Приветствую всех !
Прошу высказать мнения и советы по фундаменту !
Есть необходимость сделать пристройку к существующему капитальному кирпичному гаражу ( 3м х 6м ) со стороны задней стенки .
Пристройка будет в виде буквы П , открытой стороной буквы прилегать к существующему гаражу . С гаража будет сделан проем в пристройку .
Заезд машины в пристройку пока не планируется . Пристройка пока планируется как помещение для мастерской .
Вопрос : имеет ли право на существование такой проект фундамента и пристройки в целом ?
Итак , что имеем :

  • под фундамент было решено использовать ЖБ лотки для теплотрасс - два 3м х 1,4м и один 3м х 1.7м уложенных ребрами вниз . Лотки имеют толщину 150 мм с довольно густой и мощной армировкой . По СНиП нагрузочная способность лотка 8т/м2 при распределенной нагрузке . Высота ребра 500мм у того что шириной 1.7м и 700мм у тех что ширина 1.4 м.
    Был выкопан " котлован " с траншейками под ребра .

Насыпана песчаная подушка 15-20 см и уложены лотки . Т.е. лотки лежат плошмя на песчаной подушке
не опираясь на ребра !!!

Всё это было сделано в октябре 2016 года .
Теперь планируется по периметру получившегося фундамента кладка стены в кирпич с последующим накрытием пристройки п-образной плитой ( на фото она на манипуляторе ) . В кирпичную кладку по периметру планируется заложить из 8-мм арматуры два горизонтальных пояса из двух ниток с перемычками после 4-5 и 7-8 ряда . Это для укрепления и предотвращения вертикальных трещин в стене на тот случай если плиты начнут гулять больше желаемого .
Вес п-образной плиты порядка 2-х тон ( она толщиной 30-40 мм с поперечными ребрами жесткости . При рождении она имела размер 3м х 6м , но была обрезана ( до меня ) по длине до 4,5м .
А теперь мои вопросы и сомнения :
1 - выдержит ли такой фундамент такую пристройку ?
2 - нужно ли связывать стену пристройки со стеной старого гаража ( сверлить основную стену - вставлять куски арматуры - заделывать их в кладку стены пристройки ) или пускай гуляет - плавает сама по себе ? Зазор в 1-2 см между пристройкой и старой стеной не пугает ( пускай лучше зазор , чем оторвет стену гаража ) .
3 - стоит ли сделать опорные колонны , по середине трех лотков , что бы на них приходилась нагрузка от плиты накрытия ?
Наверняка вопросы еще добавятся , но пока без ответов на эти начинать как то " тревожно " !!!
Заранее спасибо за Ваши высказанные советы и мнения !

Жизнь такова какова и больше ни какова !

kkoott написал:
на тот случай если плиты начнут гулять больше желаемого .

А они начнут гулять отдельно - три не связанные плиты, да еще уложенные менее глубины промерзания, да еще под ними полости наверняка есть.
Хуже фундамент наверное трудно придумать.

kkoott написал:
2 - нужно ли связывать стену пристройки со стеной старого гаража ( сверлить основную стену - вставлять куски арматуры - заделывать их в кладку стены пристройки ) ?

Это чтобы точно стена треснула посередине?
У гаража отдельный фундамент, да еще и непонятно какой.

kkoott написал:
3 - стоит ли сделать опорные колонны , по середине трех лотков , что бы на них приходилась нагрузка от плиты накрытия ?

Трех ОТДЕЛЬНО гуляющих частей фундамента? Да еще и неправильно нагружать плиту, которая РАССЧИТАНА на опирание по краям на ребра? Чтобы крыша гарантированно сломалась под своим весом посередине?

BV написал:
а они начнут гулять отдельно - три не связанные плиты, да еще уложенные менее глубины промерзания, да еще под ними полости наверняка есть.

Спасибо что откликнулись !
Надеялся на то что плиты будут связаны между собой за счет кирпичной кладки в кирпич с двумя поясами арматуры . Этого не достаточно ?
По глубине промерзания : ребро дальней , от гаража , плиты находится на глубине 130 см . С одной боковой стороны соседний гараж длинной 3м , с другой стороны плиты ниже уровня земли на 50-60 см , а ребра еще на 70 см ниже . При организации водостока с крыши и отмостки шириной сантиметров 70 этого не достаточно ?

Жизнь такова какова и больше ни какова !

kkoott написал:
Надеялся на то что плиты будут связаны между собой за счет кирпичной кладки в кирпич с двумя поясами арматуры . Этого не достаточно ?

Смеетесь?
Нормально отливают монолитную плиту во всю площадь с хорошим армированием и ПРАВИЛЬНОЙ подготовкой.

kkoott написал:
По глубине промерзания : ребро дальней , от гаража , плиты находится на глубине 130 см . С одной боковой стороны соседний гараж длинной 3м , с другой стороны плиты ниже уровня земли на 50-60 см , а ребра еще на 70 см ниже . При организации водостока с крыши и отмостки шириной сантиметров 70 этого не достаточно ?

Понятия не имею, как у вас там будет двигаться вода и как промерзать.
Суть в том, что с разных сторон - по разному, и корчить эту постройку будет не по детски.
Вы бы почитали по фундаментам в инете, прежде чем делать....
Жалко будет Ваши деньги и силы на ветер....

Как армирована плита вашей крыши - не знаю, но предполагаю, на какое распределение нагрузки рассчитана.
Поэтому почитайте, как армируют такие плиты, где располагают арматуру, и как она работает.
Например на форуме dwg.ru