Собственно вопрос в том имеет ли право на жизнь такая схема, нет ли чего лишнего и не нужно ли чего добавить. Квартира 3к "чешка". Может быть есть какие то критические или не очень ошибки и замечания? Щиток планирую первый раз. Сам не электрик. Сразу скажу, что собирать буду сам. Опрессовочными клещами, кабелерезами, ножами для очистки изоляции и т.д. знаком и оснащен. Хочется услышать мнение профессиональных электриков.
ВА и счетчик находятся на лестничном щите, а сам щиток собирается в тамбуре.
Духовка под 20А избыточно. Какой туда кабель заложен/планируется?
Линию розеток кухни и балкона желательно разделить. Линию бойлер 2 фартук кухни - тем более...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, почему фартук 1 роз плюс бойлер избыточно? Касательно духовки. Остался один АВ В20А со старого щитка и один АВ25А. Вот и решил 20ку поставить на духовку. А кабель кинуть еще один 3х2.5 параллельно. Вдруг потом духовка будет мощнее. 25 не придумал куда деть.
Cannon, фартук Кухни и бойлер санузла все-таки разные должны быть группы. Конечно, вероятность сработки АВ невелика, но вот для УЗО может и иметь место. Маловероятно, но все же...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
TAB, думаете УЗО 30мА будет отрубаться с СМ и 2 ЭВН? А по кондерам, вроде, всегда видел, что их на однополюсные АВ подключали. Решил ещё УЗО добавить. Неверно?
Cannon написал: MaSeVi, почему фартук 1 роз плюс бойлер избыточно? Касательно духовки. Остался один АВ В20А со старого щитка и один АВ25А. Вот и решил 20ку поставить на духовку. А кабель кинуть еще один 3х2.5 параллельно. Вдруг потом духовка будет мощнее. 25 не придумал куда деть.
Cannon,
Под духовку достаточно 16А. Духовка помощнее из разряда промышленных или ресторанных, хотя и не берусь утверждать железобетонно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, просто решил на УЗО 10 мА вывести все что с водой связано. Т.е. бойлер санузла, бойлер кухни, СМ. А бойлер кухни подключен через одну розетку на фартуке напрямую на щит. Розетка фартука ближняя к мойке. Вот и страхуюсь.
Cannon написал: MaSeVi, просто решил на УЗО 10 мА вывести все что с водой связано. Т.е. бойлер санузла, бойлер кухни, СМ. А бойлер кухни подключен через одну розетку на фартуке напрямую на щит. Розетка фартука ближняя к мойке. Вот и страхуюсь.
Cannon, для кухни одно из УЗО 30 мА за глаза...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Cannon написал: MaSeVi, т.е. кухонный бойлер и фартук перекинуть на одно из УЗО 30 мА. А 10 мА УЗО оставить только на СМ и бойлер санузла и розетку ванной?
Cannon, пардон, не понял, что у Вас разные бойлеры: кухня и с/у. А один нельзя использовать на все? Поставить в с/у общий? Одно УЗО на бойлер, розетку, бойлер, конечно не самый лучший вариант, но мне думается, больше страшилки, чем реальность. Ставьте, если хотите подстраховаться, можно применить УЗО на 25А 10 мА, есть такие у некоторых вендорство...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Cannon написал: MaSeVi, ну да. ПММ только при нагреве берет 2 кВт. Вытяжка вообще мало. Ватт 400. Ну и пусть чайник 2.2. Плохо?
Cannon, не самый лучший вариант, но сойдёт. Лучше, конечно стационарные линии под ПММ на отдельную линию/АВ, но если по-другому никак. Вытяжка на 400 Вт - это как Боинг на взлёте!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Cannon написал: MaSeVi, от кухни до санузла метров 15 в чешке ) особо не объединишь бойлеры...
Cannon, что это за чешка такая?) В Москве есть серия домов, которую называют "чешкой", ошибочно считая, что Ее проектировали/строили чехи, тогда как они уже жили в построенных - это стажеры завода ЗиЛ были))) А у Вас что за дом, любопытно, право...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Cannon написал:
Поменял УЗО на 25А/10мА и оставил на нем только санузел весь
25А при вводном 32А нарушает правила. Поставьте на СУ 40А/30мА и не парьтесь.
Из оставшихся 2 УЗО я бы сгрупировал по зонам: кухня и остальное. Так будет проще для восприятия, если понадобится срочно что-нибудь отключить.
TAB, Касательно 25А/10мА при вводном 32А действительно протупил. Спасибо!
Варианты:
1.
Можно в свободное место кинуть АВ В25А перед 25А/10мА УЗО (такой АВ как раз остается у меня невостребованным и будет просто валяться).
2.
Санузел хочу все таки защитить 10мА УЗО. Но... УЗО 40А/10мА существует, но стоит больше 55 ЕВРО.
Но даже при этих двух вариантах возникает проблема. Если я на УЗО 10 мА выведу из санузла ЭВН, СМ и свет, при длине проводов порядка 10 м до щитка говорят очень вероятны постоянные срабатывания этого узо по утечкам. А как тогда избежать? Ставить на СМ, ЭВН, свет отдельные УЗО на 10мА?? Уж больно дорого и места не хватит. Мне советуют убрать УЗО на 10мА и поставить на 40А/30мА и все. Сильно ли это повлияет на безопасность санузла и есть ли другие варианты?
И еще вопрос. Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить? Может тогда вывести два бойлера на одно УЗО 25А/10мА, а всю остальную технику (включая СМ, но кроме кондеров), розетки и освещение вывести на два УЗО 40А/30мА? Не будут два бойлера его вырубать утечками?
TAB, а по зонам сгруппировал так, чтобы при выбивании какого то из УЗО в каждом помещении оставались рабочими или свет или розетки. Т.е. весь свет в квартире не погаснет и в любой комнате можно включить лампу если что.
Cannon написал:
Поменял УЗО на 25А/10мА и оставил на нем только санузел весь
25А при вводном 32А нарушает правила. Поставьте на СУ 40А/30мА и не парьтесь.
Из оставшихся 2 УЗО я бы сгрупировал по зонам: кухня и остальное. Так будет проще для восприятия, если понадобится срочно что-нибудь отключить.
TAB, какие правила?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
А.4.8 При применении УДТ, без максимальных расцепителей, должна быть проведена
расчетная проверка УДТ в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата,
обеспечивающего максимальную токовую защиту.
Cannon написал:
Мне советуют убрать УЗО на 10мА и поставить на 40А/30мА и все. Сильно ли это повлияет на безопасность санузла и есть ли другие варианты?
Ну и я вам то же самое советую. На безопасность оно сильно не повлияет, иногда даже встречается мнение, что 10мА понижает безопасность из-за ложных отключений, не давая при этом преимуществ. Но если хочется, то ставьте 10мА на каждый (один!) потребитель, в этом случае хуже не будет. Но дороже будет точно.
Cannon написал:
Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить?
Могут быть сухие, могут быть мокрые, от модели зависит. И неизвестно, что из них безопаснее. Надежное заземление обязательно в любом случае. На один прибор можно 10мА УЗО, на несколько лучше 30.
Radio написал:
Существует также мнение, что мифы о ложных срабатываниях 10мА узо распространяют либо от не самого великого ума, либо черные маркетологи.
Маркетологам выгоднее противоположную телегу двигать, ибо 10мА тупо дороже всегда. А мифологическую составляющую оставим на вашей совести, ибо любому очевидно, что по сумме фоновых утечек 10мА сработает раньше.
Radio, Вы предлагаете на розетку чайника и на все розетки где может быть включен утюг ставить отдельное УЗО 10мА ? )) Ну, наверное, Абрамович и может себе такое позволить ) А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.
TAB написал:
.8 При применении УДТ, без максимальных расцепителей, должна быть проведена
расчетная проверка УДТ в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата,
обеспечивающего максимальную токовую защиту.
О, начинается - чуть что, сразу за ПУЭ, СП, НТД и т.д.)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Cannon написал:
Вы предлагаете на розетку чайника и на все розетки где может быть включен утюг ставить отдельное УЗО 10мА ? )) Ну, наверное, Абрамович и может себе такое позволить )
Radio пошутил.
Cannon написал:
А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.
Или добавить ещё одно УЗО на 30 мА
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
TAB написал:
Так это же вы сами спросили про правила. ПУЭ, СП, НТД и т.д. - это правила.
Да, спрашивал. Вот только про УЗО 25А под автоматом 32А под, не побоюсь сказать сверхтоком что будет, без всяких расчетов?? Кстати, Вы привели пункт из ПУЭ, что нужно проводить расчёт, ну так бы и указали норматив, с помощью которого необходимо произвести оный расчёт.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Вы привели пункт из ПУЭ, что нужно проводить расчёт, ну так бы и указали норматив, с помощью которого необходимо произвести оный расчёт.
Я кстати, такого норматива не нашел. Я видел коэффициенты одновременности и т.п. фишки ТМО в применении к электроснабжению МКД, поселков и т.д., но не в масштабе квартиры. ПУЭ кстати, требует учитывать характеристики вышестоящего аппарата, что, с учетом иерархии, делает невозможным использование УЗО с меньшим номинальным током. В СП формулировка позволяет учитывать нижестоящие, что в простейшем случае позволяет ограничится их суммой.
Очередной "финальный" вариант прилагаю. Если есть еще какие то замечания у Уважаемых гуру, буду признателен. Может быть вместо пустого места воткнуть рубильник перед УЗН "Барьер" или АВ еще один т.к. общий доучетный автомат находится на щите в парадной, а открывается он непросто? Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную?
По нагрузка по УЗО, вроде, более менее пополам разбито?
Вот-вот.
В качестве примера-задачи, часто встречаю подключение бра (да хотя бы у меня в квартире), стационарной линией. В этом случае можно обойтись без УЗО или как? Бра, в большинстве своем металлический корпус имеют, легко коснуться ребенку, не то что взрослому...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
В качестве примера-задачи, часто встречаю подключение бра (да хотя бы у меня в квартире), стационарной линией. В этом случае можно обойтись без УЗО или как? Бра, в большинстве своем металлический корпус имеют
Если металлический корпус заземлен, то оно есть стационарное класса 1 и по правилам УЗО не требует. Но как линия освещения может потребовать в свете вероятного изменения стандарта (буржуйский прототип изменен в апреле с.г.). Я бы под УЗО его завел.
Cannon написал:
Может быть вместо пустого места воткнуть рубильник перед УЗН "Барьер" или АВ еще один
Можно. А еще можно холодильник под отдельный диффавтомат вынести, чтобы при отъезде можно было бы выключить все, кроме него.
Cannon написал:
По нагрузка по УЗО, вроде, более менее пополам разбито?
Мне кажется УЗО 2 чуть более нагруженным по утечкам. Но это зависит еще и от того, на каких линиях у вас компы стоят. Имейте в виду, что на них и на СМ нужно УЗО типа А.
Cannon написал:
Очередной "финальный" вариант прилагаю. Если есть еще какие то замечания у Уважаемых гуру, буду признателен. Может быть вместо пустого места воткнуть рубильник перед УЗН "Барьер" или АВ еще один т.к. общий доучетный автомат находится на щите в парадной, а открывается он непросто? Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную?
По нагрузка по УЗО, вроде, более менее пополам разбито?
Cannon, Я бы поставил в щиток еще и выключатель нагрузки (рубильник другими словами). Как раз для "Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную". Место у Вас есть.
Судя по картинке у Вас квартира с газовой плитой. Тогда действительно, 32А с головой на все хватит.
Если именно так, то уменьшить сечение вводного кабеля до 6мм2. Таким же сечением соединить в щитке рубильник, РН и УЗО. А отводы от УЗО - 4мм2 (Хотя можно оставить 6-ку для универсальности).
У Вас свет кухни и розетки кухни+фартук сидят на 1 УЗО. Одну из кухонных розеточных линий завести под другое УЗО.
Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.
О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?
Radio, Почитайте выше. Мне написали "Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет" Вроде как может узо отрубаться из-за утечек. Или ставить для них отдельное узо. А есть ли смысл кондеры на узо? С ними же человек не контактирует.
Cannon написал: Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.
О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?
Cannon, в каком случае можно поменять вводной на 40А?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
юра Т, Задумывался об этом. Поделить свет пополам на два по 10А. И каждый на свое УЗО. Есть какие то обоснованные возражения у кого то? И думаю как реализовать отключение всего при длительном отсутствии кроме холодильника и сигнализации.
Cannon написал: Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.
О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?
Cannon, в каком случае можно поменять вводной на 40А?
MaSeVi, Ну узо 40А. Думаю если АВ вводной станет не 32А а 40А ничего с ними не произойдет? Это в случае какого то увеличения нагрузки в квартире.