Установлены проходные включатели качели Legrand. Однокнопочные.
Почти год (с момента ремонта) не было ничего плохого как вдруг...
Временами (1-2 раза в неделю) перестали полностью гаснуть светодиодные лампочки Ecola.
Как-будто димером их убавили на 5%. Никакого димера, конечно, не стоит.
Если пощелкать выключателями - они в итоге гаснут.
Кнопка не застревает.
Есть наводка или утечка
Наводка всегда будет в схеме в которой провода выключателей проходят вместе значительную длину, тк между ними есть емкость. Емкость не изменяется со временем. Причина по которой алола могла явится только сейчас - изменение параметров лампочек со временем (уменьшение емкости кондеров на входе), или появление высокочастотной помехи на линии (от нового электроприбора, своего или у соседей, или деградация кондеров фильтра в существующем приборе)
Точное место может быть :
Между 2мя параллельными проводниками которые проходят между выключателями по класической схеме
Между одним из них и фазой, или одним из них и выходом фазы от выключателя к лампе
Для начала :
Есть 2 положения выключателей в которых свет выключен. Явление всегда происходит в одном или может быть в обоих равномерно ?
При постоянно одинаковом пользовании (всегда иду туда то в такой то час, свет включаю, больше никто не трогает...) выключатели будут всегда оставатся в том же положении в одинаковое время. Если так, стоит попробовать просто так перекинуть их через несколько дней, что бы увидить поведение и во 2м выключеном положении. Перекинуть - включить один, выключить второй, и выйти по темному коридору
Когда явление произошло, что будет если перекинуть во 2е выкл положение ?
BV, имхо, имеется ввиду "светит в 5% от полной яркости".
к автору....