Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#324744

Значит такая моя проблема. Моргал, моргал и таки погас свет в комнате. Квартира однокомнатная, три автомата: комната, кухня+коридор+санузел, ну и плита соответственно. Собственно что случилось я и сам догадался - где-то в стене или в потолке (потолки гипсокортонные, что понятно усугубляет ситуацию), но после распредкоробки в коридоре обломился/отгорел ноль. Сие более чем возможно, дом сравнительно новый, но проводка люминиевое гуано, нужно было менять все во время ремонта, но… Дурак одним словом. Локализовать этот обрыв нет никакой возможности. Электрик из ЖЭУ предложил завести ноль в одну из розеток с кухни, просверлив стену. Понятно, что электротехнически безграмотный вариант. Но все же? Или превращать квартиру в руины в поисках обрыва?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Технически, как раз, не совсем безграмотный вариант тем более, что автоматы у вас в щите стоят однополюсные и без УЗО. По крайней мере на сегодняшний день ( без долбежки стен и разборки потолков ) это единственный вариант.
Правда, есть один подводный камень - если ноль действительно отгорел с повреждением изоляции в стене, а не в коробке, то у вас утечка тока будет. Не помешает перед автоматами УЗО поставить на 30мА. А там уже по обстоятельствам.

avmal написал :
Правда, есть один подводный камень - если ноль действительно отгорел с повреждением изоляции в стене, а не в коробке, то у вас утечка тока будет. Не помешает перед автоматами УЗО поставить на 30мА. А там уже по обстоятельствам.

Увы, скорее всего с повреждением, поскольку индикатор в нуле слабо, но светится (если люстру не включать, разумеется :-) ), что наверное и есть утечка
Видимо придется долбить, геморрою будет...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Gradient Ноль может и из-за наводок светиться, если индикатор хреновый. Вы, прежде чем долбить, попробуйте все-таки УЗО перед автоматами поставить. Даже если и придется долбить, то УЗО и на перспективу не помешает.

Gradient написал :
Значит такая моя проблема. Моргал, моргал и таки погас свет в комнате.

Да какое там УЗО?..., неисправность надо устранять. Жаль, что Вы не Москвич, но всё равно посмотрите: www.lev125.ru , может поймёте, что вам нужно, и точно определитесь..., на хрена Вам УЗО.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2lev125 Вы что-то имеете против УЗО, сэр?

lev125 написал :
Жаль, что Вы не Москвич

а также не Жигули, Волга...

avmal написал :
Вы что-то имеете против УЗО, сэр?

Как можно?

Из всех известных электрозащитных средств УЗО (устройство защитного отключения), является единственным, обеспечивающим защиту человека при поражении электрическим током. Кроме того УЗО осуществляет надежную защиту от возгораний и пожаров, возникающих вследствие неисправности электропроводки, так как оно отключает напряжение при нагреве проводов или искрении скруток, не дожидаясь их возгорания.

Но не в данном случае.
Во как!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lev125 написал :
Как можно?

Из всех известных электрозащитных средств УЗО (устройство защитного отключения), является единственным, обеспечивающим защиту человека при поражении электрическим током. Кроме того УЗО осуществляет надежную защиту от возгораний и пожаров, возникающих вследствие неисправности электропроводки, так как оно отключает напряжение при нагреве проводов или искрении скруток, не дожидаясь их возгорания.

Но не в данном случае.
Во как!

Что то эта цитата из учебника и слова "нахрена Вам УЗО" не очень сочетаются.
Во как!

Gradient написал :
но после распредкоробки в коридоре обломился/отгорел ноль. Сие более чем возможно, дом сравнительно новый, но проводка люминиевое гуано, нужно было менять все во время ремонта, но… Дурак одним словом. Локализовать этот обрыв нет никакой возможности.

avmal написал :
Ноль может и из-за наводок светиться, если индикатор хреновый. Вы, прежде чем долбить, попробуйте все-таки УЗО перед автоматами поставить.

Ну и на хрена ему УЗО? Мне кажется, ему не до УЗО. Не хорошо над человеком издеваться!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lev125 написал :
Из всех известных электрозащитных средств УЗО (устройство защитного отключения), является единственным, обеспечивающим защиту человека при поражении электрическим током. Кроме того УЗО осуществляет надежную защиту от возгораний и пожаров, возникающих вследствие неисправности электропроводки, так как оно отключает напряжение при нагреве проводов или искрении скруток, не дожидаясь их возгорания.

Эта цитата может послужить ответом на вопрос?

Регистрация: 13.05.2006 Тель-Авив Сообщений: 170

Gradient написал :
Или превращать квартиру в руины в поисках обрыва?

готовьтесь круинам,если электрику удастся передернуть линию будете счастливы.

tryt написал :
готовьтесь круинам,если электрику удастся передернуть линию будете счастливы.

Это Вы про Палестину?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2lev125

lev125 написал :
Кроме того УЗО осуществляет надежную защиту от возгораний и пожаров, возникающих вследствие неисправности электропроводки, так как оно отключает напряжение при нагреве проводов или искрении скруток, не дожидаясь их возгорания

Высший класс! А то мы уже перестали Вам удивляться...

Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337

lev125 написал :
обеспечивающим защиту человека при поражении электрическим током.

Напоминает отрывок из Швейка, где рассказывалось о специальных масках для отравления газом.
Наверное, защита все-таки ОТ поражения, а не ПРИ.

kaban написал :
Наверное, защита все-таки ОТ поражения, а не ПРИ.

Вся уникальность то именно: ПРИ

Определите сначала где обрав нуля произошел, звоните всю проводку по квартире или до квартиры...
потом уже ломать успеете, всегда проще чем строить