Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6101717

AlekSss написал:
Вообще не понял зачем в одну коробку сводить аж 6 кабелей 2.5мм.

Приходит питание и от него идут кабели на блок из пяти розеток. На каждую розетку - свой кабель. Например.

AlekSss написал:
Обычно трасса проектируется так,что в одном соединении одной рк макс 3-4 провода

6 кабелей в одной коробке - вообще никаких проблем. Если, конечно, распайку делать не в подрозетнике, куда потом нужно еще и розетку умудриться поставить.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

alx220 написал:
Приходит питание и от него идут кабели на блок из пяти розеток. На каждую розетку - свой кабель. Например.

Это понятно,но так почти никто не делает - ведь гораздо проще сделать шлейф.
Я раньше тоже считал,что надо делать как положено,но потом все же приходит понимание,что это лишняя работа,которая отнимает время,силы,энергию и не всегда достойно оплачивается.
Ведь помимо коммутации нужно еще выдолбить и вмазать коробку рядом с блоком подрозетников (либо с пола/потолка в штробе тянуть пучки и крепить их в штробе).
{{post:6101717,6 кабелей в одной коробке - вообще никаких проблем.}}
У меня любимые клещи пк16у и не вижу смысла чего-то колхозить,для того,чтобы прессануть в коробке пучки из 6 и более проводов.
При использовании гидравлики и больших гильз согласен проблем никаких.

Оптимальное решение-ГМЛ. Подойдет 16 квадратов. Можно и побольше. Для данного случая-хорошо обжатую скрутку упаковать в ГМЛ и обжать. А насчет клещей-лучше купить один раз нормальные, даже для разовой работы. Пригодятся не один раз. Обжать руками можно, если в клещах есть длинный рычаг или нормальный храповик (лично я использую гидравлические клещи пр-ва СССР (тип неизвестен-затерто), которые позволяют "давить" до 120мм2)

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

MaSeVi, Вопрос пока не решил, ушел в сторону шпаклевки))) Гильзы купил, все же собираюсь с двух концов по три жилы обжать

AlekSss, Опыта просто ноль, денежек нанять грамотных людей нет, "местным иностранцам" не доверяю, вот и чудю наверное)) Всю информацию черпаю от сюда, кстати всем вам огромное спасибо за помощь и советы! У меня на одной стене по длине три выхода на розетки плюс два на других стенах и один приходящий кабель. Горизонтально ну вот не хочу никак между розетками линию тянуть и в дополнительной распайке смысла не вижу. Что такое шлейфы (хотя уже поздно) и какие варианты могли бы Вы предложить?

Витальян, извините, но тема гроша ломанного не стоит. Обжать шесть жил никаких проблем нет: КВТшные гильзы ГМЛ и обжимку. Потом заизолировать. Профит!

alx220 написал:
Витальян, извините, но тема гроша ломанного не стоит. Обжать шесть жил никаких проблем нет: КВТшные гильзы ГМЛ и обжимку. Потом заизолировать. Профит!

alx220, ну вот есть у людей потребность задать свои вопросы, не отказывайте им в такой возможности))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
alx220, ну вот есть у людей потребность задать свои вопросы, не отказывайте им в такой возможности))…

Да я не отказываю, но третья страница по поводу соединения 6 проводов - это уже за гранью, на мой взгляд. Тем более вроде бы все объяснили.

alx220 написал:
Обжать шесть жил никаких проблем нет

Это у вас проблем нет.

А обычный нормальный человек будет только готовиться к операции полгода. Выбирать прессы, клещи, матрицы, производителя гильз, читать отзывы и впечатления, узнавать за плюсы, минусы, подводные камни и как избежать ушей. Это же целый ритуал, чтоб вы себе понимали. Будующий хэндмейд - это не холодильник купить.

Radio написал:
Это у вас проблем нет.

А у вас?

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Витальян написал:
Что такое шлейфы (хотя уже поздно) и какие варианты могли бы Вы предложить?

Шлейф в данном случае - это соединение блока розеток (от 2 до 6 штук) перемычками на клеммах самих розеток внутри подрозетников при одном общем питающем кабеле.
Для того,чтобы вам чего-то предложить нужно понимать о чем речь - наглядный простой рисунок на бумаге информативнее сотни слов.
Розетки с другой стены должны быть уже на другой рк. Вы неправильно проектируете трассы кабелей (я вот щупал на днях хороший жесткий кабель ввг 2.5 и не особо себе представляю как надо мучиться,для того чтобы в рк тянуть по 6 и более кабелей - потом попробуй все это согни и уложи без танцев с бубном).

AlekSss написал:
Вы неправильно проектируете трассы кабелей (я вот щупал на днях хороший жесткий кабель ввг 2.5 и не особо себе представляю как надо мучиться,для того чтобы в рк тянуть по 6 и более кабелей - потом попробуй все это согни и уложи без танцев с бубном).

Смотря какая коробка. Например, в шесть кабелей заходит без проблем. На освещение 12 заходило (в двух гофрах на выключатели по два кабеля в каждой). Соединение гильзами ГМЛ. Проблем вообще никаких нет. А это ведь еще не самая большая коробка.

Витальян написал:
задача соединить вместе шесть жил по 2,5 Какие могут быть варианты

Наконец- то приобрел себе кондуктор для соединения нескольких жил))

В общем преодолев свой страх, и понимаю, что тут уже всем насто.... надоел с этим простым вопросом, я сделал свою первую распайку. ГМЛ10 л30 по три конца с каждой стороны 2,5 кольчугинской жилы, скрутил и по два раза обжал с каждой сторны. Затем термоусадка и изолента на всяк случай)) Легко влезла в коробку 10х10х5. Прошу дать комментарии, замечания и советы по моей первой работе. В дальнейшем планирую по той же схеме.

Витальян написал:
Прошу дать комментарии, замечания и советы по моей первой работе.

сверлить по три дырки, для крепления кабеля в одной точке, мне кажется нелогичным. Логичнее было бы: одна точка крепления - одна дырка.

Грэй, согласен. Делал первый раз. изначально линию прокладывал на дюпель хомутах. Потом смотрел-смотрел на них, как-то доверия не внушают, рукой подергал за кабель, он и вышел на половину, вот решил их все подстраховать лентой.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Витальян написал:
, скрутил и по два раза обжал с каждой сторны

Скручивать при опрессовке не надо.
Обжим в двух точках (начале и конце) верно.
Гильзу добивать можно по-разному,но лучше огрызками от ввг 1.5мм - для того,чтобы плотно ее набить и не было пустот.

AlekSss, ато что скрутил это критично? На "экспирементах" пробовал и так и так, скруткой входит туже и обжимается тяжелее, думаю и плотнее

Витальян написал:
ато что скрутил это критично? На "экспирементах" пробовал и так и так, скруткой входит туже и обжимается тяжелее, думаю и плотнее

Опять та же ошибка - вы объединяте два способа, когда надо было просто выбрать один из них - либо скрутка, либо обжим.

Витальян написал:
AlekSss, ато что скрутил это критично? На "экспирементах" пробовал и так и так, скруткой входит туже и обжимается тяжелее, думаю и плотнее

Витальян,
Однохренственно.
Замечание - фото надо делать до изоленты, сначала изолента, потом термоусадка (смотрится красивей).

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Витальян написал:
ато что скрутил это критично? На "экспирементах" пробовал и так и так, скруткой входит туже и обжимается тяжелее, думаю и плотнее

При опрессовке скрутки есть вероятность того,что при точечном обжиме можно передавить одну жилу или несколько.
В любом случае при опрессовке скрутка лишняя операция,которая ухудшает надежность соединения - после процесса опрессовки достаточно проверить ничего ли не отломилось и ничего ли не болатется.
Если придется обжимать многожилку там тоже не надо ничего скручивать,достаточно только чуточку,для того,чтобы жилки зашли в гильзу и не расплетались.
Переделывать думаю смысла нет,а на будущее так не делать.
Кто скажет все это фигня и были тесты - советую поиграться с алюминием (да медь прочнее,но смысл тот же).При опрессовке в двух точках самое главное на входе ничего не пережать и не обломить (если провода заходят в гильзу с одной стороны).

AlekSss написал:
При опрессовке скрутки есть вероятность того,что при точечном обжиме можно передавить одну жилу или несколько.

Нет такой вероятности, это выдумки. Надежность соединения скрутка также не ухудшает, вопреки расхожим мифам. Впрочем, и делать скрутку нет ни малейшей необходимости.

AlekSss написал:
При опрессовке в двух точках самое главное...

...помнить, что от двух точек соединение не становится лучше, по сравнению с одной.