Здравствуйте, очень нужна помощь, уже голову сломал, исходные данные такие: есть коридор, два проходных выключателя (Легран), пятиламповый светильник от икеи. Все работало нормально до поры до времени, приходишь включаешь свет, выходишь дальше в комнату, выключаешь. Где то через год нормальной работы периодически начало выбивать автомат, причем никакой закономерности в этом не наблюдается, может выбить как на 5й раз так и на 20й. Перелопатил интернет, нашел пару похожих случаев, кто то грешит на неправильное подключение кто то на выключатели Легран, но 100% уверенности ни у кого нет, изначально все работало нормально. Подскажите где может быть проблема. Заранее огромное спасибо!
ПС: автомат ABB SH201L C16.
Автомат ABB SH201L C16, лампы не менялись ни разу. Честно говоря забил на эти выключатели, пол года назад провода открутил заизолировал, но покоя то не дает )))
Freelancer2001, проверяйте всю цепочку (подключение в щите(ноль, АВ),
подключение в распред коробках, подключение выключателя, подключение
светильников) - проверяйте состояние контактов и цвет изоляции
(при плохом контакте цвет изоляции меняется). Самое простое
проблемы с контактами, самое неприятное-сдохла изоляция
кабеля линии под штукатуркой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi написал:
как-то деградируют ? Если да, то как?
Так не сами же светодиоды/стекляшки вызывают сработку АВ, а конденсаторы в блоке питания. Да и проблема, возможно, была бы решена попеременным выкручиванием каждой лампочки.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
MaSeVi написал:
все же любопытно, какая схема у автора.
А вот здесь у меня с вами совершенно диаметральный подход к "проблеме" . Мне совершенно пофигу, какая схема у автора, поскольку таких "авторов" половина России (купить подешевле ; да и сам я тоже иногда грешил подобным, бывало); и причинно-следственная цепочка ведь очень простая и неинтересная:
китаёзы чего-то на чем-то там сэкономили, как обычно, и продали россиянам...
россияне радостно что-то там купили и некоторое время жили ̶д̶о̶л̶г̶о̶ ̶и̶̶ счастливо, полагая, что им то уж дерьмо не продадут... ; типа, пронесло...
не пронесло!
поэтому просто нужно выбросить на помойку то, что было куплено (и заменить на новое, более-менее приличное), и не засорять свой моск ненужной бестолковой информацией о конденсаторах, которая реально никому не нужна. Лучше в Третьяковку лишний раз сходить
Или на выборы
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
Мне совершенно пофигу, какая схема у автора
Вы просто не представляете больной фантазии авторов этой схемы.
Это такое натуральное безумие, которое нормальному человеку просто в голову не приходит.
Полностью согласен.
Однако, имелась в виду схема именно БП, а не подключения переключателей. Да и Китай так проще в очередной раз обкакать , не они же подключали переключатели...
/ /
ВТБ! написал:
Вы просто не представляете больной фантазии авторов этой схемы.
Это такое натуральное безумие, которое нормальному человеку просто в голову не приходит.
Верю Вам, даже на 146% . Работал с китайцами энное кол-во времени и немного представляю, как работают ̶и̶х̶ ̶у̶м̶и̶ш̶к̶и̶ ̶-̶ ̶з̶а̶ ̶д̶о̶л̶л̶а̶р̶ ̶м̶а̶м̶у̶ ̶р̶о̶д̶н̶у̶ю̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶д̶у̶т̶.̶.̶.̶ ̶:̶(̶
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
ВТБ! написал:
Вы просто не представляете больной фантазии авторов этой схемы.
Это такое натуральное безумие, которое нормальному человеку просто в голову не приходит.
Верю Вам, даже на 146% . Работал с китайцами энное кол-во времени и немного представляю, как работают
Это вы опять про БП? Что же вас так на нём заклинило?
bnmuyt,
Идея хорошая, обязательно попробую для начала. ZooZoo,
Мегаомметра нет, надо будет поискать. Я сам не электрик.
Лампы галогенки GU10 35W 5шт. Со схемой... Вроде простая, два одноклавишных переключателя Легран, коробка и светильник на 5 ламп, кабель трехжильный, проводке 3 года. В печатном виде не могу найти
avmal написал:
вы опять про БП? Что же вас так на нём заклинило?
Опять 25!
[ ]
Да вот зациклило, что поделать; человеки ведь очень странные существа. К примеру, могут потерять совесть, а затем ее найти
/ /
Freelancer2001 написал:
Мегаомметра нет, надо будет поискать. Я сам не электрик.
Лампы галогенки GU10 35W 5шт...
Freelancer2001,
Измерьте сопротивление каждой лампочки в холодном состоянии. А мегомметр - это самый крайний вариант; в данном случае, он вам, похоже, не нужен. Если только ВСЮ проводку проверить в квартире для спокойствия.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo,
Проводка работает, проблем нигде не наблюдается кроме данного светильника. Честно говоря 100 раз пожалел что сделали проходной.
А вообще в данном варианте реально посадить светильник на один обычный выключатель или для этого придется доставать распаечную коробку из под штукатурки?
ВТБ! написал:
Схему подключения переключателей не нарисуете?
Реальную, а не из головы.
+1
Freelancer2001 написал:
Вроде простая, два одноклавишных переключателя Легран, коробка и светильник на 5 ламп, кабель трехжильный, проводке 3 года. В печатном виде не могу найти
Не надо искать, надо нарисовать на бумаге, как ИМЕННО у Вас сделано.
Freelancer2001 написал:
А вообще в данном варианте реально посадить светильник на один обычный выключатель или для этого придется доставать распаечную коробку из под штукатурки?
Схема?
Вопрос - автомат выбивало при переключении света, или вообще произвольно?
Если второе - есть варианты, почему... Но смотреть надо с приборами
На данный момент сделал следующее, снял светильник, подцепил обычный патрон с обычной лампой накаливания. Пощелкал туда сюда, один и второй выключатель. Пока работает. Буду ходить периодически раз по 10 прощелкивать в течении дня.
Схему нарисовать не смогу
Выбивало при включении, либо выключении, закономерности на какой раз выбивает - не выявлено. Такое ощущение что накапливался потенциал и хлоп кз. Причем вырубало как на одном так и на другом выключателе, те дело не в выключателях.
Без схемы подключения переключателей сложно давать советы - только выдвигать гипотезы, которых уже предостаточно выдвинуто. Пригласите кого-то, кто сможет изобразить схему.
Freelancer2001 написал:
Причем вырубало как на одном так и на другом выключателе, те дело не в выключателях.
С чего Вы сделали такие выводы?
Схему нарисовать не можете - это уже понятно.
Пробник есть?
Выключите светильник.
Извлеките одну лампу.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ!
Проверьте потенциал любом контакте или на обоих.
А теперь включите люстру любым выключателем и выключите другим.
Повторите проверку.
Freelancer2001 написал:
Выбивало при включении, либо выключении, закономерности на какой раз выбивает - не выявлено. Такое ощущение что накапливался потенциал и хлоп кз. Причем вырубало как на одном так и на другом выключателе, те дело не в выключателях.
последствия - возможная дуга между контактами L и N
Вынуть переключатель, проверить, приходит-ли на него ноль. Если да, менять схему, если схему поменять невозможно, то поменять переключатели(в валене замыкает дугой), а эти "кругленькие", селиан что-ли, выдерживают такой режим. Проверенно.
PS. Необходимо помнить, что при "варварской" схеме при негорящей лампочке на ней может быть фаза.
Одного не пойму. Как же оно работало целый год с неправильной схемой, в которой всего-навсего 2 выключателя. Неужели ни разу не удалось "правильно" нажать?
bnmuyt написал:
Одного не пойму. Как же оно работало целый год с неправильной схемой, в которой всего-навсего 2 выключателя. Неужели ни разу не удалось "правильно" нажать?
По мере износа контактов, вероятность возникновения дуги увеличивалась из-за образования нагара на контактах, а плазма, насыщенная металлом, делала своё дело, образуя КЗ.
Итак, по прошествии недели рассказываю: снял 5 ламповый светильник подвесил туда патрон на обычной лампе накаливания. Проработала такая конструкция дня три, с периодически настойчивым прощелкиванием обоих проходных выключателей. В этом же коридоре имелся светильник такого же типа, но на 3 лампы ( стоял на обычном одноклавишном выключателе). Было решено поменять светильники местами. Во время снятия 3х лампового оказалось что "отличные" монтажники натяжного потолка настолько коротко обрезали один из проводов под светильник, что решили его нарастить клемником, причем нарастили его настолько криво, что провод просто выскочил из него при попытке за него подержаться. Пришлось исправлять (отдельная история). После чего светильники все равно было поменяны местами и уже 5 дней как все работает нормально. Оба светильника, свет в ванной, туалете и кладовке были на одном автомате.
Большое Всем СПАСИБО за мысли и высказанные предложения по моей проблеме, они реально помогли.
Freelancer2001 написал:
светильники все равно было поменяны местами и уже 5 дней как все работает нормально.
Поменяли светильник - уменьшили ток в цепи, одновременно уменьшив вероятность возникновения дуги и, соответственно, КЗ, но причину-то не устранили ... Выходит, что понапрасну тут все распинались, пытаясь вам помочь?
avmal написал:
По мере износа контактов, вероятность возникновения дуги увеличивалась из-за образования нагара на контактах, а плазма, насыщенная металлом, делала своё дело, образуя КЗ.
Посмотрел ссылку BV. Это про первый вариант речь? Блин, я там ваще ничего не понял и так бы сделать (на один провод L, на другой N) даже не догадался.
Выгорание выключателей из-за того, что L с N встречаются прямо на них? И из-за этого КЗ?
Freelancer2001 написал:
Большое Всем СПАСИБО за мысли и высказанные предложения по моей проблеме, они реально помогли.
Так а чем помогли-то? В чем проблема так и не понятно. Была бы в люстре, фиг бы она заработала на новом месте.
Способ подключения проходных выключателей Н-мостом известен со времен начала электрификации. Экономия проводами, а о недостатках дошло не сразу. За это время много кто научился. Да и затем удобно было народным умельцам использовать запретный способ : Питание в сарайчик на участке и свет на пути к нему с проходными выключателями всего одним 2х жильным КГ! Один проводник - Фаза туда, второй - от среднего контакта выключателя обратно на лампочку. Ноль на месте найдем к чему прикрутить
В те времена маломощные ЛН не создавали значительную дугу, а те выключатели, по устройству похожие на пакетники, не так легко перекрыть
Сегодня - Емкостные нагрузки (все с ЭПРА или драйверами) - дуга при включении, и современные выключатели, в которых дуга между подвижным и 1м неподвижным контактом в считаных мм от 2го неподвижного контакта. Само по себе не пробъет, но если дуга зажглась комутацией, ее легко притянет к 2му неподвижному контакту
В класической (нормальной) и альтернативной (тоже нормальной) схемах, любое замыкание в выключателях будет последовательно лампе, соответственно КЗ исключено
Да это я понял, на схеме все видно. Просто до меня не сразу дошло, что КЗ будет из-за дуги, достающей до соседнего контакта. Если у автора именно так, то конечно надо переделать.
Замкнуть накоротко 2 провода там где была лампа. Т.е. проходные выключатели по схеме моста, которые включают КЗ. Расковырять стену там где проходят входные L, N к схеме и врезать там лампу последовательно с N