Приветствую мастеров своего дела. Прошу помощи в проектировании нового щитка внутри квартиры. Дом 12 этажный, панельного типа, духовка и варочная разумеется электрические. На площадке стоят автоматы 50А IEK. Внутри квартиры установлен автомат уже на 40А (почему-то) счетчик, узо и 3 автомата. Планирую полную замену внутриквартирного щитка на 32. В верхней части будет установлены вводной автомат 50А, далее счетчик, УЗО общее и реле напряжения. Далее по схеме. Вся проводка будет выполняться проводом ВВГ нг (свет и теплый пол-31,5, розетки 32,5, и т.д.). Все оборудование планирую АВВ или ШнайдерЭлектрик.Прошу Вашей корректировки в плане грамотности сборки щитка. Очень интересует разбивка по группам. Спасибо.
arion, а у Вас есть хоть какое-то понятие об электрике?
простой пример:- вы на 40 амперное УЗО вешаете 3 АВ-10А, а на другое УЗО-40А, вешаете 4 автомата, 1-32А и 3 по 16А, поясните?
Доброго всем дня.
прошу помощи у мастеров...
Новостройка...однушка..абсолютно пустая...даже горшка нет...(Одинцово, ул.Садовая 4)
Сейчас стал вопрос электрофикации
В квартиру, к планируемому щитку, приходят 5 проводов...голова кругом...как с этим разобраться...и что делать дальше ...
Слезно прошу ...выручайте...помогите с формированием щитка...
Сечения проводов известны? Пять проводов - три фазы, ноль, заземление. Гуглите "бюджетный трехфазный щит", общие принципы расписаны по первой же ссылке. Составьте список потребителей, тогда можно уже и о схеме подумать.
Прошу помощи, не могусамостоятедьно разделить потребителина группы, отделить мокрые, голову сломал, а еще свет в комнатах должен быть на разных узо. Ммм, не понимаю
,
arion написал:
На площадке стоят автоматы 50А IEK. Внутри квартиры... счетчик... Планирую полную замену внутриквартирного щитка на 32. Прошу Вашей корректировки в плане грамотности сборки щитка.
arion, у Вас жесткое ограничение по габаритам корпуса? Вводной 50А, квартирном щите прибор учета, S-УЗО, РКН. В квартире электроплита. Уместиться в 36 модулей в данном случае невозможно. Понадобится оболочка на 48-54 модуля.
ИМХО.
S-УЗО в квартирном щитке. Зачем?
РКН в квартирном щитке. У Вас новострой. Постоянные аварии домовой электросети? У соседей по дому часто выгорает оборудование? Может быть, в соседних новостройках регулярно случаются аварии?
Сделать распайки, два автомата на розетки+свет на одно помещение достаточно. В кухне добавится автомат на варочную поверхность. Существенно сэкономить не получится, по итогу может даже дороже выйти.
arion написал:
Как ужать кол-во модулей в щиток 32. В нем еще счетчик будет стоять, квартира 2х комнатная, счетчик вроде 5 модулей занимает.
Вот один из примеров. 54 модуля, свободного места в щите нет. Попробуем ужать до 36.
Вводной АВ с боксом, счетчик, РБ - первая панель.
Связка на плиту (или ДИФ), пара групповых УЗО, N-шинки (возможно). - еще панель. Сюда же можно поставить АВ кондеев и сигналки.
10-11 АВ.
Все. 36 модулей заняты. Для щита понадобится хороший, брендовый корпус. Воткнуть "ужатый" вариант в Текфор вряд ли получится.
Можно выиграть еще немного места под группы, если воспользоваться штатным распределителем и N шинками. Понадобится корпус Прагма, соответствующая модель. Но здесь есть два момента. Во-первых, надо очень хорошо поработать с каталогом и четко уяснить, что именно дозаказывать для организации распределителя. Во-вторых, вряд ли порадует стоимость.