Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6029273

Доброй ночи, господа.
Постараюсь не занять много вашего времени, просто, совсем посоветоваться не с кем, укажите на недочёты схемы электро щитка в 3-х комнатную квартиру. Сам я не электрик, да и на инженера по обслуживанию пром. оборудования уже давно учился (более 15 лет), многое забыл без практики.
Пы.Сы.: Вводной автомат, счётчик и дифф стоят в ящике в подъезде, первыми модулями в щитке решил поставить клемники под вводной кабель, думается легче разводку и подключение так сделать будет. От вас хотелось бы услышать указания на недочёты, вариант удешевления щитка в целом без потери надёжности схемы и вариант освобождения пары-тройки мест под розетку. На дин-рейках по краям свободные места планирую занять планками под "О".

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Dr.ACE, кондей, аквасторож, электрика на балкон,
водогрей, посудомой планируете? Контактор на кой при таком РН?
АВ на освещение сократить до 2 штук и разнести по разным группам.
Розетку на СМ поставить вместе с розетками ванны. Или поставить под
диф.

Dr.ACE написал:
первыми модулями в щитке решил поставить клемники под вводной кабель,

Поставьте ВН.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, кондея, водогрея и посудомойки не будет. Будет бризер в одной из комнат, и 2-х контурный котел газовый.
Контактор думалось для защиты регулятора напряжения, либо это лишнее?
Система от защиты протечек будет "висеть" на автомате от освещения ванны, либо на автомате розетки ванны.
АВ на освещение сократить? Не представляю как это сделать. И зачем на разные группы? Чтоб при срабатывании узо одной из групп вторая оставалась в работе? но есть деж. освещение на сторонней группе.
Что такое ВН? Щиток собираю опираясь на каталоги магазинов электротоваров, потому понять бы что искать.
Розетку стиралки планирую ставить на узо в 10мА, или вы советуете поставить все розетки ванны на узо 63А 10мА типа "А" ? Или же после УЗО на розетки ванны поставить дифф только на стиралку?

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Dr.ACE, и нафига УЗО 63А при вводном на 40? УЗО 40А стоят дешевле. Да и семь УЗО мягко говоря перебор.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Dr.ACE написал:
Розетку стиралки планирую ставить на узо в 10мА, или вы советуете поставить все розетки ванны на узо 63А 10мА типа "А" ? Или же после УЗО на розетки ванны поставить дифф только на стиралку?

Вполне достаточно поставить весь санузел (с туалетом) под одно УЗО 30мА. Можно и 10мА, но незачем.

TAB написал:
Dr.ACE, и нафига УЗО 63А при вводном на 40? УЗО 40А стоят дешевле. Да и семь УЗО мягко говоря перебор.

TAB, Вводной на 40 защищает узо на 63, думается, если они будут равнозначными, то перегрузе узо сгорит первым и автомат не успеет среагировать. Это мысли дилетанта, не утверждение.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Dr.ACE написал:
Что такое ВН?

выключатель нагрузки, выглядит ка АВ но без защиты, обычный выключатель.

Dr.ACE написал:
это лишнее

правильный ответ про контактор.

Dr.ACE написал:
Чтоб при срабатывании узо одной из групп вторая оставалась в работе?

Как минимум.

Dr.ACE написал:
все розетки ванны на узо 63А 10мА типа "А"

Вы определитесь какой бренд будете использовать. Ещё раз
63 А на 10 мА, есть только у китайцев.
Масло масленное, Вы пишите:

Dr.ACE написал:
вариант удешевления щитка

и тут же

Dr.ACE написал:
Или же после УЗО на розетки ванны поставить дифф только на стиралку?

Если так преспичило на СМ свой диф 16 А 10 мА. без всяких УЗО.
И по большому счёту достаточно 30 мА, для пущей безопасности тип А.

Dr.ACE написал:
АВ на освещение сократить? Не представляю как это сделать.

оставить 2 АВ, достаточно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Dr.ACE написал:
Вводной на 40 защищает узо на 63, думается, если они будут равнозначными, то перегрузе узо сгорит первым и автомат не успеет среагировать.

40А это нормальный рабочий ток, как для АВ 40А, таки для УЗО соотв. номинала. Если возникнет перегруз по току, то АВ это дело отработает и ничего не сгорит. Для этого он и нужен собственно.

megrad, TAB Спасибо, господа! Я вас услышал, и в свободную минутку переделаю схему щитка с учётом ваших рекомендаций и выложу на ваш суд. Огромное спасибо за уделённое время.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Dr.ACE написал:
вариант удешевления щитка в целом

клемники лишние, контактор лишний (возьмите реле напряжения с запасом по току) половину УЗО можно сократить, а линии на них рандомно раскидать, 10 мА на стиралку бессмысленно, Вы же не собираетесь её вилку выдергивать мокрыми руками или саму машинку держать в руках, на свет можно до 2х автоматов сократиться, на духовку обычно хватает 16 А, неотключаемая группа это баловство больше, как и розетка в щите

юра Т, я непонимаю, зачем все в городе, поголовно лепят эти ВАРы в щиты?? Ну вот какая от них польза обычным людям?

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi написал:
Ну вот какая от них польза обычным людям?

Ток зырить. И красиво.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

shtazi написал:
я непонимаю, зачем все в городе, поголовно лепят эти ВАРы в щиты??

Можно до УК докопаться.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

shtazi

Ну вот какая от них польза обычным людям?

Если щит с прозрачной дверцей на пути к сортиру, то яркие светодиоды повышают безопасность ночных маневров.

shtazi написал:
юра Т, я непонимаю, зачем все в городе, поголовно лепят эти ВАРы в щиты?? Ну вот какая от них польза обычным людям?

shtazi, прикольно выглядят.

Вечный студент

megrad написал:

shtazi написал:
я непонимаю, зачем все в городе, поголовно лепят эти ВАРы в щиты??

Можно до УК докопаться.

megrad, хрена-с два. Непроверенное и не средство измерения. Только прецедент создать если.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

shtazi написал:
Непроверенное и не средство измерения.

ВАР да , а кто мешает регистратор поставить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.