Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.06.2017 Раменское Сообщений: 2
#6043090

Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
Был установлен фильтр для ХВС Honeywell HS10S 1/2" с технологией двойного вращения и сеткой на 20 мк.
После трех месяцев использования фильтра начал падать напор воды в кране. При этом, действительно, при открытии крана выходной манометр фильтра показывает давление в 1,5 бар и ниже. Входной манометр показывает в среднем давление 5 бар. Ниже 4,5 бар не падает. На редукторе фильтра выставлено значение на 3. Это значение (3 бар) отображается на выходном манометре фильтра, пока кран не открыт. Когда фильтр работал нормально, при открытии крана давление на выходном манометре меньше 2,5 бар не падало.
При промывке фильтра сетка нормально опускается, и поднимается, когда промывку отключаешь. Сетка на вид выглядит чистой.
В чем именно может быть проблема: в механизме редуктора фильтра или в фильтрующем механизме?

В редукторе фильтра используется вставка клапана D06FA, которая используется и в редукторах Honeywell D06F и в других фильтрах Honeywell с редуктором FK06, FK76CS. Может подобная проблема возникала у владельцев этих моделей устройств?

Регистрация: 10.06.2017 Раменское Сообщений: 2

Разобрал полностью фильтр, а потом собрал. Помогло. Теперь при значении 3 на редукторе при открытии крана на выходном манометре давление падает с 3 бар до 2 бар. Напор достаточно хороший. Открывал два крана - давление падало не ниже 1-1,5 бар на выходном манометре фильтра.
Вот и не знаю в чем было дело. Что такое в фильтре случается, что со временем давление начинает на выходе падать?
Может сейчас у кого-то есть идеи?
Чуть не забыл, теперь при сильном открытии крана идет шум (гудящий звук) от фильтра.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

demp написал:
Что такое в фильтре случается, что со временем давление начинает на выходе падать?

Фильтр забивается, но раз говорите что чистый, значит другая причина, возможно что то мешало в сборке.
Вы не знаете играет давление в системе водоснабжения, или нет. Часть давления забирает открытие шарового крана, плюс к этому манометры на фильтре и манометр входной могут давать погрешности.
при сильном открытии крана идет шум (гудящий звук) от фильтра - расход большой, вибрирует.