Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6047876

Добрый день уважаемые!
Прощу помочь собрать правильную схему щитка.
Привожу группы которые есть в квартире
От закройщика проводка
1.Свет(прихожая,туалет,кухня)
2.Свет (зал)
3.Розетки(прихожая,кухня + свет балкон)

  1. Розетка (Полотенце сушилка)
    5.Розетка (варочная поверхность)

Дополнительные группы

6.Розетки(зал)
7.Розетки (кухня и балкон)
8.Розетки (кухня и ванная) Под холодильник и стиральную машинку.
9.Розетка (Кондиционер)
10.Розетка (Бойлер)
11.Слаботочка (Роутер и наблюдение)
В общей сумме 11 групп

Помогите с выбором автоматов и узо и правильной схемой,а то боюсь нагородить лишнего.

Привожу что было первоначально:
Схема щитка в квартире от закройщика автомат 63а -и 4дифа по номиналу 32 16 16 16 и автомат на свет 16
Вводной автомат в подъезде получается -63 а -счетчик- 50 а-.

Привожу фотографии автоматов которые стояли от застройщика
В щитке квартиры

И в щитке в подъезде стоят

В данный момент установлен щиток Hager Volta 24 для компоновки автоматов.

Заранее спасибо и с уважением.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Алекс23, темы про однушки не смотрели? Рисуйте схему. Реле напряжения,
посудомой, тёплый пол, аквасторож, индикацию напряжения планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Насчет реле не знаю(под ?),остальное не планирую.
Собрать щиток получится,инструменты для это приобрел,зачистку провода, опрессовывать под провод ПВ3.
Как бы наброски есть на бумаге,но у меня больше вопросов с выбором узо.И как бы много узо не напасешься если на каждую группу ставить если совсем по феншую.
Еще водной автомат у меня в подьезде стоит 63а-50а тоесть 50 ампер.А застройщик каким то хером мне пихнул 63а в квартире на сдаче.

Алекс23 написал:
В данный момент установлен щиток Hager Volta 24 для компоновки автоматов.

Это вы поторопились. Нужно сначала начинку выбирать.

Алекс23 написал:
И как бы много узо не напасешься если на каждую группу ставить если совсем по феншую.

Можно дифы поставить, если позволяют финансы.

alx220, да с запасом брал,но щиток будит за дверь зеркальной стоять.
Дифы конечно хорошо,но судя по на читаемости про них становится ясно,что дороже и определить из за чего выбивает рубильник не получится обычному юзеру.А по отдельности там или КЗ или утечка.Возможно с диф я бы собрал поменьше щит и по компактнее.
Мне нужна помощь к какой группе грамотно раскидать узо с каким номиналом.И выбором номиналов на группы.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Алекс23 написал:
Мне нужна помощь к какой группе грамотно раскидать узо с каким номиналом.И выбором номиналов на группы.

Схему рисуйте, либо пройдитесь по схемам на форуме

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Хорошо я сегодня нарисую схему в программе хагер. Точнее уже начал

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Алекс23, без обид, для себя делаете.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алекс23 написал:
От закройщика проводка... Дополнительные группы...

Скажите, Алексей, а зачем Вам, в однушке, столько групп? Ну, возможно, розеток не хватает. Добавьте. А столько новых групп - зачем? Скажем, у меня, в 4-х комнатах - 12 групп (под 1 УЗО). И ничего, не напрягает. А Вы в однушке собираетесь 14 иметь. Зачем? Нет, я понимаю, что можно и на каждую розетку по АВ поставить (или, по дифу, феншуестей будет): красиво жить не запретишь. Но, если есть деньги, то вопрос: почему только 1 комната?

Алекс23 написал:
Дифы конечно хорошо,но судя по на читаемости про них становится ясно,что дороже и определить из за чего выбивает рубильник не получится обычному юзеру

Если проводка новая и проложена хорошо, да плюс исправная модулька - к щиту подходить только, чтобы пыль с дверцы убрать.

Алекс23 написал:
Возможно с диф я бы собрал поменьше щит и по компактнее.

Если есть возможность, в основном, финансовая - берите и не думайте ибо

megrad написал:
для себя делаете.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igor1, Мне не хватало розеток я добавил.Вот и получилось столько групп.
Делал и так максимально сжато там где не хватало добавил.Всю проводку сам штробил штукатурил,брал только гост провод.Еще есть сварка.Буду скрутки проваривать.Под 1 узо я думаю не стоит все цыплять.
Я хочу группу холод стиралка отдельное узо.Болер сушилка отдельно.И все остальные на общий узо посадить.Но не уверен что правильно поэтому нужна помощь.

MaSeVi, дифы по 3.5 рубля стоят.Это очень круто.Групп у меня очень много. > группу холод стиралка отдельное узо.Болер сушилка отдельно.И все остальные на общий узо посадить,Но не уверен что правильно поэтому нужна помощь.

Алекс23 написал:
Под 1 узо я думаю не стоит все цыплять.

Вам 3-х будет достаточно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.02.2017 Электросталь Сообщений: 139

MaSeVi написал:

Алекс23 написал:
Под 1 узо я думаю не стоит все цыплять.

Вам 3-х будет достаточно...

Вполне. Одно на плиту и пара групповых. Стандартное, бюджетное решение.
В Вольту 24 все это дело не поместится + проблемы с основной разводкой 10 кв. мм.

megrad, alx220, igor1, MaSeVi,

Это набросок прошу не бить.За 30 минут накидал.Еще по идее на каждое узо отдельную шину под N
Прошу ваших советов буду корректировать,что где убрать добавить

Алекс23 написал:
Прошу ваших советов буду корректировать

Ну, вот смотрите: у Вас уже стоит щит на 24 модуля. Он есть, встроен и никуда от этого не уйти(если нет возможности расшириться). В этом случае, Вам хватит 3-х УЗО...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Алекс23 написал:
Еще по идее на каждое узо отдельную шину под N

У хагер это штатная приблуда.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Алекс23 написал:
Еще по идее на каждое узо отдельную шину под N

У хагер это штатная приблуда.

megrad, спасибо учту.Я думал где достать доп фишки.
Жду ответа по схемам выше

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Алекс23 написал:
Жду ответа по схемам выше

Свет под разные УЗО, на СМ и холод поставьте диф. Варочную под УЗО, слаботочку из под УЗО убрать. Кухню и балкон разделить под разные АВ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Алекс23 написал:
Жду ответа по схемам выше

Свет под разные УЗО, на СМ и холод поставьте диф. Варочную под УЗО, слаботочку из под УЗО убрать. Кухню и балкон разделить под разные АВ.

megrad, кухню и балкон не получится разделить(сделал 1 розетку с кухни из за недостатка)вести отдельный провод не целесообразно.
Зачем на холод и стиральную ставить диф если в схеме я поставил узо на них.Места хватает в щите пока.
Про варочную все понял.
На схеме вводной АВ решил не ставить в щите квартиры.А поставить узо 63/300ам противопожарный.(возможно лишний ) от него уже пошли узошки по 30 ам. В ванной по сути у меня нету розеток.Это считай розетки бойлера и полотенце сушителя

Алекс23,
УЗО противопожарное переместить в этажный щит.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

В ванной комнате ни одной свободной розетки нет?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23 написал:
Прошу ваших советов буду корректировать,что где убрать добавить

Стиралку и холодильник имеет смысл разнести по разным линиям. Слаботочку (наблюдение и т.п.) можно объединить с холодильником - получится "неотключаемая" линия. И на нее достаточно С10.

Вводное "противопожарное" УЗО взять 100мА типа А и разместить в этажном щитке.

На варочную и кондиционеры, если они подключены через клеммник, лучше поставить двухполюсный АВ. На кондиционер кстати надо С16.

MaSeVi написал:
Алекс23,
УЗО противопожарное переместить в этажный щит.

MaSeVi, там закрыто наглухо.

MaSeVi написал:
В ванной комнате ни одной свободной розетки нет?

MaSeVi, там получается 3 розетки. одна под стиралку.одна под полотенце сушилку,вторая под болер.

Алекс23 написал:
там закрыто наглухо

Быть такого не может. Штатный электрик должен в эту "глухо" эпизодически соваться.

Алекс23 написал:
там получается 3 розетки. одна под стиралку.одна под полотенце сушилку,вторая под болер.

То есть фены, прическоукладыватели не планируются...

TAB написал:
двухполюсный АВ

И так места нет, а еще 2P ставить...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

MaSeVi написал:
И так места нет, а еще 2P ставить...

Свободные места остаются, но можно ли их использовать в этом щитке я не знаю.

TAB написал:
Свободные места остаются

В принципе - да, что-то я невнимателен оказался...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
То есть фены, прическоукладыватели не планируются...

Это крайне принципиальный вопрос, правда? Разве поставить две розетки вместо одной очень сложно? Не говоря уже о замечательной возможности пользоваться феном в то время, когда стиральная машина или бойлер отсоединены от сети.

Radio написал:
Это крайне принципиальный вопрос, правда?

Вопрос удобства всегда принципиален.

Radio написал:
Разве поставить две розетки вместо одной очень сложно

Вы с этим предложением не ко мне, к автору лучше...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Вопрос удобства всегда принципиален.

Так-то да, но в интернетах, зачастую, доходят в подобных принципиальных вопросах до полного маразма.

В данном случае я не утверждаю, что еще одна розетка есть маразм или что-то плохое, но и какого-то принципиального дискомфорта от её отсутствия тоже не вижу.

Radio, Каждому свое, согласитесь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, не соглашусь.

в январе 2009 года совместная рекламная кампания производителя кофе Tchibo и заправочных станций Esso под слоганом «Каждому своё» была запрещена в Германии как использующая нацистскую символику

Radio, Дело Ваше...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

По сути я могу 2 УЗО отделаться.Точнее 3.Одно на плиту.Второе на группу с где есть вода,а точнее полотенцем сушилка бойлер.3 кинуть на все остальное.Группу светом не впихивать вообще в УЗО.Я только не пойму зачем мне дифы советуете на холодильники.Если узошкой можно отделаться.Верхней один рейке зайдет узошек.Внизу 12автоматов.Вводной дублирующий ставить не буду.Возможно рубильник который сейчас и стоит и все.Ещё у меня вопросы на кз какие лучше выбрать автоматы 6000 или 4500. УЗО тоже ас или а? Может в приобретёт а 1 да поставить на что выше.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Алекс23 написал:
Я только не пойму зачем мне дифы советуете на холодильники.

Сейчас по схеме стоит 1 УЗО и 1 АВ (3 дина) на одну линию (кстати если УЗО одно, то она ставится после АВ), установка дифа отразится только на кошельке плюс экономия 1 дина.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Алекс23 написал:
Я только не пойму зачем мне дифы советуете на холодильники.

Сейчас по схеме стоит 1 УЗО и 1 АВ (3 дина) на одну линию (кстати если УЗО одно, то она ставится после АВ), установка дифа отразится только на кошельке плюс экономия 1 дина.

megrad, да вроде все заходит.Я вот смотрю схемы у людей.Все по разному лепят.Просто главное принцип соблюдать.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Алекс23, Вам достаточно 2 УЗО Ас 30мА в квартире,чтобы всё под ними разместить,варочную,свет и розетки,но если вы хотите больше УЗО ВСЯКИх и разных,это сугубо ваше дело

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Алекс23 написал:
главное принцип соблюдать.

Какой?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алекс23 написал:
Ещё у меня вопросы на кз какие лучше выбрать автоматы 6000 или 4500.

В квартире хватит на 4500, но у 6000 запас прочности выше, я бы взял их. И, как правило, автоматы, у которых номинальная отключающая способность выше, имеют и другие преимущества.

Алекс23 написал:
УЗО тоже ас или а?

УЗО типа А везде, кроме водонагревателей и теплых полов. Если освещение планируется светодиодное и хотите на него ставить дифзащиту (это пока необязательно), то и на него тип А.

TAB написал:

Алекс23 написал:
Прошу ваших советов буду корректировать,что где убрать добавить

Стиралку и холодильник имеет смысл разнести по разным линиям. Слаботочку (наблюдение и т.п.) можно объединить с холодильником - получится "неотключаемая" линия. И на нее достаточно С10.

Вводное "противопожарное" УЗО взять 100мА типа А и разместить в этажном щитке.

На варочную и кондиционеры, если они подключены через клеммник, лучше поставить двухполюсный АВ. На кондиционер кстати надо С16.

TAB, я думал на кондюк 25ампер сунуть.Еще есть мысль отвести от этой группы на кухню под кондюк.
Холодос и стиралка будут как ни крути на 1 группе.

Алекс23 написал:
я думал на кондюк 25ампер сунуть

На два кондюка с хорошим запасом хватает одного 16-амперника.

alx220 написал:
имеют и другие преимущества. Подробнее

Какие особые преимущества они имеют? Ссылка хорошая, но я так и не понял в чем прикол, рассматривая таблички с характеристиками шнайдера. Какая из приведенных характеристик (iC vs iK) критична для применения в 1-комнатной квартире?

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23

По сути я могу 2 УЗО отделаться.Точнее 3.Одно на плиту.

Группу светом не впихивать вообще в УЗО.

Правильнее будет свет под УЗО, а плиту уже по желанию. Если поверхность стекло, то можно просто через двухполюсный АВ подключить. А если металл, то можно и на дифф 30мА поставить: в любом случае два места в щитке.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alx220, Как я с 3000 живу 20 лет в квартире,я даже не представляю.Страшно

ebf, а у вас там сколько вообще на вводе расчетный ток КЗ то, вы в курсе?

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

shtazi, Ну с учетом что до ТП метров 60 то сколько ?

ebf, а у вас кабель прям с клемм трансформатора сразу на вводной автомат квартиры заведен?)))

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

shtazi,ну почти
Вы считаете что 3000 хуже чем 6000?

ebf, я считаю, что если 3000 подходит по отключающей способности для данной электроустановки, сертифицирован, исправен, и свистоперделки не нужны, то он на своем месте, и нечего деньги переводить.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

как такой вариант,получается 10 автоматов и 2 узо по 40 и 63 ампера
Группа зал Группа прихожая теуалет кухня.
Узо по по пожару думаю чуть позже поставлю на щит вводной в подъезде.

Конечно я бы сделал все четко по группам.Если бы не проводка от застройщика.Поэтому приходится так городить.Так бы был зал прихожая ванная кухня отдельно

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23 написал:
как такой вариант

На кондиционер двухполюсный АВ поставьте.
Варочную лучше под первое УЗО поставить или как-то иначе перераспределить линии: основная часть суммы фоновых утечек у вас лежит на втором УЗО.

Алекс23 написал:
Узо по по пожару думаю чуть позже поставлю на щит вводной в подъезде.

В вашей схеме в этом нет необходимости. И целесообразности тоже нет.

У меня однушка-"студия" поделена аж на 6 типа "помещений", в каждое идет линия на розетки и освещение со своим автоматом; на 6 "розеточных" и 6 "осветительных" автоматов - групповое УЗО; на "мощные" потребители вроде варочной панели и кондея отдельные линии с отдельным дифавтоматом. Да, "пожарное" УЗО уже установлено на щите в общем на 4 квартиры холле.

А это щиток в двушке, схема та же - в каждое помещение идут линии розеток и освещения, кондей, варочная панель, розетки кухни, розетки ванной на отдельных линиях с дифавтоматами (с диф.током 30 мА, розетки ванной - 10 МА, на фотке, правда, для розеток ванной стоит дифавтомат 30 мА, который позднее был заменен на 10 мА):

Yurabbb, ииии????

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

TAB,

получается на первом узо 4 автомата(один из них на кондей по 2п)
на втором узо 5 автоматов
и отдельно слаботочка

2 узо по 40ампер.
Новостройка 20 этажная

У меня там замудренка в группах от застройщика.
Возм

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23 написал:
получается на первом узо 4 автомата(один из них на кондей по 2п)
на втором узо 5 автоматов

На схеме пять и там и там.

TAB написал:

Алекс23 написал:
получается на первом узо 4 автомата(один из них на кондей по 2п)
на втором узо 5 автоматов

На схеме пять и там и там.

TAB, да.под один автомат розетки зала кину.Пойдет схема?
и думаю 4500 или 6000 хагеры брать.
4500 я могу и леруа хоть щас купить.6000 под заказ в краснодаре

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23 написал:
Пойдет схема?

Пойдет, но на предыдущей у вас кондиционер подключался через клеммник. Рекомендация ставить 2P АВ относилась именно к нему.

Алекс23 написал:
4500 я могу и леруа хоть щас купить.6000 под заказ в краснодаре

Ну так берите 4500 и не заморачивайтесь. Для квартиры их за глаза.

TAB написал:

Алекс23 написал:
Пойдет схема?

Пойдет, но на предыдущей у вас кондиционер подключался через клеммник. Рекомендация ставить 2P АВ относилась именно к нему.

Алекс23 написал:
4500 я могу и леруа хоть щас купить.6000 под заказ в краснодаре

Ну так берите 4500 и не заморачивайтесь. Для квартиры их за глаза.

TAB, да клемник.Я думаю от группы кондюка развести еще 1 провод до кухни.Под кондюк пока еще не залил полы наливным.16 а на 2 одновременно работающих кондея хватит?.Провод там хороший гост.
Вот узошка 2 штуки

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23 написал:
16 а на 2 одновременно работающих кондея хватит?.Провод там хороший гост.

Его и на три одновременно хватит, если конечно они для квартиры, а не на дворцовые залы рассчитаны.

Вот узошка 2 штуки

Вам УЗО на 63А нужны, а эти на 40. И в схеме тоже поправьте. Кроме того, по ссылке УЗО типа АС, вам же тип А нужен.

TAB написал:

Алекс23 написал:
16 а на 2 одновременно работающих кондея хватит?.Провод там хороший гост.

Его и на три одновременно хватит, если конечно они для квартиры, а не на дворцовые залы рассчитаны.

Вот узошка 2 штуки

Вам УЗО на 63А нужны, а эти на 40. И в схеме тоже поправьте. Кроме того, по ссылке УЗО типа АС, вам же тип А нужен.

TAB, тоесть 2 узо типа 2 по 63 ампера?Не не дворцовые. =)

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23, да: два УЗО 30мА типа А с номинальным током 63А.

Алекс23 написал:
Не не дворцовые. =)

Посмотрите электрическую мощность выбранных кондеев (не путать с мощностью охлаждения): их сумма не превысит 3.6 кВт и АВ С16 будет вполне достаточно.

TAB написал:
Алекс23, да: два УЗО 30мА типа А с номинальным током 63А.

Алекс23 написал:
Не не дворцовые. =)

Посмотрите электрическую мощность выбранных кондеев (не путать с мощностью охлаждения): их сумма не превысит 3.6 кВт и АВ С16 будет вполне достаточно.

TAB,
за 2 узо 10тыс чет круто. Почему ас не попрут.
Или один ас другой а?

Алекс23 написал:
за 2 узо 10тыс чет круто

Надо спросить у поставщика - должны дать скидку. АС попрут, куда они денутся, но если есть возможность (финансовая, конечно же), то заменить на А неплохо бы... Но и без этого, ничего страшного не будет...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Алекс23

Почему ас не попрут.

Потому, что значительная часть техники сейчас инверторная и АС защитит с ней лишь наполовину.

Или один ас другой а?

Можно, тогда нужно будет перераспределить линии по типу подключенной к ней техники. Или найти УЗО подешевле.

TAB написал:
Потому, что значительная часть техники сейчас инверторная и АС защитит с ней лишь наполовину.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Radio
А кроме как дурацкие картинки постить, вам тут ответить нечего, мы с вами это уже обсуждали. Схему инверторного кондиционера напомнить?

Алекс23 написал:
за 2 узо 10тыс чет круто. Почему ас не попрут.
Или один ас другой а?

Посмотрите инструкции к планируемым стиральным машинам. Там почти всегда (кроме самых дешевых) стоит однозначное требование типа A. Потому, что там постоянный импульсный есть в силовой части -- на моторе. И вынос его на корпус -- возможен.

Просто техника с импульсными блоками питания обычно такого требования в инструкции не предъявляет. Цепи, где он протекает, -- очень короткие, пробить на корпус или PE одним только постоянно-импульсным током, без одновременного пробоя синусоиды -- почти невозможно.

Но почти есть почти. Для страховки лучше вообще AC не использовать. Если бюджет сильно поджимает -- A на стиральную машину, плюс изучите инструкции к прочей технике, если попадется еще где-то -- в ту же группу, что стиралку. Под подозрением все с регулируемыми оборотами мотора, но не ручной инструмент (он весь II класса и дифзащиты не требует).

stroke написал:

Алекс23 написал:
за 2 узо 10тыс чет круто. Почему ас не попрут.
Или один ас другой а?

Посмотрите инструкции к планируемым стиральным машинам. Там почти всегда (кроме самых дешевых) стоит однозначное требование типа A. Потому, что там постоянный импульсный есть в силовой части -- на моторе. И вынос его на корпус -- возможен.

Просто техника с импульсными блоками питания обычно такого требования в инструкции не предъявляет. Цепи, где он протекает, -- очень короткие, пробить на корпус или PE одним только постоянно-импульсным током, без одновременного пробоя синусоиды -- почти невозможно.

Но почти есть почти. Для страховки лучше вообще AC не использовать. Если бюджет сильно поджимает -- A на стиральную машину, плюс изучите инструкции к прочей технике, если попадется еще где-то -- в ту же группу, что стиралку. Под подозрением все с регулируемыми оборотами мотора, но не ручной инструмент (он весь II класса и дифзащиты не требует).

stroke, да думаю,нашёл легранды по 3.4 ждать 2 недели.И абб по 4 ждать неделю. Хагеры чет скаконули 6200.Только видел около 5400.Класс а хер найдёшь.Ни кто его не продаёт.Только ас.....

stroke написал:
Для страховки лучше вообще AC не использовать.

Для страховки лучше вообще не использовать электричество. Опыт у человечества накоплен огромный, десятки тысяч лет.

А так-то и А лажает нет-нет...

stroke, TAB,
Нашёл УЗО за 6500 за 2штуки. Стоит брать?