Подскажите, как можно узнать в каком состоянии находится компрессор в наружном блоке сплита ?

Состояние масла ..
Потребляемые токи ...
Перепад давлений ...
Температуры ...
И т.п. ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66, при измерении потребляемого тока, какое превышение должно быть, чтобы судить о скорой смерти компрессора. Например, есть сплит с потреблением 4.58-4.61 A в режиме охлаждения.

По перепаду давлений и температуре можно подробнее ? Как это проверить ?

Другие симптомы пока проверьте ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 10.02.2014 Нижний Новгород Сообщений: 174

будешь много знать,плохо будешь спать.)
много кто хотел бы знать оставшийся ресурс изделия. можно и премию за это получить нобелевскую.

Перепад давлений можно проверить в случае если на сплите есть два сервисных разъема. На наших только один.
Температура проверяется, я так понял, путем прикосновения к компрессору во время его работы. Он должен быть не сильно горячим.
Возможности проверить масло нет.
Остается потребляемый ток. Какое превышение должно быть ?

С такими ограниченными возможностями измерений,справедливаость поставленного диагноза будет очень грубая,плюс-минус лапоть.
Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.

КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?

PS поверхностного диагноза достаточно )

SJvl написал:
Перепад давлений можно проверить в случае если на сплите есть два сервисных разъема. На наших только один.
Температура проверяется, я так понял, путем прикосновения к компрессору во время его работы. Он должен быть не сильно горячим.
Возможности проверить масло нет.
Остается потребляемый ток. Какое превышение должно быть ?

SJvl, да, на бытовом сегменте перепад давлений не проверишь, сервисного порта в контуре высокого давления не бывает ...
Температура проверяется не путем прикосновения, а точным замером патрубка нагнетания при нормальной работе она должна крутится в районе 70 градусов ...
Масло практически основной показатель, должно быть как слеза, есть потемнения - это признак перегрева, очень стрёмно ...
По току, превышения не должно быть, в инверторе соответственно создаются условия работы при максимальных нагрузках, стартовых токов там не будет ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SJvl написал:
КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?

PS поверхностного диагноза достаточно )

SJvl,
Ну Вам уже грубо говоря ответили.У инвертора нет пускового тока,но на режим он все равно выходит,в этот момент измеряете потребляемый ток,он не должен быть выше,того,что написано на шильдике наружного блока или в мануале.Ради интереса замерьте напряжение сети,при падении до 180-200 вольт,любой исправный кондер работает хуже нормы(а ток завышенный,хотя сам кондер в порядке,(беда подмосковных дач и огородов ))

Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?

SJvl написал:
Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?

SJvl, так там в шильде и написана дата ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66, смотрел, не на всех наружках указана дата. Слышал, что возможно как то по серийному номеру определять.

Есть два блока дайкин. На одном инверторном (мульти) указаны токи 17.5A (макс 20A). На обычном 18.5A (макс 30A). Почему на обычном такой диапазон тока ? 30A - это пусковой что ли ?

Выложите фото шильда, я Вам расшифрую что и как ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

По токам:

1 - мульти инвертор
2 - инвертор
3 - обычный

Вот на этом не указана дата производства:

Если инверторный блок работает в максимальном режиме, он шумит так же как и обычный кондиционер ? Конструкция компрессора аналогична на иверторах и обычных ?

Еще вопрос по маслу. Если в системе образовалась утечка и кондиционер какое то время работал, то в систему попадает воздух из за которого масло окисляется(при утечке более 50%). Через какое примерно время это происходит ? Если прошло допустимое время работы кондиционера с утечкой, то необходима замена масла ? А как полностью поменять масло, если оно растекается по всему контуру ?

КАТРАН написал:
Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.

А точно пусковой не должен превышать значение на шильдике ? Сегодня померил один: у него номинальный ток 11A, а при пуске был скачок до 30 А

SJvl написал:
Сегодня померил один: у него номинальный ток 11A, а при пуске был скачок до 30 А

Вы точно понимаете куда лезете ?
Пусковой ток на то и есть, чтобы быть выше номинального ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал:
Вы точно понимаете куда лезете ?

Да ) Токовые клещи накидываю на одну из фаз и смотрю что происходит при пуске компрессора. Просто КАТРАН написал: "Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно, если оно есть-горшок ушатаный." вот я и подумал, что на пусковом тоже не должно быть превышения. Только что дает измерение пускового, если оно выше номинала ?

КАТРАН написал:
С такими ограниченными возможностями измерений,справедливаость поставленного диагноза будет очень грубая,плюс-минус лапоть.
Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.

КАТРАН, что дает показание пускового тока, если он выше номинала ? Он должен быть более чем в 2-3 раза выше номинала, чтобы судить о том, что компрессор ушатан ?

Нормальный пусковой ток, может превышать рабочий в 3-5раз,это нормально, главное, чтобы после пуска рабочий ток не превышал норму. Если пусковой ток в 10 раз больше нормы и рабочий тоже превышен-скорее всего компрессор изношен или его перелили фреоном, или пониженное напряжение или все вместе взятое.

КАТРАН написал:
Нормальный пусковой ток, может превышать рабочий в 3-5раз,это нормально, главное, чтобы после пуска рабочий ток не превышал норму. Если пусковой ток в 10 раз больше нормы и рабочий тоже превышен-скорее всего компрессор изношен или его перелили фреоном, или пониженное напряжение или все вместе взятое.

КАТРАН, вот на этом кондиционере стоит предохранитель на 32A -

При пусковом токе потребление не должно превышать максимум предохранителя ? Или он здесь вообще не при делах ?

SJvl,
На Этой бирке все нормально написано,просто нужно уметь читать.
17ампер-максимальный ток потребления компрессора,это скорее в его в режиме нагрева,значит в режиме охлаждения он будет около 10-13 ампер.Пусковой будет минимум в 2-3 раза выше,но ввиду того,пусковой скачок тока кратковременный,за короткое время прегрузки плавкий предохранитель не успевает прогреться и расплавиться и все нормально работает.(А на практике надпись может быть одна,а плата с предохранителем совсем другая)

SJvl,
На Этой бирке все нормально написано,просто нужно уметь читать.
17ампер-максимальный ток потребления компрессора,это скорее в его в режиме нагрева,значит в режиме охлаждения он будет около 10-13 ампер.Пусковой будет минимум в 2-3 раза выше,но ввиду того,пусковой скачок тока кратковременный,за короткое время прегрузки плавкий предохранитель не успевает прогреться и расплавиться и все нормально работает (.А на практике надпись может быть одна,а плата с предохранителем совсем другая)

Если напряжение 3.9А, а номинал на бирке 4.8А - это нормальная ситуация ?

SJvl написал:
Если напряжение 3.9А, а номинал на бирке 4.8А - это нормальная ситуация ?

SJvl, в общей теме да ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Только это ток.

КАТРАН, точно ток ))

Подскажите еще по 3-х фазной мицухе. На бирке номинальный ток 4.29А. Померил каждую фазу. На двух в пределах, одна выше (около 5а). Есть проблема ? Фреон вроде не перелит.