Здравствуйте!
Дом КОПЭ (новостройка), 13-й этаж, двушка, два вентканала (санузел и кухня). Ремонт в стадии обдумывания
На кухне, над плитой, естественно будет вытяжка. Здесь на форуме нашел фотку сделанного воздуховода для вытяжки, именно так я планировал сделать у себя. Выкладываю фотку.
Итак, вопросы.

  1. Работоспособна ли такая схема и какой клапан порекомендуете?
  2. Может быть вместо обратного клапана поставить просто решетку с приклееным куском полиэтилена (как тут многие предлагали)?
  3. Или вообще не мучаться и использовать вытяжку в режиме рециркуляции?
    Спасибо!

ОК. Я перефразирую вопрос.
Куда выводить отверстие для естественной вентиляции и соответственно ставить обратный клапан? Как на рисунке выше т.е. под каналом для вытяжки или ставить тройник в дырку для вытяжки и на другой конец тройника ставить обратный клапан для естественной вентиляции?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Triv

Как удобней - важно чтобы клапан надежно закрывался потом воздуха от вытяжки и так же надежно открывался при выключенной вытяжке.

  1. Работоспособна - куда ж ей потив физики...
  2. Зависит от силы тяги вашей естественной вентиляции... Просто обратные клапана, магистральные, подпружинены. А полиэтилен просто может не отрыть канал в виду слабой тяги...
  3. Режим рециркуляции - разоритесь на угольных фильтрах. Более того - вытяжка не только должна удалять испарения и жир в них, но и уносить запахи. В режиме рециркуляции запахи остануться у вас в помещении.

Вопрос такой: имеет ли вообще смысл делать вентиляционное окошко, ведь сама вытяжка когда отключена теоретически тоже ведь является вентиляционным окном?

Регистрация: 04.11.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 380

в реальности вытяжка полностью перекрывает естественную вентиляцию. проверено

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Stomatolog

Stomatolog написал :
Вопрос такой: имеет ли вообще смысл делать вентиляционное окошко, ведь сама вытяжка когда отключена теоретически тоже ведь является вентиляционным окном?

В смысле оставлять отверстие для естественной вентиляции под потолком?
Да, имеет, и очень даже....
В противном случае у вас будет происходить застой воздуха выше уроня нижнего среза вытяжки, как раз там, где находится ваша голова. В результате вы будете дышать обедненной смесью воздуха... При длительно нахождении в такой обстановке возможны отравления углекислотой, угарным газом(если есть газ на кухне) и просто потерей сознания от нехватки кислорода... Так же это будет сопровождаться головными болями...

dmc написал :
ависит от силы тяги вашей естественной вентиляции... Просто обратные клапана, магистральные, подпружинены. А полиэтилен просто может не отрыть канал в виду слабой тяги...

а может получится так что клапан не будет закрываться если, к примеру вытяжка работает на малых оборотах или сама по себе маломощная

Не понимаю о чём вы тут пишите, но обратные клапана подпружинены и открываются за счёт давления создаваемого вентилятором. т.е включил вентилятор - клапан открылся, выключил - клапан закрыля.
Если его поставить наоборот, то у естественной тяги в стандартной квартире в подавляющем большинстве случаев не хватит силы открыть это клапан.

Для того, чтобы нормально работала и кухонная вытяжка и естественная вентиляция нужно ставить привод и заслонку, которая будет автоматически закрывать заслонку при влючении вытяжки и открывать её при выключении.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BorisM

Мы говорим про обратный клапан типа:

Т.е. для открытия или закрытия необходим минимальный поток. При этом, если установить такую решетку чуть под наклоном, то при включении вытяжки - клапан будет запираться, апри отключении - клапан откроет под собственной тяжестью.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Stomatolog
Все зависит от того, чего за клапан вы примените и как его установите...
Умудряются же люди поставить запорно-регулирующую арматуру задом на перед, невзирая на наличие указетелей на корпусах арматуры))

DMC написал :
2BorisM

Мы говорим про обратный клапан типа:

если установить такую решетку чуть под наклоном, то при включении вытяжки - клапан будет запираться, апри отключении - клапан откроет под собственной тяжестью.

А с чего это он будет закрываться при включении вытяжки ? - он наоборот откроется, вытяжка в канале давление создаёт, а не разряжение.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BorisM
Гмм...
Я показал только принцип работы - такие устройства есть и канальные, т.е. встраиваемые, а не оконечные.
Еще можно поступить просто по "советски" - к стандартной вытяжной решетки с внутренней стороны прикрепляется кусок полиэтилена, который в свободном состоянии открывает вентиляцию, апри включении вытяжки его припечатывает к решетке.
Все очень просто и незамысловато - работает 1000%.

2DMC способ по "советски" работать в принципе может, насчёт 1000%...., х.з тут много нюансов, а вот тот пластиковый если только поставить наоборот.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BorisM

BorisM написал :
способ по "советски" работать в принципе может, насчёт 1000%...., х.з тут много нюансов,

Например?
Я, вобщем, не усматриваю подводных камней, из-за которых данный способ не будет работать...

BorisM написал :
вот тот пластиковый если только поставить наоборот.

Да хоть вверх ногами))
Да, ставить его надо именно именно так и именно туда, где вы хотите получить желаемый эффект.
Если его ставить внутрь, то заслонки должны быть со стороны электро-вытяжки.
Если же на естественный канал установить еще и вентилятор, тогда потребуется 2 клапана... От задач и методы выбираются...

BorisM написал :
способ по "советски" работать в принципе может, насчёт 1000%...., х.з тут много нюансов, а вот тот пластиковый если только поставить наоборот.

один из нюансов это шелест пленки при работе вентилятора