Доброй ночи!
В очередной раз столкнулся с силовыми разъемами типа такого

или такого

В характеристиках розеток пишут
16A, 2P+E, IP44 (Допустимое сечение жилы кабеля: 1,5-4,0мм2)
или
16A 400V 3P+E IP44, РСЕ 114-6

Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки?
Спасибо

Dima_495 написал:
Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки?

16А...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

а зачем сечение 4 мм2?

Dima_495 написал:
а зачем сечение 4 мм2?

Не знаю, наверное просто конструктивная возможность подключения. Но указано 16 А, а это 2.5 кв.мм.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dima_495 написал:
В характеристиках розеток пишут
16A, 2P+E, IP44 (Допустимое сечение жилы кабеля: 1,5-4,0мм2)
или
16A 400V 3P+E IP44, РСЕ 114-6
Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки?

А причем тут однофазный ток, если вторая розетка трехфазная?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
А причем тут однофазный ток, если вторая розетка трехфазная?

Розетка трёхфазная, а потребитель однофазный.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10004

Dima_495 написал:
Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки?

Производитель заявляет номинальный 16А, возможно заявляет с оглядкой на IP44. Т.к. указан номинальный ток (а не максимальный), то вероятно можно попробовать разогнать до 20-25А, а может даже до 32А, но производитель не ответит за последствия. Можете попробовать и рассказать до каких нагрузок дожила розетка и в каких внешних условиях...

С другой стороны, если вы хотите больше 16А (ABB 216RS6), что вам мешает, например, взять 32А розетку (ABB 232RS6) или даже 63А, 125А?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dima_495 написал:
а зачем сечение 4 мм2?

MaSeVi написал:
Не знаю, наверное просто конструктивная возможность подключения. Но указано 16 А, а это 2.5 кв.мм.

Про падение напряжения в проводке при протяжённых линиях слышали что-нибудь? Бывает, что и четыре квадрата при 16А может мало оказаться.

avmal написал:
Про падение напряжения в проводке при протяжённых линиях слышали что-нибудь?

Разумеется слышал, видел...

avmal написал:
Бывает, что и четыре квадрата при 16А может мало оказаться.

Бывает...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алик Дынник написал:
Если честно, то все эти розетки сделаны из одного и того пластика. Все легко могут работать на разном токе.
Тут вопрос к людям которые будут подключать к таким розеткам оборудование. Розетки на которых указан слабый рабочий ток, ТУ при оформлении документации не пройдут. Поэтому покупайте силовые розетки на порядок больше по току.

Алик Дынник, Мне намедни надо будет подключить розетки на 63А, 3Р+N+PE, что посоветуете делать, что там с пластиком-то, допустим у SE?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

вот так Алик, что не фраза, то перл))

haramamburu, не спугните...

СтранникXXI написал:
haramamburu, не спугните...

СтранникXXI, А что тут пугать ? Бред сив кэйбл в лунную ночь ?

dokar написал:

СтранникXXI написал:
haramamburu, не спугните...

СтранникXXI, А что тут пугать ? Бред сив кэйбл в лунную ночь ?

dokar, этого товарища не спугните, обидится, уйдет...скучнее будет...