Уважаемые мастера! Прошу совета. Делали в одном городке видеонаблюдение. На столбе в уличном шкафу устанавливали бесперебойник с аккумуляторами, от него запитывали выпрямитель на 48в на камеру и выпрямитель на 12в на ИК-прожектор.Запитывается упс от дифавтомата С16 на 30 мА в ближайшем здании.
Диф выбивает. Причём он может проработать неделю, а может и час.Закономерности нет.
Что делали, чтоб решить проблему? Сначала проверили всю разводку, потом поменяли диф,потом измерили сопротивление изоляции на питающем кабеле (5Гом), затем вообще откинули землю на вводном щите в здании. Ничего не помогло.
Какие ваши мысли?
Вначале диф стоял Атрион, потом поменяли на какую-то другую китайчатину - КС чтоли.
Корпус уличного шкафа не имеет контакта со зданием, т.к. висит на столбе.
Сопротивление меряли 1000В с отключенным кабелем.
А я бы начал с замены Китайских дифффов - на нормальные, с "Китайцами" ними вечно такие проблемы. Длина линии большая? И вообще: какая-то там замороченная система питания видеокамеры с прожектором.
На неделю с одного щита откинули прожектор, а на другом диф заменили на автомат. С автоматом работает, первый - все равно выбило. В общем виноват ибп.
Мучает один вопрос - почему на одном из 4 щитов все прекрасно работает?
Проблема 100% не в дифах
BV написал:
Соединить N_L и относительно PE на 500в изоляцию? Всего вместе с кабелем.
Есть у Вас клещи-измеритель тока утечки? Проверить на работающем....
Проверьте хотя-бы сопротивление изоляции с подключенными приборами....
На удаленных системах земля всегда возмется откудато - контакт со столбом, кабеля коммуникаций (видео с камеры), и если это все заизолировать, то чувак который к этому прикоснется одновременно с местной землей (металлическим столбом, мокрой землей во время дождя итп)
Как вариант, если есть соединение PE из здания с далекой металлической конструкцией которая сама хорошо заземлена (типа металлический столб), могут пойти и токи уравнивания, которые могут оказатся довольно большими. Если такое пойдет по оплетке видеокабеля погорит оборудование. Если гдето рядом шарахнет молния в землю - сотрет оборудование наверняка. В более крайнем случае (например отгорание нуля на вводе здания) может сгореть и проводник PE кабеля питания...
Правильнвй подход - Развязки везде :
Блоки питания камеры и света, те что получают 230 от ибп и выдают 12 и 48, что бы имели развязку. Именно это вероятно решит проблему срабатывания диффов
Видеокабель камеры
Заземление далекой установки (шкаф с ибп) - Не исключено что пусть лучше имеет питание двухпроводкой и свое местное заземление, чем тянуть к нему PE из далекого здания проводом 2.5мм^2....
линк написал:
Заземление далекой установки (шкаф с ибп) - Не исключено что пусть лучше имеет питание двухпроводкой и свое местное заземление, чем тянуть к нему PE из далекого здания проводом 2.5мм^2....
Ток утечки в синфазном фильтре полюбому маленький и недостаточный,
но при кратковременных пропаданиях, коммутациях и всяких неконтактах возможны броски тока которые и вызовут срабатывания.
С чего? Синфазная наводка, утечек нет
ПУМ(прямой удар молнии) в непосредственной близи вызывает изменение потенциалов "земли" в точках заземления относительно друг друга, ну типа шаговое напряжение. В данном случае вообще лучше не заземлять.
ЗЫ
Прошу отнестись как к версии а не как к заключению паталогоанатома
Aтос написал:
неконтактах возможны броски тока которые и вызовут срабатывания.
броски тока где и сколько?
Aтос написал:
ПУМ(прямой удар молнии) в непосредственной близи вызывает изменение потенциалов "земли" в точках заземления относительно друг друга, ну типа шаговое напряжение.
Студентку на экзамене по электротехнике спрашивает преподаватель:
"Что такое шаговое напряжение?"
Девушка: "Это напряжение, которое возникает между ног, когда держишься за оголенный конец"
Если может быть разница потенциалов между ним и местной землей -
То сколько ? (и в случае аварии - пробоя варистора на PE в ибп если шкаф не заземлен, или обрыв нуля в здании так что на PE идущем к шкафу получается до 230в). В обеих случаях Пикачу застанет того кто прикоснется к шкафу и металлическому столбу или земле, а в случае с обрывом нуля - и узо не защитит
И какой ток ? Если все таки спустя несколько лет забудут зачем там изоляция, и коротнут щит к металлическому столбу - какой ток потечет ? Если столб глубоко вкопан и пошел ток уравнивания из здания, то может мало не показатся. И тут, лучште видеоэффекты если коротнули и так осталось (при малом токе), а спустя время обрыв нуля в здании и ток стал побольше
Спасибо всем большое за участие! Методом по очередного откидывания оборудования вышли на ИБП. Так как бодаться с поставщиками не было времени, поставили автоматы С4, восстановили заземление и все прекрасно работает!
zfrec написал:
Спасибо всем большое за участие! Методом по очередного откидывания оборудования вышли на ИБП
Но 4й же работает с таким же ИБП - так или нет? И потом почему тут пишут о молниях - автор не указывал о них ничего.
Я бы комплектацию этого четвертого потаскал на другие посты и выявил бы "слабое звено". Так же было бы правильно зафиксировать момент глюка - датчик какой нить поставить GSM например Алонио - по СМС проанализировать событие.