Всем привет проектирую административное здание. Выбираю тип кабеленесущих систем и тут задумался : все по инерции проектируют магистральные кабели в трубах металлических, почему не использовать металлические лотки в подвалах (сухих) и в силовой шахте, в нормативах не нашел противоречий, это банальная инерция мышления или есть какая то причина ?
Кабели для групповых щитков медь сечением 16 мм получается порядка 16 магистральных кабелей, зачем каждый пихать в трубу и монтировать её отдельно если можно все аккуратно уложить в лоток.
alexposter, Меня в свое время "Тётя" проектировщик остановила со словами: "если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы." Она у нас уже не работает, правда. Но И ссылок не дала, и я не нашел такой инфы в ПУЭ.
Kashimirush написал:
если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы
У ABB есть справочник, в котором хорошо про прокладку кабеля расписано.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Kashimirush написал:
если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы
У ABB есть справочник, в котором хорошо про прокладку кабеля расписано.
MaSeVi, Интересная книжка, ГОСТЫ для людей спс. Но меня больше интересует часть монтажа, как это все организовывается в шахте, как правильно зачищать кабель, может есть смысл закладывать не кабель а провода для ответвления удобного, что бывет кроме сжимов У-731
Kashimirush написал:
как правильно зачищать кабель, может есть смысл закладывать не кабель а провода для ответвления удобного, что бывет кроме сжимов У-731
Хорошие вопросы, правильные. Может, имеет смысл не мучиться, а доверить выполнение проекта специалистам?
Radio, Знаем мы ваших специалистов, плавали. Из стальной трубы которую они заложат на проект можно будет Эйфелеву башню состряпать. Я как раз сюда и написал в надежде помощи специалистов в плане строительства, проектировщики далеки от монтажей как правило. Госты и СОПы пишут умные дяди, которые кабель в руках не держали.
shtazi, В любом случае, если покрытия не сгораемые и не взрывоопасные, неметалических труб достаточно. В СП по проектированию и монтажу вроде тоже об этом написано.
Все зависит от того, где прокладывать. На определенных горизонтальных участках хорошо прокладывать в например в перфорированных лотках, а на вертикальных участках по лестничным лоткам. Если говорить о качестве, рекомендую здесь брать лотки . Отличное качество и быстрая доставка.