Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6028035

Установлены проходные включатели качели Legrand. Однокнопочные.
Почти год (с момента ремонта) не было ничего плохого как вдруг...
Временами (1-2 раза в неделю) перестали полностью гаснуть светодиодные лампочки Ecola.
Как-будто димером их убавили на 5%. Никакого димера, конечно, не стоит.
Если пощелкать выключателями - они в итоге гаснут.
Кнопка не застревает.

NeoHunter написал:
включатели качели

что это? Артикул?

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

Есть наводка или утечка

  • Наводка всегда будет в схеме в которой провода выключателей проходят вместе значительную длину, тк между ними есть емкость. Емкость не изменяется со временем. Причина по которой алола могла явится только сейчас - изменение параметров лампочек со временем (уменьшение емкости кондеров на входе), или появление высокочастотной помехи на линии (от нового электроприбора, своего или у соседей, или деградация кондеров фильтра в существующем приборе)

  • Утечка если появился проводящий путь в обход выключателей : Влага в стене + поврежденная изоляция проводов к примеру

Точное место может быть :

  • Между 2мя параллельными проводниками которые проходят между выключателями по класической схеме

  • Между одним из них и фазой, или одним из них и выходом фазы от выключателя к лампе

  • Если выключатели на нуле (так быть не должно, но бывает), то выходом нуля от выключателя к лампе и любым другим проводником с потенциалом 0, включая просто материал стен

Для начала :

  1. Есть 2 положения выключателей в которых свет выключен. Явление всегда происходит в одном или может быть в обоих равномерно ?

  2. При постоянно одинаковом пользовании (всегда иду туда то в такой то час, свет включаю, больше никто не трогает...) выключатели будут всегда оставатся в том же положении в одинаковое время. Если так, стоит попробовать просто так перекинуть их через несколько дней, что бы увидить поведение и во 2м выключеном положении. Перекинуть - включить один, выключить второй, и выйти по темному коридору

  3. Когда явление произошло, что будет если перекинуть во 2е выкл положение ?

  4. Что за схема подключения ? Класическая (2 параллельных проводника), Альтернативная (3 параллельных проводника), Н-мост (фаза и ноль прямо на выключатели) ?

линк написал:
Наводка всегда будет в схеме в которой провода выключателей проходят вместе значительную длину, тк между ними есть емкость.

Наводка, которая позволяет работать лампочке на 95% от номинала?

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 799

BV, имхо, имеется ввиду "светит в 5% от полной яркости".

к автору....