Здравствуйте.
Ситуация следующая. Новостройка, отделка от застройщика, которую в принципе не планировалось переделывать.
В кухню два ввода.
Розетки 2,5 кв. медь и розетка под плиту 6 кв. медь.
Планируется установка варочной панели, духового шкафа, ПММ, встроенной СВЧ, холодильник и по мелочи: блок розеток, телевизор, вытяжка, подсветка.
Я вижу как решение, поставить кухонный щит и запитать его от розетки 1 группа, и запитать от розетки для плиты 2 группа. От него сделать всю разводку в кабель канале (типа ДКС).
Покритикуйте решение и схему.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

skokserg, при условии что всё работать вместе не будет решение нормальное.
Как вариант поставить реле ограничения мощности. Но лучше на ВП свой кабель проложить,
пятижильный.

skokserg написал:
поставить кухонный щит

На сколько знаю розетка для ВП ставится на уровне 30-50 см от пола. Как
собираетесь реализовать установку щита, кстати в новостройках кабель прокладывают в полу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
кстати в новостройках кабель прокладывают в полу.

Ни разу не видел такого авангарда, кстати.

Регистрация: 10.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Щиток будет стоять между "пеналом" и стеной там по проекту 35 см. Т.е. кабели от розеток по кабель каналу идут в щиток на ввод, а оттуда же по этому же кабель каналу к розеткам. Так на ВП и будет свой кабель в 4кв.

4мм.Кв это 20-25а АВ,хватит?) На плиту ставьте макс. 32А АВ.

Регистрация: 10.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

А по схеме на варку с 4кв меди и стоит АВ 32А. Нормально?

Автор, не морчьте голову ни себе, ни другим. Просто от существующих розеток добавьте недостающие и начните уже жить спокойно. Опыт сделанных десятков квартир с бюджетным ремонтом и таким же набором техники показывает, что срабатывание автомата розеточной линии происходит чуть чаще, чем никогда. Единственное, что предложил бы, это подключить варочную и духовку на кабель плиты как здесь:

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Ни разу не видел такого авангарда, кстати.

У нас и трубы отопления и ХВС и ГВС в пол заливают.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

skokserg, как-то великовато 32а на 4 мм.кв

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Radio написал:
Ни разу не видел такого авангарда, кстати.

Приезжайте в гости, покажу. Щас ИМХО все в стяжку закладывают: и отопление, и электрику.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

skokserg, куда проще пустить по плинтусу или в кабель канале дополнительные линии от щитка. Отделка от застройщика обычно не та, которую кабель-канал способен испортить.

Регистрация: 10.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

TAB написал:
skokserg, куда проще пустить по плинтусу или в кабель канале дополнительные линии от щитка. Отделка от застройщика обычно не та, которую кабель-канал способен испортить.

TAB,
Было бы проще...но пересечение с дверными проемами - это если по плинтусу, а кабель канал совсем не хочется тащить.

TAB написал:
Щас ИМХО все в стяжку закладывают: и отопление, и электрику.

Не имхо, а у вас, за мкадом. У нас видел один дом с подобным отоплением, но проводка была сверху. Точнее, её не было вообще.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

skokserg написал:
Было бы проще...но пересечение с дверными проемами - это если по плинтусу

Перфоратор решает эту проблему минут за 10 (с перекурами).

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Radio написал:
Не имхо, а у вас, за мкадом

"ИМХО" я в том смысле, что стяжку не ковырял и способ прокладки электрики могу предположить по косвенным признакам. Но думаю, не ошибаюсь.
Отопление точно в стяжке.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
но проводка была сверху.

Да, освещение идёт по верху, все линии розетк в полу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB написал:
Щас ИМХО все в стяжку закладывают: и отопление, и электрику.

Не всегда. Иногда за фальш-потолком прокладывают. Смотрят по обстоятельствам.

megrad написал:
Да, освещение идёт по верху, все линии розетк в полу.

Вам, канеш, виднее.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Вам, канеш, виднее.

А моя при чём, такой проект.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 10.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Всем добрый вечер.
Все же решил протянуть в щит отдельный кабель на 4кв от щитка.
Т.е там будет два ввода: 1) 6кв.м в щитке разводится через АВВ на варку и дух.шкаф; 2) 4 кв.м. разводится на все остальное.
Вопрос - можно объединять "землю" в щите от всех вводов и выводов на одной шинке (нули на двух разных шинках разведу)?

skokserg,
А чем отличается в ваших фразах щит от щитка? М.б. как-то правильнее называть, не? Перепутать ведь немудрено.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 10.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Прошу прощения, если не понятно написал. Речь идет о щиитке на кухне. Один ввод в него идет от розетки для варки сделаной строителями (медь 6 кв), второй ввод - это отдельная линия от квартирного щита на 4 кв (как советовали выше).

skokserg,
у вас в первом комменте написано:

skokserg написал:
кухонный щит

а на картинке, приаттаченной внизу коммента, есть надпись "щиток RUVInil". Неужели сложно сразу как-то определиться с терминами и не создавать путаницы?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 10.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Ну я надеюсь, теперь с терминами разобрались. Так что скажете про объединение "земли"?

skokserg написал:
надеюсь, теперь с терминами разобрались

Да мне вообще все равно - разобрались или нет. Ваша ведь тема. Просто читать тяжело - щит, щиток; пишете одно, на картинке другое... Если уж задаете вопросы, то внимательнее нужно быть и вопросы формулировать четко и ясно.

skokserg написал:
что скажете про объединение "земли"?

А тут нет разночтений, поскольку РЕ должен быть неразрывен. А что такое "земля"?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 10.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Это желто зеленый провод, т.е. PE (заземление).

skokserg написал:
т.е. PE

Ну так и пишите РЕ, чтобы не было щит/щиток, земля/РЕ. Не так разве правильнее?
/ /
зы. вы ведь в макдаке, наверняка, хоть раз, но бывали. Не путались ведь в чизбургерах и двойных? Почему же здесь проблемы с терминологией, не понимаю... . Все, вопрос ̶с̶ ̶Р̶Е̶ ̶и̶ ̶ч̶и̶з̶б̶у̶р̶г̶е̶р̶а̶м̶и̶̶ закрыт.
зы. РЕ - это не заземление, читайте расшифровку с англ.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

skokserg написал:
можно объединять "землю" в щите от всех вводов и выводов на одной шинке

Вообще то не мона, а нуна.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo написал:
РЕ - это не заземление, читайте расшифровку с англ.

Угу. Protective EARTH - это не заземление.

Radio,
совершенно верно, это не заземление. Это защитный проводник.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo, а EARTH - это не земля ни разу.

Дословная калька с английского: защитная Земля, по-русски - защитное заземление.

Что и логично, поскольку в отрыве от земли данный проводник не существует.

Radio написал:
EARTH

это земля и есть, все верно с английского, но в сочетании РЕ=защитная земля - это проводник, идущий к заземлению.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
но в сочетании РЕ=защитная земля - это проводник, идущий к заземлению.

Лишь фантазии переводчика, не более. Можно трактовать как проводник, идущий к заземлению, как проводник, идущий от заземления, как проводник заземления и т.п.

Русские рвут жопу до потери голосовых связок, споря о несущественном; англичане же благоразумно называют просто землей.

Radio написал:
Лишь фантазии переводчика,

Правильно переводится (если дословно) - "защитная земля". А вот как трактуется...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
Лишь фантазии переводчика, не более

Почему же? Перевел - значит, согласовано по смыслу и дальше все идет, в нормативку.
В любом случае РЕ это не Е , не так ли?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
В любом случае РЕ это не Е , не так ли?

Да, не так. Не Е, а за-Е-ние. И да, оно, разумеется, защитное, как и положено.

Radio,
вот видите, все дело в волшебных пузырьках (с)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.