бытовая техника, в частности СМ, не удовлетворяющая требованиям ГОСТ просто не имеет права продаваться.
Беда в другом, исправная техника эти взятые с потолка требования превосходит многократно, практически на порядок, если не на два.
(Аналогично, пуэ считает нормальным сопротивление изоляции не ниже 0,5 МОма, тогда как фактически оно, чаще всего, находится в гигаомной области.)
Но любители потроллить все равно стращают юзеров утечками и "ложными срабатываними", потому что им это нравитЬся
Radio, и тут я с Вами согласен. Но еще одна беда в том, что на многих, как Вы выразились, "юзеров" цифры, взятые из ГОСТ и др. НТД действуют магически, типа, если указано, значит так надо, и они просто не задумываются о том, на чем эти самые цифры основаны и основаны ли вообще. И часто бывает, что быстрее и проще сделать так, как хочет этот самый "юзер" и не тратить время и нервы на его переубеждение (конечно, в пределах здравого смысла и не в конфликте с собственной совестью).
Во всем должен быть здравый смысл. Вы же не применяете расчет тока утечки по ПУЭ, исходя из 0,4мА на 1А номинального тока потребления?
Уже упомянутое сопротивление изоляции 0,5МОм - если столько будет, скажем, у нового кабеля, для меня это, как минимум, повод задуматься о качестве такого кабеля. А для ПУЭ это норма.
Если вдруг завтра кто-то "пролоббирует" требование прокладки в штробах кирпичных стен , ну скажем, исключительно кабеля ВБбШнг(А)-FRHFLTx и исключительно в металлических трубах, Вы ринетесь исполнять? Зачем задумываться?
TAB написал:
Горит красный свет - стой, жди зеленого. И не важно, что на дороге никого нет.
Это некорректная аналогия. Если на дороге будет "забытый" знак "Ремонт дороги" и ограничение скорости 20км/ч, а дорога неделю как отремонтирована и находится в прекрасном состоянии, Вы выполните требования знака?
СтранникXXI написал:
Во всем должен быть здравый смысл.
Здравый смысл как раз в соблюдении правил. Но он не отменяет желания получить премию Дарвина.
Любые правила и цифры должны быть обоснованы, а не взяты "с потолка". А Вас никто не собирается отговаривать их исполнять, не задумываясь. И не надо утрировать и бросаться в крайности типа "премии Дарвина".
СтранникXXI написал:
Любые правила и цифры должны быть обоснованы, а не взяты "с потолка".
Ну разумеется. Однако это уже не ваша забота, а разработчиков НТД.
TAB, безусловно. Я тоже раньше по молодости лет думал, что там, "наверху" сидят "умные дядьки", которые ерунду не напишут. Оказалось, это далеко не всегда так. И потом, никто не запрещает критически переосмысливать и подвергать сомнению прописанное в НТД. Естественно, если объект подлежит "сдаче" хочешь-не хочешь, а НТД надо чтить и блюсти независимо от "согласен- не согласен".
Я не против НТД, не поймите превратно, я лишь хочу сказать, что не всякий НТД нужно бездумно применять. И это лишь мое мнение, которое я никому не навязываю, при этом стараясь уважать мнение других.
СтранникXXI написал:
Я тоже раньше по молодости лет думал, что там, "наверху" сидят "умные дядьки", которые ерунду не напишут.
Лично мне это по молодости не мешало наплевательски относится к правилам. А с возрастом пришло понимание, что обоснованность НТД суть не моя зона ответственности. И что правила соблюдать легко и просто. Гораздо проще, чем на свою ... приключений искать. И гораздо легче, чем самому обосновывать эти цифры и нормативы (особенно, когда за это денег не платят).
СтранникXXI написал:
Я тоже раньше по молодости лет думал, что там, "наверху" сидят "умные дядьки", которые ерунду не напишут.
Лично мне это по молодости не мешало наплевательски относится к правилам. А с возрастом пришло понимание, что обоснованность НТД суть не моя зона ответственности. И что правила соблюдать легко и просто. Гораздо проще, чем на свою ... приключений искать. И гораздо легче, чем самому обосновывать эти цифры и нормативы (особенно, когда за это денег не платят).
TAB написал:
Горит красный свет - стой, жди зеленого. И не важно, что на дороге никого нет.
Подобным юношеским максимализмом я переболел очень-очень давно, где-то в последней четверти прошлого века. Тогда, помню, аж светился от собственной умности.
Radio написал:
Аналогичная фигня. Я, наконец, постиг, что мир намного сложнее, чем его описывают Нормы и Правила любого толка.
Не, не аналогичная. Сложность мира я постиг давно, теперь я постиг саму бессмысленность надежд его постижения. И потому Нормы и Правила считаю вполне разумным его упрощением.
TAB написал:
Сложность мира я постиг давно, теперь я постиг саму бессмысленность надежд его постижения. И потому Нормы и Правила считаю вполне разумным его упрощением.
Т.е. у вас уже обратный процесс идёт полным ходом?
и всё же, чем руководствоваться новичку? ПУЭ не то чтобы авторитет, естественно, но это хотя бы кем-то принятые правила, и расчёты оттуда любые всё же имеют под собой некоторую базу (я надеюсь), а тем боле ГОСТы. При всём уважении ко всем вам, в интернете часто попадаются совсем противоречивые вещи)
я много видел советов ставить УЗО 10мА в ванных комнатах, и судя по тому, что тем "вышибает УЗО на стиральной машинке" не так много, то я зря волнуюсь а ГОСТ почитаю, вдруг полезно будет
sidpro написал:
я много видел советов ставить УЗО 10мА в ванных комнатах
Вот именно, что советы. Плюс в правилах "рекомендуется", а не "обязательно", "следует", "необходимо", "должно быть". Но можно и плюнуть на рекомендации и все у Вас будет прекрасно работать долгие года)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
sidpro написал:
плевать надо когда имеешь опыт, знания и умения) если я наплюю, могут пострадать люди)
Я не категорично же утверждаю, просто правила порою зашкаливают логику.
Ни в коем случае ни Вас, ни кого бы то ни было повсеместно чхать на НТД. Но нужно стараться искать компромис...
sidpro написал:
я думаю тему до поры до времени можно закрывать
Хоть я не модератор, но ОК!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
я много видел советов ставить УЗО 10мА в ванных комнатах, и судя по тому, что тем "вышибает УЗО на стиральной машинке" не так много, то я зря волнуюсь
Есть рекомендация в СП ставить 10мА в случае, когда на санузел выделена отдельная линия. Включает такой СУ стиралку или нет, рекомендация не рассказывает. Зато однозначно требует ставить 30мА, если к той линии помимо СУ подключено еще на что-либо. Т.е. по духу правил 10мА можно ставить на один электроприемник.
TAB написал:
Есть рекомендация в СП ставить 10мА в случае, когда на санузел выделена отдельная линия. Включает такой СУ стиралку или нет, рекомендация не рассказывает. Зато однозначно требует ставить 30мА, если к той линии помимо СУ подключено еще на что-либо. Т.е. по духу правил 10мА можно ставить на один электроприемник.
А теперь цитата из СП:
Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
Как видим, речь не об одном электроприемнике, а об одной линии. А о том, сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано. И опыт показывает, что ложных срабатываний УЗО 10 мА не будет, хоть весь санузел к нему подключай - и освещение, и розетки.
alx220 написал:
Как видим, речь не об одном электроприемнике, а об одной линии.
По букве - да. Но я же уточнил, что один электроприемник имеется в виду согласно духу этого пункта. И согласно логике тоже.
alx220 написал:
А о том, сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано.
Продолжайте вашу мысль: устройте в СУ серверную и пару-тройку рабочих мест под 10мА УЗО и будете наслаждаться ее "бесперебойной" работой, уверяю. Ведь "сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано".
alx220 написал:
И опыт показывает, что ложных срабатываний УЗО 10 мА не будет, хоть весь санузел к нему подключай - и освещение, и розетки.
Этот опыт показывает, что НТД содержит неплохую защиту от дурака. Ничего более этот опыт не показывает.
TAB написал:
По букве - да. Но я же уточнил, что один электроприемник имеется в виду согласно духу этого пункта. И согласно логике тоже
Буква СП однозначна. А дух дает простор для трактовок. Тут можно бесконечно спорить.
TAB написал:
Продолжайте вашу мысль: устройте в СУ серверную и пару-тройку рабочих мест под 10мА УЗО и будете наслаждаться ее "бесперебойной" работой, уверяю. Ведь "сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано".
Если я устрою там серверную, то изменится назначение помещения. А в СП оно указано совершенно четко:
"Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых [...]".
TAB написал:
Этот опыт показывает, что НТД содержит неплохую защиту от дурака. Ничего более этот опыт не показывает.
Опыт показывает, что весь с/у с типичными для него потребителями может работать от УЗО 10 мА без ложных срабатываний. СП это подтверждает.
Если я устрою там серверную, то изменится назначение помещения
Буква СП ничего не говорит по этому поводу. Будьте последовательны: ежели для вас "Буква СП однозначна", то и серверную в ванной она вам не мешает устроить.
TAB написал:
Буква СП ничего не говорит по этому поводу. Будьте последовательны: ежели для вас "Буква СП однозначна", то и серверную в ванной она вам не мешает устроить.
Нет, СП четко говорит о назначении помещений. В СП нет рекомендации для серверной ставить УЗО 10 мА.