Ребят, всем привет, проблема в следующем, есть объект, мы провели витухой аналоговый камеры с преобразователями с витухи на коаксиал, питание вместе с видеосигналом идет по витухе, пара на видео сигнал, пара на питание, длина кабелей от 30 до 120 метров, объект работает, с 10 утра до 9 вечера, все кабеля идут в отдалении от всей электрики, вся электрика по гофре, но в некоторых местах пересекаются, также пересекается с кухней, там 380В, так вот суть проблемы, ночью с 9 вечера до 10 утра, все камеры работают без проблем, все четко видно, как начинает работать объект, через час после открытия начинаются помехи, при чем, очень сильные, две камеры даже вырубаются. Подкиньте идеи в чем может быть загвоздка. Что пришло на ум уже перебрали. и еще, в наш ящик идет кабель питания 220В, (если его отрубить, и всё работает от бесперебойника никаких помех нет) но это еще не точно, так как проверяли когда все работало, но уже вечером, когда не было посетителей. Вот что за Х..
1
Гдето токи от заземления одного элемента к заземлению другого элемента видеосистемы через оплетки сигнальных кабелей или через минус линии питания 12в
Проверки :
Клещями на всех проводах системы. Там где видео и питание 12в к камере - мерять их вместе а не отдельно. Везде должно быть 0
Решение :
Использование диэлектрических развязок в сигналах и изоляция
2
Гдето нагрузка имеет значительное воздействие - может быть например имеет утечку и вызывает токи по проводникам заземления или железу здания
Проверка :
Решение :
Перемещено в Слаботочку.
keregedion, корпуса камер на металле здания не сидят?