Всем привет!

Планирую вентиляцию в своей квартире. Из исходных данных: 2 индивидуальных вент. стояка (на кухне и в туалете, по 125 мм в диаметре каждый). Вент стояк на кухне на крыше изгибается под 90 градусов и поэтому требует принудительной вентиляции. На окнах приточные клапаны.

Просьба указать на недостатки схемы принудительной вытяжной вентиляции, с подключенными к ней вытяжкой и сушильным шкафом для одежды. Все это планируется разместить на кухне (см. вложенные картинки).
Меня терзают следующие опасения:

  1. Какие и где разместить обратные клапаны?
  2. Будут ли запахи от вытяжки попадать в квартиру, при работающем вытяжном вентиляторе?
  3. Стоит ли протягивать вент каналы до остальных комнат, и в особенности до маленькой спальни в 12м2?

Заранее всем спасибо. Надеюсь на квалифицированные ответы)

Stanislavv написал:
Вент стояк на кухне на крыше изгибается под 90 градусов

эту мысль не понял

Stanislavv написал:
Будут ли запахи от вытяжки попадать в квартиру, при работающем вытяжном вентиляторе?

да

Stanislavv написал:
Стоит ли протягивать вент каналы до остальных комнат, и в особенности до маленькой спальни в 12м2?

откуда вы их потяните? от какой точки воздуховода? И.... зачем?

Ответ - схема полностью нежизнеспособна

Если хотите вентиляцию, сделайте лучше приток. Какой смысл по квартире тянуть воздуховоды для вытяжки? Чтобы увеличить приток воздуха через приточные клапаны? Это не подготовленный, не очищенный воздух, квартира будет пылесборником всей уличной пыли и копоти. Лучше потратить полторы сотни и сделать полноценную приточную вентиляцию.

Stanislavv написал:
Вент стояк на кухне на крыше изгибается под 90 градусов и поэтому требует принудительной вентиляции.

Как одно связано с другим?

Stanislavv написал:
Будут ли запахи от вытяжки попадать в квартиру, при работающем вытяжном вентиляторе?

В огромном количестве, при таком расположении щелевого диффузора.

ОК, тянуть вентиляцию в другие комнаты не буду.
Но почему схема не жизнеспособна?
И почему будут запахи, если на вытяжке обратный клапан?

Легкий написал:
Если хотите вентиляцию, сделайте лучше приток. Какой смысл по квартире тянуть воздуховоды для вытяжки? Чтобы увеличить приток воздуха через приточные клапаны? Это не подготовленный, не очищенный воздух, квартира будет пылесборником всей уличной пыли и копоти. Лучше потратить полторы сотни и сделать полноценную приточную вентиляцию.

Легкий,

Приток сделать нельзя, фасад запрещено портить. Да и дом находится в экологически чистом месте.

trubo4ist написал:

Stanislavv написал:
Вент стояк на кухне на крыше изгибается под 90 градусов и поэтому требует принудительной вентиляции.

Как одно связано с другим?

Stanislavv написал:
Будут ли запахи от вытяжки попадать в квартиру, при работающем вытяжном вентиляторе?

В огромном количестве, при таком расположении щелевого диффузора.

trubo4ist,
Изгиб вентиляции требует применения вытяжного вентилятора. Их выдали строители, после сдачи дома.

Почему запахи будут попадать, если перед вентилятором поставить обратный клапан? И как это связано с расположением диффузора?

BV написал:

Stanislavv написал:
Вент стояк на кухне на крыше изгибается под 90 градусов

эту мысль не понял

Stanislavv написал:
Будут ли запахи от вытяжки попадать в квартиру, при работающем вытяжном вентиляторе?

да

Stanislavv написал:
Стоит ли протягивать вент каналы до остальных комнат, и в особенности до маленькой спальни в 12м2?

откуда вы их потяните? от какой точки воздуховода? И.... зачем?

Ответ - схема полностью нежизнеспособна

BV,

ОК, тянуть вентиляцию в другие комнаты не буду.
Но почему схема не жизнеспособна?
И почему будут запахи, если на вытяжке обратный клапан?

Stanislavv написал:
Приток сделать нельзя, фасад запрещено портить. Да и дом находится в экологически чистом месте.

Хорошая экология не гарант чистого воздуха, в любом месте в воздухе содержится пыль, пыльца и пр.. Если сделаете принудительную вытяжку и будете ее постоянно включать, со временем поймете о чем я говорю.

Stanislavv написал:
Изгиб вентиляции требует применения вытяжного вентилятора. Их выдали строители, после сдачи дома.

На вопросы вы не отвечаете, но спрашиваете Почему то и это

Изгиб вентиляционного канала в горизонталь снижает скорость движения воздуха за счет разницы давления в воздуховоде. Дом всего 3 этажа, разница в давлении маленькая и скорость движения воздуха тоже не достаточная. Поэтому застройщик и выдал всем по вентилятору, и сказал, что вентиляция у нас "принудительно вытяжная".

BV написал:

Stanislavv написал:
Изгиб вентиляции требует применения вытяжного вентилятора. Их выдали строители, после сдачи дома.

На вопросы вы не отвечаете, но спрашиваете Почему то и это

BV,

Изгиб вентиляционного канала в горизонталь снижает скорость движения воздуха за счет разницы давления в воздуховоде. Дом всего 3 этажа, разница в давлении маленькая и скорость движения воздуха тоже не достаточная. Поэтому застройщик и выдал всем по вентилятору, и сказал, что вентиляция у нас "принудительно вытяжная".

Да уж, ответить по существу никто не хочет...
Какие все таки проблемы в схеме?

Stanislavv написал:
Изгиб вентиляции требует применения вытяжного вентилятора.

Чушь.

Stanislavv написал:
Их выдали строители, после сдачи дома.

Строители не при делах, проектировщики - дураки.

Stanislavv написал:
Почему запахи будут попадать, если перед вентилятором поставить обратный клапан? И как это связано с расположением диффузора?

Диффузор будет тянуть на себя всю массу воздуха, а забирать будет только сотую его часть. Остальное будет в комнатах.

Stanislavv написал:
Какие все таки проблемы в схеме?

Вся схема )
Чем разбирать это - проще нарисовать новую, но зачем?