЛ сделать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Newbie2016, по уму сверлят алмазной, какие у Вас там рядом в магазинах есть? ну например та же практика на 68 мм

отверстий на 100 её хватает, но подрозетники придется заменить и взять без всяких ушей, которые дешевые и которые все нормальные люди монтируют , а те что купили требуют просто огромных дыр замазывать гипсом, ну или любой штукатуркой.
Можно болгаркой резануть стену, алмазным диском, но без пылесоса пыли будет ужас много, можно простым буром десяток отверстий сделать, но соседи Вас прибьют за шум.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

юра Т написал:
но соседи Вас прибьют за шум

С 9 до 17 мона. В будни.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
А такую не судьба была выбрать? ссылкамало того что меньше по размерам, так ещё и более
правильная, у неё 4 точки крепления на саморез.

Поддерживаю совет.
Автор, купите. На 10 розеток не обеднеете.

Насчет арматуры - чтоб не мучатся и не портить арматуру - найдите ее детектором металла.
Практически всегда есть возможность немного сместить розетку.

serks написал:
Замазывать чем угодно, я морозю алебастром, кто то гипсовой штукатуркой, кто чем привык короче.

Алебастр очень быстро схватывается. Добавьте или ротбанд, или гипсовую шпатлевку по вкусу

serks написал:
Можно и обычной(71/75/80). Наметьте коронкой место сверления, потом пройдите по контуру буром (6/8/10) потом бурите опять коронкой.

8-кой лучше

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

megrad, нервы дороже.

юра Т написал:
можно болгаркой резануть стену, алмазным диском, но без пылесоса пыли будет ужас много,

Даже с пылесосом в жилой квартире болгаркой? Смеетесь?

megrad написал:

Kulibin96 написал:
А не проще накладные розетки установить , раз провода в плинтусе?

Или стенку из ГКЛ сделать.

megrad, опять вы со своей гипсой) в которой дыру случайно сделать нефиг делать(н-р шкаф пока переставляете) и ничего тяжелого не повесить.
Если подрозетник с "ушами"- их надо бокорезами откусить почти впритык, потом даже прочнее держать будет за эти остатки тоннеля в растворе.

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Kulibin96 написал:
Если подрозетник с "ушами"- их надо бокорезами откусить почти впритык,

А такой обкусится?

юра Т, такого ножовкой проще, ну не покупать же 25-30 новых стаканов когда делаешь только одну свою квартиру? что потом с уже купленными ушастыми делать?

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Kulibin96 написал:
опять вы со своей гипсой

Можно ГВЛ. Ну да лучше биться с бетоном.

Kulibin96 написал:
и ничего тяжелого не повесить

Ну да, ведь думать надо, что где будет. Обычно закладные ставятся.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Обычно закладные ставятся.

Обычно стены гипсокартоном не обшивают, тем более бетонные. 90-е давно закончились.

Radio написал:
Обычно стены гипсокартоном не обшивают, тем более бетонные. 90-е давно закончились.

90-е здесь ни причем. Если стену нужно утеплить или сделать звукоизоляцию, то почему бы не обшить ГКЛ? Тем более если площадь позволяет. В общем, все делают по-разному и считать ГКЛ устаревшим вариантом неправильно.

alx220 написал:
Если стену нужно утеплить или сделать звукоизоляцию

Это очень отдельные и специальные случаи, конечно они имеют место. Я же говорил про массовое применение гкл вместо штукатурки, характерное для евроремонтной эйфории 90-х.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Radio написал:
Обычно стены гипсокартоном не обшивают, тем более бетонные. 90-е давно закончились.

Ага, выкладывают пазогребневыми блоками. Конечно долбить и резать монолит проще.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Спасибо за ответы!

По поводу подрозетников: у меня розетки будут тройные, т.е. нужны подрозетники модульные, которые можно собирать в гребёнку. Покупал их в леруа, других модульных подрозетников там не было. Сегодня поищу другие.

По ссылке выше порекомендовали коронки на 72 и на 82 мм. Какую лучше брать под такие подрозетники (если других оперативно не найду, завтра штукатуры уже приходят).

Newbie2016, Даже 68 подойдет. Но ИМХО 73 = ОК, да 82 - норм. Без разницы
Но отверстия по центрам надо тогда очень точно.
Для этого сделайте из стальной пластины кондуктор - 5 отв в ряд, межцентр 71мм.

Сначала сверлите 1-е отверстие - туда дюбель гвоздь.
Потом последнее - туда дюбель гвоздь.
Потом середину.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

BV написал:

Алебастр очень быстро схватывается.

И это просто отлично. Не надо по пол часа стоять у каждой коробки, которую провод пытается выкорчевать обратно( особенно если это развет коробка ), Я мячик замещиваю и не парюсь, на 3-5 коробок хватает и держаться хорошо и схватываются быстро, а новый мячик замещать не долго.

serks написал:

BV написал:

Алебастр очень быстро схватывается.

и это просто отлично. Не надо по пол часа стоять у каждой коробки, которую провод пытается выкорчевать обратно( особенно если это развет коробка ), Я мячик замещиваю и не парюсь, на 3-5 коробок хватает и держаться хорошо и схватываются быстро, а новый мячик замещать не долго.

serks, алебастр бывает такой что прям пока мешаешь хватает, и выровнять замазанную поверхность стены уже невозможно. Я фугеном делаю, твердеет часа 4-5 окончательно, зато вывести можно идеально поверхность.

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96 написал:
алебастр бывает такой что прям пока мешаешь хватает

Вот поэтому количеством добавленной шпатлевки можно регулировать скорость схватывания по индивидуальному вкусу.

serks написал:
Не надо по пол часа стоять у каждой коробки, которую провод пытается выкорчевать обратно( особенно если это развет коробка ),

Два лишних отверстия по краям, кусок профиля + дюбель гвозди и к следующей.