Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23
#6071138

Добрый день всем!

В квартире уложены 2 мата с теплыми полами. Маты 0,6м^2 и 1,5м^2. (130 ватт) Выведены провода в подрозетники, которые находятся в одном и том же месте с двух сторон стены. В одном из подрозетников стоит уже подключенный терморегулятор (подключал электрик). Второй терморегулятор хочу поставить сам, но возник вопрос можно ли подключить второй терморегулятор к электрическому проводу от которого питается первый терморегулятор? Или лучше подключить к соседней розетке (к проводу подходящему к ней)?

В случае если к розетке подключать. Какие еще в нее можно подключать устройства, чтобы не перегрузить линию?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

zenitstyle написал:
можно ли подключить второй терморегулятор к электрическому проводу от которого питается первый терморегулятор

Сечение кабеля?

zenitstyle написал:
В случае если к розетке подключать. Какие еще в нее можно подключать устройства, чтобы не перегрузить линию?

Сечение кабеля? Каким АВ защищён?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

megrad, в обоих случаях сечение кабеля 3x1,5

"В случае если к розетке подключать. Какие еще в нее можно подключать устройства, чтобы не перегрузить линию?"

Защищена розетка автоматом, как на фото.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

zenitstyle написал:
в обоих случаях сечение кабеля 3x1,5

Ну тёплый пол понятно, а на розетки то почему? Можете не отвечать. Вырвалось.
На 1,5 подключать не больше 1 кВт, хотя если это последняя розетка в шлейфе,
а шлейф собран хрен знает как , то не больше 500 Вт. И на 1,5 диф на 10-13 А
нужно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
На 1,5 подключать не больше 1 кВт

А почему не 0,1кВт? Это ведь еще более меньше!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Radio, действительно,но что ж Вы так расстраиваете автора. Без подготовки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

megrad написал:

zenitstyle написал:
в обоих случаях сечение кабеля 3x1,5

Ну тёплый пол понятно, а на розетки то почему? Можете не отвечать. Вырвалось.
На 1,5 подключать не больше 1 кВт, хотя если это последняя розетка в шлейфе,
а шлейф собран хрен знает как , то не больше 500 Вт. И на 1,5 диф на 10-13 А
нужно.

megrad, проводку делали электрики, сам только розетки ставлю.
кабель 3x1,5 приходит на одну эту розетку то есть она будет подключена в шлейфе с теплым полом (который 1,5 м^2) получается теплый пол будет 200 Ватт потреблять, можно спокойно в розетку еще приборы вставлять..
не понял только про автомат, можно более простым языком? спасибо!

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

megrad, еще такой вопрос возник, не хочется тему создавать новую..

также на аналогичную розетку приходит кабель, где на земле тестер (отвертка) показывает фазу, повыключал автоматы, обнаружил что при выключении большого автомата (идет от него провод к плите), фаза на земле пропадает.. что делать в таком случае?

zenitstyle написал:
тестер (отвертка)

Что за отвертка?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

MaSeVi написал:

zenitstyle написал:
тестер (отвертка)

Что за отвертка?

MaSeVi,

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

MaSeVi написал:
Что за отвертка?

Да ладно, после такой

обычно представленную предлагают.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

zenitstyle, проверить куда подключён земляной провод в щите. Это наводка,
обычно такое происходит если что то не подключено. Но надо смотреть по месту.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Да ладно, после такой

Такой, у меня и трех коллег на одном объекте веселые результаты были: на арматуре жб ярко так светились. До сих где-то валяется!))) За оффтоп извиняюсь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

megrad написал:
zenitstyle, проверить куда подключён земляной провод в щите. Это наводка,
обычно такое происходит если что то не подключено. Но надо смотреть по месту.

megrad, спасибо, посмотрю сегодня

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zenitstyle написал:
можно ли подключить второй терморегулятор к электрическому проводу от которого питается первый терморегулятор? Или лучше подключить к соседней розетке (к проводу подходящему к ней)?

Наиболее благоразумным окажется, если тёплые полы будут на своей линии, а розетки на своей. В щите что-либо менять нет никакой надобности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

MaSeVi написал:
Такой, у меня и трех коллег на одном объекте веселые результаты

Индикатор своеобразный, к нему надо пренаравится. А то всё время светится будет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Индикатор своеобразный, к нему надо пренаравится

Поздно, выкинул на днях!))) Извиняюсь за оффтоп...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
веселые результаты были: на арматуре жб ярко так светились.

Следите за руками

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

avmal написал:

zenitstyle написал:
можно ли подключить второй терморегулятор к электрическому проводу от которого питается первый терморегулятор? Или лучше подключить к соседней розетке (к проводу подходящему к ней)?

Наиболее благоразумным окажется, если тёплые полы будут на своей линии, а розетки на своей. В щите что-либо менять нет никакой надобности.

avmal, теплые полы будут вместе на одной линии или раздельно каждый теплый пол на своей линии?

Radio, Прикольно!)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

megrad написал:

MaSeVi написал:
Такой, у меня и трех коллег на одном объекте веселые результаты

Индикатор своеобразный, к нему надо пренаравится. А то всё время светится будет.

megrad, сегодня тестером прошелся еще раз по всем розеткам, старался его держать аккуратно, чтобы не было ложных срабатываний, много где уже на установленных розетка земля чуть подсвечивается, видимо фаза везде
на розетке о которой вел речь сначала фаза горит более ярко на земле, чем на других
добрался до плиты, туда к проводу плиты подходит 5жильный кабель где 3 фазы, подключено всего 2 фазы (1 замотана изолентой), при отключении автомата плиты тестер звучит только на земле (то есть не показывает красным что фаза, но видимо ток проходит что-ли)
фиг знает что это, до автомата доберусь чуть позже вечерком

MaSeVi написал:
Radio, Прикольно!)))...

Кстати, в руководстве по эксплуатации этот момент упомянут, емнип. Но кто их сейчас читает, эти руководства? Проще выбросить индикатор.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zenitstyle написал:
avmal, теплые полы будут вместе на одной линии или раздельно каждый теплый пол на своей линии?

Судя по вашей легенде, линии не будут, а уже проложены и к уже подключенному тёплому полу подходит только одна линия. Или вопрос про отдельную линию к каждому тёплому полу уже другая история, которую вы ещё не успели поведать? В таком случае, разумеется, лучше будет, если к каждому регулятору от щитка будет подходить своя линия.

Регистрация: 20.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 23

avmal написал:

zenitstyle написал:
avmal, теплые полы будут вместе на одной линии или раздельно каждый теплый пол на своей линии?

Судя по вашей легенде, линии не будут, а уже проложены и к уже подключенному тёплому полу подходит только одна линия. Или вопрос про отдельную линию к каждому тёплому полу уже другая история, которую вы ещё не успели поведать? В таком случае, разумеется, лучше будет, если к каждому регулятору от щитка будет подходить своя линия.

avmal, все верно, уже проложены. Будут это я про теплые полы, в том плане что будут подключены так или по-другому к линии/ям.