За ночь в спальне просто нечем дышать, Окно пластиковое, поворотно-откидное, профиль Rehau, но режима зимнего проветривания не предусмотрено, ну не знал я о его наличии когда его ставили.
Возникает вопрос. Что делать и как быть, ибо подозреваю что хроническое недосыпание связано именно с отсутствием свежего воздуха, а откинуть зимой раму на всю, холодно. Понятно что можно в самом простом случае повесить гребенку ограничитель открытия створки. Смотрю в сторону клапанов Аэрэко, устанавливаемых на раму, немного пугает, не повредит ли это конструктиву рамы?
И если эти приточные клапана безопасны для окон, то подскажите где и за сколько их можно купить в Москве...(поиском пока не нашел)
именно по этой причине я поменял только дверь на балкон, а окна оставил старые. Пришлось делать дверь на заказ деревянную и с утолщённой рамой, чтобы сопрячь с окном. Всё равно оказалось, что строители в 1958 году окно немножко не вертикально поставили - "время было такое" или Зато теперь не душно
Аэропак-эта приточка-не Аллё,так как воздушный поток в комнате распределяется неравномерно,а идет по кратчайшему пути.и не факт что на этом кратчайшем пути будут ваши органы дыхания.летом вообще от нее толку никакого,гонит душный воздух.Потом к ней не найдешь заявленные бумажные фильтры,угольные мне не подходят по ряду причин.Короче-одни минусы.
Сменить фурнитуру с режимом зимнего проветривания не так уж и дорого обойдется, там делов на 15 минут установки и 15 настройки. приточные клапаны не всегда обоснованы.
Приточные клапаны сильно ухудшают звукоизоляцию! не ставить, тк профиль будет испорчен навсегда! Попробуйте по простому. поверните ручку окна наверх(как будто хотите открыть фрамугу) и не откидывая створку, поверните её обратно на 45 градусов и отпустите створку. образуется щель для проветривания
To alfabravo. Что значит кратчайшие пути? Поясните, непонятно. А летом, кстати, Aeropac полезен особенно, когда на улице пыль столбом. А воздух он гонит не душный, а тот который за окном, только еще и очищает его на 90%. Поставьте обычный кондиционер в паре с Аеропаком и будет Вам счастье.
Uzver написал :
А насчет замены фурнитуры, и насколько сие реально? Ну предположим найду где купить а как это собрать...
-для начала нужно узнать какая у Вас фурнитура(Roto,Maco,Siegenia,Aubi или другая)
-потом необходим размер створки "по фальцу",
-найти сайт производителя и там необходиму инструкцию по установке и артикулы деталей, кототрые необходимо купить.
Не ломайте окна. Они устанавливаються для сохранения тепла.
Чистый воздух комфортной температуры (чтобы не простудиться) это функция вентиляцонной системы с рекуперацией тепла.
Вы останетесь довольны.
AUR написал :
переведите на русский умное слово гаджет
Материал из Википедии — свободной энциклопедии Гаджет (англ. gadget — приспособление) — техническое устройство, обладающее повышенной функциональностью, но ограниченными возможностями
Есть комната с одним окном, объем воздуха в комнате 45 м3.
По краям комнаты стоит оборудование на стеллажах и выделяет большое кол-во тепла. Я не знаю формулы расчета тепла, но оборудование потребляет 20 кВт электроэнергии и отдельные его части греются до 70 градусов. С закрытыми окнами температура воздуха в центре комнаты доходит до 45 градусов.
Задача: обеспечить вывод горячего воздуха из помещения и приток холодного с улицы.
Стены долбить не вариант, но я могу в окне заменить стекло на пластик и вырезать отверстие под 2 вентилятора. Один будет забирать воздух с улицы, другой выбрасывать его наружу. Если этого будет мало в летнее время, можно установить как дополнение напольный кондиционер.
Собственно вопросы:
Если я установлю в окне 2 вентилятора, один вверху на выдув, второй внизу на вдув - этого будет достаточно для минимизации разницы температур на улице и в помещении ?
Существуют ли тихие вентиляторы (порядка 20-25дб) для прокачки 45 кубов воздуха в минимальные сроки с регулировкой мощности и работе при -25 за окном ?
assasinsbk написал:
..... Есть комната с одним окном, объем воздуха в комнате 45 м3. .... стоит оборудование на стеллажах и выделяет большое кол-во тепла. ....... оборудование потребляет 20 кВт электроэнергии и отдельные его части греются до 70 градусов ....
Интересненько ... Это, грубо, на 15 кв.м площади что-то такое такое работает что очень сильно греется. И, самое главное, удаление тепла не сделано. Значит, что-то такое самопальное ...
Чтобы посчитать расход воздуха, необходимо понять сколько выделяется тепла. А это уже из категории : "Вопрос очень интересный ...", т.к. это значение в качестве расчетного берется в зависимости от источника тепла. Допустим, для электродвигателя, насколько помню, исходят из 30% от электрической мощности. Для электропечей - исходят из 100% мощности. Для сервера - так же из 100% мощности.
Вы же про это ничего не написали. "Догадайся, мол, сама ..."
Теперь, если "догадываться" то скорее всего в помещении стоит печка, следовательно надо исходить из ее электрической мощности
А как посчитать - см.
Но при такой мощности и летней температуре в Вашем регионе удаление тепла только вентиляцией может "не спасти отца русской демократии.... ". Придется еще и кондиционер ставить. А он на такую производительность очень "дешево" стОит.
И т.д. и т.п. Почти все что написал - это догадки. Признавайтесь, что за агрегат выделяет столько тепла ...
assasinsbk написал:
.... Если я установлю в окне 2 вентилятора, один вверху на выдув, второй внизу на вдув - этого будет достаточно для минимизации разницы температур на улице и в помещении ? ...
Надо реально считать, а то может получиться такое что воздуха необходимо такое количество что и оконного проема мало будет. Нужны реальные цифры.
assasinsbk написал:
.... Существуют ли тихие вентиляторы (порядка 20-25дб) для прокачки 45 кубов воздуха в минимальные сроки с регулировкой мощности и работе при -25 за окном ? ...
сервера, грубо говоря надо удалять 45 м3 воздуха раз в 1 минуту. Если я беру кулер, ставлю в окно с характеристиками 3000 м3 в час, то 3000 делим на 60 мин = 50 м3 раз в минуту. Т.е. укладываемся. Это я правильно посчитал ?
Соответственно такой же кулер ставим на вдув. Но такие кулера достаточно шумные, предположу что можно поставить 2 на вдув и 2 на выдув по 1500 м3 в час.
Оборудование выделяет порядка 35 кВт тепла. Ну это очень грубо.
Кондиционер не справится с таким количеством тепла. Основной упор на вывод тепла наружу.
assasinsbk написал:
.... 20 это факт. 35 скоро будет, взял с запасом ...
Посмотреть бы как можно 20-ти кВаттный сервер воткнуть на 15 кв.м площади. Да бог с ним. Воткнули - значит воткнули.
То что Вы насчитали 3000 м3/час - где-то так и получается. Но Вы представляете что это будет 60-ти кратный воздухообмен. И чтобы убрать тепло "просто" воткнуть два вентилятора будет мало.
Для такой мощности сервера нужно и схему нормальную применять - приток подавать снизу в стойку а тепло снимать из под потолка.
А если применить кондиционер с подмесом наружного воздуха то это все получиться значительно проще... Но схема вентиляции должна быть такой как написал выше.
Вообще-то, для серверной и поддержание влажности сильно актуально ...