Имеется лоджия, внешняя стена которой чуть чуть вынесена вперед и крепится исключительно на стальных уголках к полу лоджии, уголков 5 штук. Они достаточно массивные (10 мм толщиной) других креплений панель не имеет. Как это выглядит условно изобразил тут
начался ремонт, поставили окна, все шло хорошо и я отошел и не контролировал. работнички начали делать стены и пол и подрезали пару уголков чтобы "сильно не торчали"
было так
стало так
как видно опора подрезана не полностью, а примерно так
вопросы риторические - что это блин такое? ну кто же так делает? это же конструкция которая удерживает внешнюю плиту...
вопросы к вам - что теперь делать? запаса прочности хватит или наваривать угол обратно? (повторюсь опор 5 при длине плиты порядка 3,4м - сейчас подрезаны две по центру) трещин не появилось ни на плите ни на уголках, плита цельная а не из отдельных секций.
с одной стороны понимаю что должен быть заложен запас прочности, с другой стороны толщина стали порядка 10мм тоесть чтоже там за нагрузки такие? боюсь проснуться без плиты ) успокойте меня )
flexpelx написал:
хотелось бы чтобы кто то поделился лично ым опытом
Что это вам даст, инженерных расчётов это не заменяет.
У меня парапет на лоджии стоит, а приварен полоской железа только с одной стороны, с другой отошёл. Подумал, что 15 лет стояло и ещё простоит, поставил окна, обшил-утеплил.
В вашем случае угол работал на разрыв, и его сильно подрезали. Можно, конечно, надеяться на боковые.
Честно скажу с сопроматом у меня плохо но бегло порывшись по формулам нашел что сталь сечением 10мм выдерживает на разрыв 1000кг(+ там еще коэффициенты, площади и т.д. но они только увеличивают цифру)
Если я все правильно понимаю (если нет то может меня кто то тут и поправит) 3 уголка - без учета 2х подрезаных выдержат порядка 3тонн, не знаю что у меня за плита конечно (какой там бетон) но опять таки гугл дает средняя масса парапетной плиты моих размеров от 1,5 до 2 тонн.
Это конечно не претендует на супер грамотный расчет, но получается что некий запас есть.
Вообще запас прочности берут от 4-ех до 10-ти кратного в зависимости от того насколько ответственная конструкция.
П.С. А еще у конструкционных материалов есть такие показатели как ползучесть,усталость.