#6045597

5кВт - номинал
6кВт - макс.
С конденсатором. (асинхронный, получается?)
На холостых стабильно 230-240 как по встроенному вольтметру, так и мультиметром.
При подключении нагрузки:
1) Дрель 520Вт - напряжение держится в районе 210 Вольт.
2) УШМ Ммакита 2000Вт - при запуске и последующем вращении УШМ, вольтметр роняет стрелку до 80 Вольт и после не может поднять напряжение выше 100 Вольт
Мужики, скажите, в каком направлении копать, что разобрать, что измерить ещё? Визуально, не снимая генератор, обмотка вся красивая, лакированная, без матовых темных пятен.
P.S. Болт крепления ротора имеет какую резьбу, если стартер крутит против часвовой? Левую резьбу значит?

Моя предыдущая тема двухлетней давности здесь

Кондер менял. Ставил 20мкф вместо 16мкф штатных